Ich brauch noch etwas, um es für außerhalb meiner Umgebung tauglich zu machen.
Zu deinen Fragen:
- Python auf einem Rasperry PI, du kannst es aber auch auf jedem anderen Rechner laufen lassen, der sich im Netzwerk befindet
- Anleitung arbeite ich dran
Hast du einen extra Zähler vor dem Victron?
Hallo!
Hat sich hier etwas neues getan? Gibt es ein Skript das ich auf meine Bedürfnisse anpassen kann?
Ich würde gerne meine E3DC S10 mini um eine Victron MS II 3000 mit 5-10kw/h Speicher ergänzen.
Wenn ich es richtig verstehe, dann muss ich den Multiplus über den Cerbo dazu zwingen, immer erst zu prüfen was gerade das E3DC Gerät macht. Wenn Akku voll, oder max. 1500 Watt Ladeleistung gezogen wird, dann darf der Multiplus auch laden, bzw. muss stoppen.
Grüße und Danke
Hallo, ich habe es mit dem iobroker Realisiert. über Modbus hole ich mir die Werte der E3DC und Victron Anlage in den iobroker. Alle Daten lass ich über ein Blockly Skipt dann steuern wann der E3DC und Victron laden bzw. entladen darf. Problem ist der E3DC viel schneller regelt als die Vitron Anlage so kommt es dann das Virtron entlädt und der E3DC lädt. Durch setzen des ESS kann man das ein wenig steuern.