Hallo zusammen, Ich bin extrem Ratlos. Habe mir den Speicher mit 500Ah gegönnt. Das ganze hängt an einem Victron 3 Phasensystem. Die Verbindung des BMS mit dem Cerbo GX klappt einwandfrei. Jedoch meldet das BMS bei ca. 54,4 V dass der Akku 100% Ladung erreicht hat und der Ladestrom sinkt auf 0A. Bei ca. 54,5 V gibt das BMS "Überspannung" aus. kann mir das nicht erklären. Bei einer 16s Konfiguration sind das gerade einmal 3,4V pro Zelle. Der Support meinte nur, das alles richtig sei und der Akku voll geladen ist. Meine Einstellungen im MP2 sind: Konstantspannung: 57,5; Erhaltungsspannung 57,0V. Da ich dem ganzen auf den Grund gehen wollte, habe ich versucht das BMS mittels RS485 und adapter auszulesen, jedoch kann keine Verbindung aufgebaut werden. Kann mir jemand bei dem Problem helfen, bzw das Phänomen erklären?
Kurzes Update: Wäre es vielleicht denkbar, dass das Problem an dem Pylontech-Protokoll liegt. Den meines Wissens nach arbeitet Pylontech mit einer 15S-Kofig (3,65V x 15 = 54,75V). Mein Speicher hat aber eine 16S-Konfig. Dies würde meine Probleme erklären.
Hallo zusammen,
hallo Nano81,
ich habe mir ebenfalls einen Felicity Speicher zugelegt, um genau zu sein den "Felicity Solar lpbf48250 12,5 kWh 250Ah 48V Speicher" inkl. Communication Box.
Derzeit steht das gute Stück allerdings nur im Keller, weil ich ihn leider nicht zum Laufen bekommen habe...
Meine bisherige Anlage besteht aus mehreren Victron Multiplus 2 5000, mehrere MPPTs Laderegler, einem Cerbo CX und Pylontech Akkus.
Kann mir vielleicht jemand helfen, mit welchen Kabeln und welchen Buchsen der Speicher mit dem Multiplus 2 zu verbinden ist, so dass der Speicher geladen und bei Bedarf entladen wird?
Ich hatte auch schon mein Glück mit dem Cerbo und der Communication Box versucht, allerdings ebenso ohne Erfolg.
Falls alle Stricke reißen, könnte man ggf. auch den Speicher mit einem Growatt Hybrid Wechselrichter direkt verbinden?
Ich frage, weil wir eine weitere Anlage planen und ggf. auch dort den Speicher zum Einsatz bringen könnten.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Frank
Ergänzung und Herausforderung:
Bei meinem Cerbo sind die Anschlüsse VE.Can bereits belegt. Das Can-Bus-Profil im Cerbo kann ich nicht ändern, da ansonsten meine Pylontech Akkus nicht mehr geladen werden.
Hi ich habe auch einen laufen (FLS48100 25kWh 5 Module) mit Firmware 518 und Multiplus II-GX , der Speicher kann sowohl RS-485 als auch CAN wichtig dabei ist die Belegung am Speicher Pin 3 auf Victron Pin 8, Speicher Pin 4 auf Victron Pin 7 (Kabel selbst bauen)
CAN-Bus auf 500Kbit/s
dann bekommt man auch Werte (Namen mußt aber selbst eintragen)
hab Venus OS 3.32 , ging aber auch schon mit 3.31
Hier auch noch ein paar Informationen
vielen Dank für Deine Ausführungen, welche mir weitergeholfen und in mehren Punkten bestätigt haben.
In Deiner Anleitung hast Du folgenden Schritt aufgeführt:
"- COM BOX CAN mit verdrehten 7/8er an VE CAN Victron und Abschlusswiderstand am Victron"
Bei meinem Cerbo ist die VE CAN Buchse bereits mit dem Kabel zum MultiPlus 2 und dem Abschlusswiderstand belegt.
Gibt es ggf. eine Alternativ, eventuell mit einer Verbindung in den BMS-Can beim Cerbo bzw.
gibt es eine Möglichkeit die Anschlüsse VE Direct im Cerbo zu nutzen?
Danke Dir.
VG Frank
Vielen Dank Merlin5,
leider kann ich das Can-Bus-Profil nicht ändern, da ansonsten meine Laderegler, welche meine Pylontech Akkus laden, nicht mehr funktionieren.
Gibt es ggf. eine Alternative, eventuell eine Verbindung über den BMS-Can beim Cerbo?
Nochmals Danke.
Hi ,
Bei meinem Cerbo ist die VE CAN Buchse bereits mit dem Kabel zum MultiPlus 2 und dem Abschlusswiderstand belegt.
den Abschlußwiderstand am Cerbo weg und von da an den Speicher und den dann natürlich über die DIP Schalter terminieren .
der Felicity macht auch Pylontech sicher das Deine dann nicht mehr funktionieren ?
Hallo Merlin5,
vielen Dank für die Infos. Ich habe fast die gleiche Anlage seit 3 Tagen in Betrieb. 5 Module des FLS48100 und 3 MP2 5000. Jedoch über ein cerbo gx verbunden.
Mit deinen Angaben konnte ich die Kommunikation aufbauen und funktioniert stabil.
Mich würde einmal interessieren, welche Parameter (Absorption voltage, Float voltage, DC input low shut-down, DC input low restart, sustain voltage, etc.) du im MP verwendest und wie deine Erfahrungen damit sind.
Vielleicht kannst du diese hier teilen.
VG Stefan
@solarpower4all sorry für die späte Antwort. V518 habe ich direkt von felicity bekommen. Hatte ich verlinkt aber der link ist abgelaufen - wenn Bedarf besteht lade ich das irgendwo hoch.
PCS Anschluss ist einer der vier RJ45 Anschlüsse an der Batterie.
@reddriver1980 Vorsicht... high voltage kommt sobald eine Zelle über 3,65V driftet (und das ist das gefährliche) - nicht wenn die Gesamtspannung aus dem Ruder läuft. Besonders in Auslieferungzustand sind die Zellen mies gebalanced ... das dauert eine Weile bis der interne balancer die Zellen einigermaßen ausgeglichen hat und höhere Spannung möglich ist. Stück für Stück geht die dann mit der Nutzung und hohen Ladezustand hoch.
Macht es eigentlich einen Unterschied für die Kommunikation mit dem Felicity Akku, ob es ein Multiplus und ein Cerbo GX sind, ober man direkt den Multiplus GX nimmt? Da ist der Cerbo ja schon integriert...
Hallo,
ich bin ein absoluter Neuling bei Victron Anlagen und lese mich gerade in das Thema hinein. Zuvor hatte ich einen Hybridwechselrichter und hatte nicht so viele Möglichkeiten wie bei Victron Anlagen.
Meine Anlagendaten:
- Solar mit Fronius Wechselrichter
- Cerbo GX (Akku wird auch schon gefunden)
- Multiplus II 5000
- Aktuell 2 x Felicity Speicher 15 kWh 300Ah (Typ: LPBF48300)
2. Ist es besser, den Akku so anzuschließen, wie es in der Anleitung vorgesehen ist, oder jeweils von den Lynx einzeln zu den Akkus die Kabel legen?
LG
Ich verwende den Akku (Firmware V5.16) mit Venus OS und einem USB Can Adapter von DSD Tech und 500kbit Link entfernt Er wurde auf Anhieb als Pylontech erkannt.
@orestos Magst du die Anleitung und die Firmware nochmal teilen bitte. Der alte Link ist abgelaufen. Danke 😘
@orestos Magst du die Anleitung und die Firmware nochmal teilen bitte. Der alte Link ist abgelaufen. Danke 😘
Hallo, habe heute auch einen LPBA48100-OL mit der falschen 516-Firmware geflasht. Leider gleiches Phänomen wie vorher auch beschreiben. Und leider jetzt erst diesen Thread gelesen 🙁
Hintergrund ist das der Deye Wechselrichter immer den ominösen F51 Fehler bringt, was wohl an den Batterien liegen soll.
Ich wäre auch an einem link zur V518 interessiert.