Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo Ihr Profis und Schrauber :clap:
ich bin ziemlicher Laie, was Elektrik, Elektronik und überhaupt Laptop und Handy - also alles, was moderne Kommunikation ist - betrifft
Da wir baldmöglichst ne PV-Anlage anschaffen wollen bzw. ich mir auch evtl. eine Ecoflow Delta Pro ( sowohl für Notstromeinspeisung ins Haus beim Blackout :)) als auch fürs Wohnmobil ) habe ich mal eine - wahrscheinlich für euch sehr dumme - Frage:
warum benötigt man - wie in einem YouTube-Video zu sehen ist - zur Einspeisung einer DeltaPro ein Netzteil und einen Microwechselrichter ?
Ob ich jetzt mit einem Inverter-Generator oder mit der DeltaPro einspeise müßte doch egal sein, oder ?? Haben doch beide saubere 50 Hz. Ich stecke das Stromkabel an den AC-Ausgang des Generators oder der DeltaPro und stecke ihn dann in die Einspeise-Steckdose, die mir ein Elektriker gelegt hat.
Wofür dann noch ein Netzteil und einen Microwechselrichter ?
Von der DeltaPro bzw. dem Generator kommen doch schon 230 V raus ....!???
Danke vorab und Grüßle aus Bayern
Rolf
Hallo Rolf,
Ganz einfach, was deine Ecolflow Delta macht ist Notstrom. Wenn du da Leitungen von deinem Hausnetz nutzen willst musst du unbedingt dafür sorgen, dass die Spannung vom Netzversorger abgeschaltet ist , sonst knallt es. Bei dem Versuchsaufbau wurde ein Einspeisewechselrichter benutzt. Dieser funktioniert nur mit Versorgungsnetz, synchronisiert sich und liefert einen Teil des aktuellen Stromverbrauchs. Ziel ist, dass die Stromrechnung günstiger wird.
Hallo Ochsnerj,
danke für deine Antwort, aber ich glaube, du hast da was falsch verstanden ?
Es geht ja bei meiner Frage nur um Notstrom, also wie geschrieben Notstromeinspeisung ins Haus bei Blackout bzw. fürs Womo als "Inselanlage"... nicht um eine PV-Anlage oder zusätzlichen Strom o.ä. Und bei Blackout iss ja sowieso kein Netzstrom da ..
Also müßte es doch ganz einfach klappen: bei Blackout die DeltaPro ( oder meinen Inverter-Generator ) in die Einspeisesteckdose und sonst nix, oder ??
Gruß
Rolf
Es muss aber zu 100% verhindert sein, dass beim wieder bestehen des Netzstromes der an deinem Wechselrichter anliegt....
Nur den SLS Schalter raus drücken halte ich da für zu gewagt...davon abgesehen hättest du das dann eh nur auf einer phase...
N muss auch getrennt werden
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
Äh ... sorry ... ich als Laie hab wohl noch was vergessen: natürlich montiert ein Elektriker nicht nur die Einspeisesteckdose, sondern auch einen - manuellen oder automatischen ? - Umschalter von Netzstrom zu Notstrom bzw. umgekehrt.
DANN müßte doch alles easy gehen, oder ??
natürlich montiert ein Elektriker nicht nur die Einspeisesteckdose, sondern auch einen - manuellen oder automatischen ? - Umschalter von Netzstrom zu Notstrom bzw. umgekehrt.
DANN müßte doch alles easy gehen, oder ??
dann ja
vorrausgesetzt der elektriker weiß was er tut
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
wieso sollte ein Elektriker nicht wissen, was er tut ? Iss das in diesem Fall so schwierig ??
Wenn du ihm sagst, er muss das Haus allpolig trennen und sagt ok, dann ist alles gut.
Wenn er sagt, dann mach den sls raus, dann such nen anderen (da das nur 3 polig und nicht 4polig ist)
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
da ich ja - wie schon geschrieben - Laie bin: ich kann ja nem Elektriker-Meister nich sagen, was er tun muß, oder ? Das wäre ja genauso, wenn mir einer, der absolut nix davon versteht, sagen würde, wie ich z.B. Ventile einzustellen habe ... :angel:
Aber mal Spaß beiseite:
wenn ich einem Elektriker sage, daß ich - für den Fall eines Blackouts oder auch nur einer kurzfristigen Stromunterbrechung vom Netz - eine Einspeisesteckdose und einen Umschalter für nen Generator oder ne Batterie brauche ... dann muß er doch wissen, was er zu tun hat ! Ich habe nämlich keine Ahnung ... ( was issn 4-polig überhaupt ? und was issn SLS ? )
Mir hat man mal gesagt, daß für Notstrom 1 Phase ( mehr hat ja die Delta Pro oder der Generator nicht ) sowieso langt, weil man ja im Notfall nich unbedingt Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner und Herd gleichzeitig einschaltet .. und auch keinen Starkstrom braucht ( nur der iss ja 3-polig, oder ? ) 😉
Liege ich da jetzt falsch ???
Fast alles richtig.
Es schadet schon mal nicht, wenn man ein bißchen Ahnung von dem hat, was man dem Elektromeister aufträgt.
Der Schalter kostet 200€+,ne Stunde Arbeit ist gut gerechnet, mit einspeisedose vielleicht sogar 1,5h.
Was machst wenn er am Ende 1000€ will, weil du keine Ahnung hast?
Aber egal.
Starkstrom hat 3 Phasen und einen neutralleiter, der ist wichtig und darf nicht vergessen werden zu trennen. Daher 4 polig. Da du wahrscheinlich ein Haus besitzt, welches auch mit allen 3 Phasen verbunden ist (nur die alten haben noch per Leitung übers Dach nur eine Phase), dann müssen auch alle 4 Pole getrennt werden. Auch wenn du nur einphasig einspeisen möchtest.
Auch sollte dann die Phasenkopplung angesprochen werden (alle 3 Phasen auf eine zu legen, da das Aggregat ja nur eine Phase kann) sonst läuft nur ein Drittel deines Hauses.
Achtung vor Wärmepumpen, Kreissägen und sonstigen großen Verbrauchern die 3 phasig sein könnten!
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
Mir hat man mal gesagt, daß für Notstrom 1 Phase ( mehr hat ja die Delta Pro oder der Generator nicht ) sowieso langt, weil man ja im Notfall nich unbedingt Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner und Herd gleichzeitig einschaltet .. und auch keinen Starkstrom braucht ( nur der iss ja 3-polig, oder ? ) 😉
Liege ich da jetzt falsch ???
hier hab ich mal was gezeichnet
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=50506#p50506
denk dir einfach das ganze wechselrichter geraffel weg
und da wo ac out 1 dransteht ist dann deine einspeisedose
aber achtung powerstations haben nur einen schuko
schuko stecker auf schuko stecker ist das allseits bekannte selbstmordkabel
bei dir muss es also irgendwas in der art geben powerstation schuko auf wieland stecker(berührungsicher) und wieland dose dann als einspeisung
dann muss man auch ein kabel des schuko mit dem grüngelben verbinden damit der fehlerstromschutzschalter noch funktioniert
das muss der elektriker wissen (wissen nicht alle) da einige 100 jahre machen was sie immer gemacht haben
heißt dann bei den fachleuten, das haben wir noch nie gemacht oder das haben wir schon immer so gemacht(als ausrede für fehlendes wissen)
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Hallo,
danke erstmal für eure Antworten und Geduld, einem "Nichtwissenden" zu helfen
Also einen Elektriker haben wir schon gefragt ... der will komplett für alles ( Steckdose und Schalter ) 700 Euro haben. Sind grade dabei, einen zweiten zu fragen.
Was ich in einem YouTube-Video schonmal gesehen habe: Einspeisesteckdose rot mit 5 Anschlüssen. Ist dann aber Starkstrom, oder ?
Und ich habe halt gedacht, daß "unsere" Steckdose genau die gleiche ist, die ich am Wohnmobil habe ( blau mit 3 Anschlüssen ). Und beim Womo hab ich ja vom Stromkasten einen blauen Stecker zum Verlängerungskabel und dann weiter zum Womo-Anschluß ( normaler Stecker wieder auf blaue Steckdose ).
So hab ich mir das auch bei unserer Einspeisung vorgestellt ... "normaler" Stecker vom Ausgang DeltaPro auf blauen Stecker und blaue Einspeisesteckdose ... oder nich
Zu einfach gedacht ??? :crazy:
Naja ... und so blöd werden doch die Elektriker-Meister nich sein, daß sie die Phasenkopplung nich kennen bzw. machen, oder ??
Also danke nochmal ... :clap:
Naja ... und so blöd werden doch die Elektriker-Meister nich sein, daß sie die Phasenkopplung nich kennen bzw. machen, oder ??
du wirst dich wundern was die alles nicht wissen
würde gehen aber diese nicht berührungssicheren kontake sehen schon komisch aus auch wenn da keine spannung anliegt
weiß nicht ob das im haus zulässig ist
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
ja genau ... so ne CEE-Dose bzw. -Stecker meine ich ...
naja ... und was zulässig iss, weiß ich natürlich auch nich
Werde dann mal Meldung machen, welcher Elektriker dann was sagt bzw. dann machen will ..
Danke und Gruß