Benachrichtigungen
Alles löschen

Erweiterung meiner 21kw PV-Anlage um einen DIY-Speicher

23 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
3,286 Ansichten
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

Du kannst es doch auch online updaten über remoteconsole


   
AntwortZitat
(@hoinichbroid)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

online geht nicht. Erst irgendwo ab 2.8


   
AntwortZitat
(@hoinichbroid)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

OK, Komando zurück. manchmal muss man halt selbst denken.

Hab jetzt die 2.87 direkt als *.gz geflasht. Wusste gar nicht das das geht.

Firefox connected aber über Remote immer noch nicht.


   
AntwortZitat
(@hoinichbroid)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo zusammen,

die Aufgabenstellung hat sich ein bisschen verändert. Ich habe 2 US5000C bestellt. 😉
Der Raspi 3+ hat ein Can-Shield für 20€ bekommen. Damit sollte die Einbindung der Pylontechs möglich sein. Für den MP2 habe ich ein "MK3-USB" (VE.Bus to USB) angeschafft.
Offen ist noch das Powermeter. Meine Zählerwert könnten per MQTT an den RasPi übergeben werden. Allerdings wirft mein ISKra MT175 die einzelnen Phasen nicht aus. Die Gesamtwirkleistung wäre da.
Reicht das dem Victronsystem ??
Alternativ ware der EM24. Welchen müsste ich anschaffen? Habe auf Anhieb 2 gefunden. (200100000 für 220€ und 200200100 für 350€) Denke das ist einmal Ethernet und einmal ModBus.
Wichtig wäre das ich die Daten des EM24 auch in den ioBroker bekomme. Habt ihr da einen Vorschlag? Gehen beide?

ein paar Fragen zur Elektroverkabelung hätte ich noch. Ich würde gern alle Teile bereitliegen haben wenn der Elekriker kommt. Sonst kommt der wieder 2x. :crazy:

Maximal bekomme ich 4 US5000C verbaut. Anfangen werde ich mit 2 davon.
- Victron sagt im Handbuch des MP2 -> von der Batterie zum MP2 5000 -70/50) -> 70mm². Bei Pylontech könnte ich einen Kabelsatz dafür bestellen der AWG4 hat (25mm²). Was brauch ich wirklich?
- Wie wird ACin mit dem Hausnetz verbunden? Die Unterverteilung bekommt 5x10mm² vom Zählerschrank. Dann kommt ein Fi mit 40A/30ms. Danach dann 16A Sicherungen. Hängt der Elektriker dann ne 32A-Sicherung rein und gut? Muss da noch ein Trenner rein?
- Muss bei dieser Installation das MP2-Gehäuse geerdet werden oder reicht die Erde über ACin?
- Muss ich zwischen Batterie und MP2 noch eine Sicherung rein? Wenn ja, was nimmt man da?

Danke schon mal für eure Mühe !!


   
AntwortZitat
(@hoinichbroid)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Keiner ne Ahnung?


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Hallo zusammen,

die Aufgabenstellung hat sich ein bisschen verändert. Ich habe 2 US5000C bestellt. 😉
Der Raspi 3+ hat ein Can-Shield für 20€ bekommen. Damit sollte die Einbindung der Pylontechs möglich sein. Für den MP2 habe ich ein "MK3-USB" (VE.Bus to USB) angeschafft.
Offen ist noch das Powermeter. Meine Zählerwert könnten per MQTT an den RasPi übergeben werden. Allerdings wirft mein ISKra MT175 die einzelnen Phasen nicht aus. Die Gesamtwirkleistung wäre da.
Reicht das dem Victronsystem ??
Alternativ ware der EM24. Welchen müsste ich anschaffen? Habe auf Anhieb 2 gefunden. (200100000 für 220€ und 200200100 für 350€) Denke das ist einmal Ethernet und einmal ModBus.
Wichtig wäre das ich die Daten des EM24 auch in den ioBroker bekomme. Habt ihr da einen Vorschlag? Gehen beide?

ein paar Fragen zur Elektroverkabelung hätte ich noch. Ich würde gern alle Teile bereitliegen haben wenn der Elekriker kommt. Sonst kommt der wieder 2x. :crazy:

Maximal bekomme ich 4 US5000C verbaut. Anfangen werde ich mit 2 davon.
- Victron sagt im Handbuch des MP2 -> von der Batterie zum MP2 5000 -70/50) -> 70mm². Bei Pylontech könnte ich einen Kabelsatz dafür bestellen der AWG4 hat (25mm²). Was brauch ich wirklich?
- Wie wird ACin mit dem Hausnetz verbunden? Die Unterverteilung bekommt 5x10mm² vom Zählerschrank. Dann kommt ein Fi mit 40A/30ms. Danach dann 16A Sicherungen. Hängt der Elektriker dann ne 32A-Sicherung rein und gut? Muss da noch ein Trenner rein?
- Muss bei dieser Installation das MP2-Gehäuse geerdet werden oder reicht die Erde über ACin?
- Muss ich zwischen Batterie und MP2 noch eine Sicherung rein? Wenn ja, was nimmt man da?

Danke schon mal für eure Mühe !!

Guten Morgen Hoinichbroid, ich würde einfach den EM24 verwenden, der liefert alle Daten, die Cerbo braucht. Die Leitung von 25mm² ist zwar vom Strom her grenzwertig, reicht jedoch für die Leistung von 4,2kW. Die Absicherung würde ich mit 20A machen, 16A sind da zu knapp. Das Gehäuse des MP2 muss (Bolzen vorhanden) geerdet werden, auch wenn der PE des AC-In mit dem Gehäuse verbunden ist. Die Sicherung für Deine Batterie würde ich auf 250A setzen, Du kannst dafür eine Mega Fuse oder eine CNN_E Sicherung nehmen.

Grüße - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@hoinichbroid)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo zusammen,

der Raspi und der MP2 laufen schon. Die Akkus kommen hoffentlich die nächsten 2 Wochen.

Kaum gehts vorwärts kommen schon wieder neue Ideen.

ggf. lass ich meine 3 Strings nochmal umverkabeln. Möchte mir von den beiden südost-Strings 4 oder 6 Module für eine DC-Einspeisung ins Victron ESS klauen. Macht das Sinn? Das würde mir die Schwarzstartfähigkeit bringen.
6 Module a 325W wären 1950W. Der Victron Mppt 150/35 kann bei 48V - > 2000W. 150V wäre dann 3s2p oder?
und
könnte ich mit so einem Umschalter:
https://www.amazon.de/Kraus-Naimer-Umschalter-3-Stellungen-45mm-Schnappbefestigung/dp/B081TW1SL1/ref=rvi_sccl_2/260-3481086-9063033?pd_rd_w=zwHUd&content-id=amzn1.sym.22019d9a-e205-410a-b337-2be913e3a486&pf_rd_p=22019d9a-e205-410a-b337-2be913e3a486&pf_rd_r=69QF63PXYHB3P3G4D8BH&pd_rd_wg=U1jEG&pd_rd_r=2fdff603-ab5f-4c88-9144-b1e438671f87&pd_rd_i=B081TW1SL1&psc=1
den AC out1 zurück ins Hausnetz einspeisen? ggf sogar 3-phasig?

für mich ungeklärt sind immer noch folgende Punkt:

- ich kann mich nicht mit Firefox auf das VenusOS connecten. Edge geht.
- wollte ACin mit 32A absichern. Im Handbuch steht aber 50A. Was passiert?
- für die Pylontech Akkus gibt 25mm² Kabel. MP2 5000 will aber 70mm². Wie geht sowas? Kann ich an den freibleibenden Polen am Pylontech ein 2. Plus und Minus Kabel anschließen und dann über eine Sammelschiene (ggf. Lynx) zum MP2 gehen? Nat 2x mit Sicherung.

Dank schon mal für die Mühe !!


   
AntwortZitat
(@hoinichbroid)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
Themenstarter  

keiner ne Idee ? :crazy:


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: