Brauche eure Hilfe bei WR Auswahl für 20kwp PV mit 2x16S Akkus

35 Beiträge
7 Benutzer
2 Reactions
1,396 Ansichten
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1837
 

Veröffentlicht von: @mdkeil

Veröffentlicht von: @schnabel40

Auf dem Dach werden demnächst 48 (vielleicht 58) 

Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass zwei Strings zu wenig sind, bei 58 Modulen auf jeden Fall.. Fronius bietet da einen MPPT-Spannungsbereich bis 1000V; kann man sich dann ja leicht berechnen, wie viele Module maximal in Reihe angeschlossen werden könnten. 

Je nach Dachneigung/Ausrichtung wäre man da bei z.B. bei einem Fronius Symo 17.5-3 M bis 20.0-3-M

Als zusätzlicher Batteriewechselrichter würde sich z.B. ein Victron MP2 48/5000 anbieten..

Ganz genau die Konfiguration hab ich auch. Funzt hervorragend. Bei mir werkelt aber zusätzlich noch ein weiterer Fronius Symo mit 5 Kw da ich fast 60 Panele verbaut hab. Bei dem 20kw Symo ist es wichtig die Steings mit der maximalen Anzahl von Module zu belegen um im Winter möglichst früh über die startspannumg des MPPT zu kommen. Ich hab ost/West ausrichtung und auch nur 16Grad dachschräge. Da kommt es im Winter bei schwacher Einstrahlung schon mal auf jedes Volt an .....

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@schnabel40)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

 Hallo,

@mdkeil 

Dein Vorschlag klingt gut,

 

West 22 + 10 = 32

Ost 11 + 10 + 6 = 27

Deye 12kw:

22 Module auf dem großen W-Dach aufteilen auf 2* 11 und parallel auf MPPT 1.
Die 11+6 auf O auf MPPT 2.

Bleiben 10x Ost- und West Module auf den kleineren Dächer. Dazu ein 3-ph WR mit rund 6 kW über Gen Eingang schalten.
Zb. SMA STP6?

Was haltet ihr davon? 

Anlage als Überschusseinspeisung Anmelden

Gruß 


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Sorry falscher Name, @mdkeil hatte das mit Volleinspeisung geschrieben.

[offtopic]

Ja, weil der TE in seinem ersten Post mit "ich will einspeisen" genau dass auch suggeriert hat. Ob er das am Ende auch gemeint hat ist nun auch egal.. haben Ihn ja relativ schnell in die korrekte Richtung gebracht

[/offtopic]

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2042
 

Bleiben 10x Ost- und West Module auf den kleineren Dächer. Dazu ein 3-ph WR mit rund 6 kW über Gen Eingang schalten.
Zb. SMA STP6

Kann der irgend was.. was dein Preis von mindestens 1500€ bei 6 kW Leistung rechtfertigen würde?

 

 

 


   
AntwortZitat
(@schnabel40)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

 

edit, hat sich erledigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von schnabel40

   
AntwortZitat
Seite 3 / 3