Benachrichtigungen
Alles löschen

Erweiterung Balkonkraftanlage zu vollwertigen Solaranlage (6kWp) auf Garagendach mit Hoymiles Wechselrichtern

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
66 Ansichten
kwirsch123
(@kwirsch123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hallo,

ich würde gerne mein bestehendes Balkonkraftwerk zu einer größeren Anlage ausbauen. Dazu steht auf der Doppelgarage (flach, Kies) Platz für insgesamt 14 Module zur Verfügung. Die Idee ist in der Übergangszeit ein Split-Klimagerät mit möglichst viel Energie aus der Anlage zu versorgen.

Da ein HM-800 Mikrowechslrichter aus dem Balkonkraftwerk vorhanden ist und in der Garage eine Unterverteilung verbaut ist schein es mir die einfachste Lösung die Anlage mit Mikrowechselrichtern zu planen. Zusätzlich gibt es bei sehr tiefer Sonne im Winter einen Schatten vom Kamin.

Eine Batterie ist nicht vorgesehen. Auf dem Haus-Dach ist Platz für etwa 20 kWp (Ost-West). Wenn wieder Geld da ist, würde ich ein System mit Deye Wechselrichter und 48V Speicher planen. Das wird aber in 2-3 Jahren sein.

Im Anlagenschema (siehe Anhang) ist der aktuelle Planstand dargestellt. Den Aufbau auf dem Dach und die elektrischen Arbeiten in der Unterverteilung möchte ich selber machen.

  • Ich freue mich über Anmerkungen von Sachen die ich in der Planung nicht berücksichtigt oder übersehen habe. Meine Erfahrung zum Thema PV beschränken sich auf das Lesen hier im Forum.
  • Bei den Wechselrichtern stellt sich mir die Frage ob der Hoymiles HMS-2000-4T 16A (240€) oder der Hoymiles HMS-1600-4T 14A (210€) die richtige Wahl ist. Hier im Forum ist der HMS-2000 ja beliebt. Da ich aber nur auf zwei Phasen einspeise (die andere ist für die Verbraucher in der Garage) befürchte ich Probleme mit Schieflastanforderungen zu bekommen.
  • Auf diese komischen und teuren Hoymiles T-Stücke auf der AC Seite würde ich verzichten und einfach für jeden Wechselrichter ein eigenes 3x1.5 Kabel in die Unterverteilung ziehen.
  • Gibt es Module die zu empfehlen sind? Die 435Wp Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9RC.27 Doppelglas bekomme ich bei dem Händler wo ich auch die Balkonkraftanlage bestellt habe für 65€ und kann in der Nähe von Köln abholen.
  • Ich gehe davon aus, dass die Module geerdet werden müssen. Reicht es ein 10mm2 PE-Kabel in die Unterverteilung auf die PE-Schiene zu legen oder muss das Kabel (sehr aufwändig) zur Potentialausgleichsschiene am HAK verlegt werden?
  • Sobald alle Komponenten final ausgesucht sind, würde ich das einem bekannten Elektriker zeigen. Dieser müsste dann vor allem den aktuellen Ferraris Zähler austauschen.

Beste Grüße


   
Zitat
Teilen: