Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Moin liebe Leute.
Nach langem Warten konnte ich nun diese Woche endlich alle Komponenten meines DIY-Systems anschliessen (Growatt mic 1000tl-x, Module: 2x Longi Solar 400wp-full-black-lr5-54hib-400m, Wieland Einspeisesteckdose, AC-seitig zudem Isolationsschalter).
Jetzt kommt mein Problem:
Sobald der Growatt Wechselrichter in den fruehen Morgenstunden nach dem Countdown startet, loest der 30mA FI des Kreislaufes an dem sich die Installation befindet aus.
Laut naeherem Betrachten nun habe ich in einer zusaetzlichen Anleitung zum Wechselrichter einen Hinweis gefunden, dass bei einer standardgemaessen PV Installation per Phase am Schaltschrank eine 300mA RCD/RCBO verwendet werden sollte.
Nachdem ich nun schon einige Nutzer gesehen habe, die den Growatt erfolgreich als Balkonkraftwerk-Wechselrichter nutezen daher meine Frage, was in meiner Installation falsch laufen koennte und/ob es ggf. eine andere Moeglichkeit gibt, die Fehlstroeme des Growatt vor dem 30mA FI des eigentlichen Steckdosen-Kreislaufs abzufangen. Denn eine reine 300mA Brandschutz-Sicherung moechte ich nicht in meinem Kreislauf der Steckdosen betreiben.
Vielen lieben Dank im Voraus fuer eure Anregungen und Kritik!
Karsten
Mein Growatt MIC 600TL-X hat solche Zicken nie gemacht.
Der MIC 600 soll von der Hardware her baugleich mit dem MIC 1000 sein.
Ich habe ihn zum Test an verschiedenen Steckdosen im Haus angeschlossen und auch mal an allen Phasen drangehabt, mein FI hat nie ausgelöst.
Mein FI löst aber sonst bei jeder Kleinigkeit zuverlässig aus.
Eine zusätzliche Sicherung sollte daher nicht nötig sein.
Ist das Kabel vom MIC 1000 zur Steckdose richtig verdrahtet? Besser nochmal checken
Hast du es mal auf einer anderen Phase probiert? (Andere Steckdose mit Verlängerungskabel)
Herzliche Grüße
P.S. Du weisst schon, dass ein MIC 1000 im Originalzustand kein Bestandteil einer "Steckerfertigen Solaranlage" sein kann.
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂
Denn eine reine 300mA Brandschutz-Sicherung moechte ich nicht in meinem Kreislauf der Steckdosen betreiben.
Je nachdem wie alt die Installation ist, darfst Du das auch garnicht, bzw. wenn schon auf 30mA modernisiert wurde, ist eine Rückrüstung nicht erlaubt.
Wer hat das angeschlossen, ein Elektriker ? Ist sichergestellt, dass Phase und Neutral richtig angeschlossen ist ? Verkableung korrekt durchgeführt ?
Ansonsten würde ich den Wechselrichter als defekt ansehen. Es darf eigentlich kein Fehlerstrom richtung Erdung fließen, auch kein kleiner.
Vielen Dank fuer deine Antwort.
Das dein WR quasi "bauverwand" ist mit meinem 1000er und vielen anderen dieser Serie ist richtig ja. Allerdings kann und habe ich mein Modell auf 600 W per Einspeiseoption im Menu begrenzt. Zusaetzlich gilt es zu sagen, dass ich das System aktuell in Schottland betreibe. Meine kleine, vorherige Anlage mit 600er Hoymiles hatte dabei keine Probleme bereitet (selber Steckdosenkreis/Ring cicuit wie es hier heisst).
Verkabelung werde ich noch ein drittes Mal gegen checken, ja, danke. Ansonsten muesste ich allerdings aufgrund der Entfernung zum naechsten Ring circuit anstatt der Wieland Steckdose tatsaechlich ein Kabel nutzen, um die Entfernung ueberbruecken zu koennen.
Ich lasse etwas von mir hoeren wenn es Neuigkeiten gibt.
Vielen Dank nochmal!
K
@k_mackay Grüße in das Land der Single-Malts.
Hast du bei der ersten Initialisierung des Growatt die passende Netzumsetzung für Schottland bzw. UK ausgewählt?
Bei meinem ist da unter Set Country VDE-... eingestellt, wenn ich mich recht erinnere, das kann für Schottland anders sein.
Nicht, das es da zu Problemen kommt.
Du kannst es mit Set-Parameter -> General -> Advanced und dem Password 123 -> Set Country ändern, falls da was unpassendes eingestellt ist.
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂
Denn eine reine 300mA Brandschutz-Sicherung moechte ich nicht in meinem Kreislauf der Steckdosen betreiben.Der FI/RCD hat nichts mit Brandschutz zu tun, sondern unterbricht die Stromversorgung, sobald der Strom, der durch L fließt, um mehr als 30 mA gegenüber N abweicht. Er dient also Deiner ganz persönlichen Sicherheit.
Wie Vorredner schon sagten, gäbe es zwei Möglichkeiten: a) ein Defekt im Growatt selbst und b) eine falsche Verkabelung. Ich würde mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (sowas wie z.B. einem Duspol) die Verkabelung gründlich prüfen und auch eine Last auf die zu prüfenden Leitungen geben (beide Tasten gleichzeitig drücken). Nach spätestens einer Minute weißt Du, ob die Verkabelung bis zur Steckdose bei Dir korrekt ist oder nicht. Anschließend würde ich den Netzstecker vom Growatt öffnen und schauen, ob hier alles richtig verdrahtet wurde. Der längere, "vorauseilende" Pol ist der Schutzkontakt.
Geöffnet werden kann der Stecker mit einem Schraubendreher oder minimalinvasiv mit einer Beißzange. 🤣 🤣 🤣
Ist alles in Ordnung, liegt der Defekt im Growatt vor - das ist leider das, was ich sehr stark vermute. 🙁
Daniel
Vielen Dank für deine Meldung.
Ja, ich habe mich leider falsch ausgedrückt, da ich einen 100er/300er RCBO lediglich als Brandschutz/Anlagenschutz und keinesfalls als Personenschutz verstehe.
Alle Stecker (WR ->Wieland, Wieland->Steckdose, sowie die Verkabelung im Isolator switch) habe ich nochmals demontiert und kontrolliert. Es ist alles so, wie es sein sollte.
Vielen Dank auch noch für die lieben Grüße.
Die Landeseinstellung etc. wurden vorgenommen, ja. Grüße zurück aus dem Land des hier völlig überteuerten Alkohols 😬
Danke auch Dir, Daniel.
Neuer, teurer Spannungsprüfer ist bestellt, danke. Die Verbindung von WR zur Einspeisesteckdose wird mit original Kabel realisiert, Commonwealth -Plugs werden hier keine genommen. Ist sauber in der Einspeisesteckdose mit Wagos aufgeklemmt. Danke!
Ansonsten gibt es leider noch nichts neues.