Der TE hat nirgends etwas von Volleinspeisung geschrieben. Der TE will eine ganz normale überschuss einspeisung. Höre auf den Thread zu verwirren.
Du kommst schon wieder mit dem stromfressenden Deye ohne zu wissen was der TE überhaupt Speichermässig möchte?
Für eine Empfehlung gibt es hier noch zu wenig Informationen.
Bei Überschusseinspeisung sind PV WR am effizientesten, weil hier die Verluste durch zusätzliche Wandlung nicht anfallen.
HybridWR im 48V Bereich wandeln den Strom von der PV zuerst auf 48V DC und dann auf 240V AC, was zusätzlich Verluste mit sich briingt.
Batterie WR / HybridWR verbrauchen Strom, daher sollte man sich zuvor informieren wie hoch der Eigenverbrauch dieser Geräte ist. Je nach Gerät können da schonmal 100Watt an Grundverbrauch anfallen. (880KWh im Jahr)
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich denke nicht das ich mich für meine Beiträge bei DIR rechtfertigen müsste, wenn Dein Textverständnis ausbaufähig ist ist das DEIN Problem
der Kollege hat Informationsdefizite, also ist der richtige um mit DEINER Vorkriegstechnik beglückt zu werden, also hilf ihm bei Stromsparen! 👍
Hallo,
Ich versuche noch einmal...
Im Anhang meine Pläne/Belegung
West gibts 8 mit Schatten und 22 ohne Schatten.
erste String= 2 Reihen Horizontal 4+11 dann beide Reihen Paralell auf einen Tracker?
Ost ergibt 20 Module da am ersten Dach die obere Reihe Hochkannt umbestellt wird.
Ost 10+ 10 Reihe auf einen einem String.
48+2 Ja Module JAM54S31 405MR die schon gekauft worden sind. (6 weitere auf Ost möglich)
Benötige also WR der 22kw kann und Baterie tauglich ist (48V und möglichst freie Auswahl)
Ich möchte Teil bis 10 kw Einspeisen und der rest als Überschusseinspeisung, Batterie 48V mit 20kwh ist muss ( Sinnvoll oder nicht, es gibt Gründe....also bitte nicht hinterfragen)
Bin auf deine Vorschläge gespannt....
Gruß
25 grad neigung, ein Hybrid ist also zu wenig da die nur bis12-15kw können
Wenn Du 10 kW einspeisen willst.. wozu brauchst Du dann EIN 22 kW Hybrid, du kannst ja noch ein paar Jahre warten bis es evtl. mal einen 22 kW 48 Volt Hybrid gibt.
Man könnte ... ein Hybrid und ein viel billigerer String-WR parallel betreiben, der String WR speisst dann immer ein weil ausser der bösen Firma **** kann kein anderer Hersteller die Leistung von beliebigen String WR auch noch mit seinen Hybrid-WR nutzen.
Der TE hat nirgends etwas von Volleinspeisung geschrieben. Der TE will eine ganz normale überschuss einspeisung. Höre auf den Thread zu verwirren.
Wie man einen Thread verwirrt ist mir nicht klar, aber du kannst mich sicher aufklären.
Wenn du verwirrt bist kann ich nix dafür. Vielleicht mal überlegen bevor man schreibt. Zudem bat der Ersteller um Vorschläge und er will einspeisen.
Da er einen einzelnen WR für die Batterien verbauen wollte, braucht er wohl die ganze Leistung nicht für sich selbst. Also ist es aus rechnerischer Sicht sinnvoll die bestmögliche Bezahlung zu bekommen. Und die bekommt er, wenn er 10 kw voll einspeist und 10 kw für sich selbst nutzt und überschuss einspeist. so mache ich das mit meiner Altanlage auch.
Was mich massiv stört ist deine Wertung und dein Ton. Du kannst gerne deine Meinung schreiben, aber persönliche Angriff und Vorwürfe haben aus meiner Sicht hier nix verloren.
Stefan
also Ost 20 Module
West 30 Module davon 8 beschattet?
Deye 12K: MPPT1: 2 Strings Ost jeweils 10 Module also parallelgeschaltet; MPPT2: 1 String West unverschattet 14 Module.
Solplanet ASW 5K-LZ-G2 Pro: MPPT1: 1 String 4 verschattete und 4 unverschattete West; MPPT2: dito
wenn der Solplanet WR zu klein erscheint dann dem Deye 16 Westmodule (beim Deye ist bei 20 Modulen die Spannungsgrenze von 800V bei -10°C überschritten) und dem Solplanet 4 verschattete und 3 unverschattete pro String.
hm mit dem solplanet bist aber dann an der Grenze des Trackers wenn die Module verschattet sind.
Stefan
wieviele unverschattete Module sollte man am Solplanet haben zusätzlich zu den 4 verschatteten?
Also z.B. 4 verschattete und 6 unverschattete auf beiden MPPTs? und dann die restlichen 10 unverschatteten auf den Deye?
Dann vielleicht ein 8K Solplanet
Also z.B. 4 verschattete und 6 unverschattete auf beiden MPPTs? und dann die restlichen 10 unverschatteten auf den Deye?
Dann vielleicht ein 8K Solplanet
Das klingt für mich sinnvoll.
Stefan
schonmal 100Watt an Grundverbrauch anfallen. (880KWh im Jahr)
Du schreibst das erneut, als würden deine "Vorkriegsmaschinen" überhaupt nichts brauchen! Von mir aus könntest aufführen was er MEHR wie andere braucht. Und das sind sicher keine 880kwh 😉
Ich hatte hier noch gar nichts vorgeschlagen, weil schnabel40 noch nicht geschrieben hatte wie viel Leistung sein Batterie WR haben soll.
Bisher wussten wir nur wie viel Module er verbauen will.
Aber einen 12K Deye zu empfehlen ohne zu wissen wie viel Watt er überhaupt aus dem BatterieWR ziehen möchte ist schon etwas voreilig, erst recht weil das Teil einen Eigenverbrauch von 100 Watt hat.
Vielleicht reichen @schnabel40 ja schon 2400Watt, dann wäre er unter 15 Watt Eigenverbrauch vom WR, und die durchgehenden Wandlungsverluste fürs Einspeisen/Dierektverbrauch hätte er auch nicht.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Der TE hat nirgends etwas von Volleinspeisung geschrieben. Der TE will eine ganz normale überschuss einspeisung. Höre auf den Thread zu verwirren.
Wie man einen Thread verwirrt ist mir nicht klar, aber du kannst mich sicher aufklären.
Wenn du verwirrt bist kann ich nix dafür. Vielleicht mal überlegen bevor man schreibt. Zudem bat der Ersteller um Vorschläge und er will einspeisen.
Da er einen einzelnen WR für die Batterien verbauen wollte, braucht er wohl die ganze Leistung nicht für sich selbst. Also ist es aus rechnerischer Sicht sinnvoll die bestmögliche Bezahlung zu bekommen. Und die bekommt er, wenn er 10 kw voll einspeist und 10 kw für sich selbst nutzt und überschuss einspeist. so mache ich das mit meiner Altanlage auch.
Was mich massiv stört ist deine Wertung und dein Ton. Du kannst gerne deine Meinung schreiben, aber persönliche Angriff und Vorwürfe haben aus meiner Sicht hier nix verloren.
Stefan
Sorry falscher Name, @mdkeil hatte das mit Volleinspeisung geschrieben.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Hallo,
Ich versuche noch einmal...
Im Anhang meine Pläne/Belegung
West gibts 8 mit Schatten und 22 ohne Schatten.
erste String= 2 Reihen Horizontal 4+11 dann beide Reihen Paralell auf einen Tracker?
Ost ergibt 20 Module da am ersten Dach die obere Reihe Hochkannt umbestellt wird.
Ost 10+ 10 Reihe auf einen einem String.
48+2 Ja Module JAM54S31 405MR die schon gekauft worden sind. (6 weitere auf Ost möglich)
Benötige also WR der 22kw kann und Baterie tauglich ist (48V und möglichst freie Auswahl)
Ich möchte Teil bis 10 kw Einspeisen und der rest als Überschusseinspeisung, Batterie 48V mit 20kwh ist muss ( Sinnvoll oder nicht, es gibt Gründe....also bitte nicht hinterfragen)
Bin auf deine Vorschläge gespannt....
Gruß
Die Module mit Schatten würde ich nicht mit in den String vom WR nehmen, hänge die lieber an MicroWR, dann ziehen die den String nicht runter.
Als PV WR würde ich SMA oder Fronius nehmen.
Von SMA gibts auch Batterie WR, da kannst du dir die passende Leistung aussuchen. Zusammen mit dem HomeManager2 von SMA bist du auch gleich smart und kannst Verbraucher messen u. steuern, damit sie mit möglichst viel PV Strom laufen.
Mach dir aber mal Gedanken wie stark dein BatterieWR sein soll, weil mit der Größe vom BatterieWr auch der Verbrauch steigt.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1