Noch ein Thema: Schau dir mal die Erdungskabel an. PE fehlt in deiner Skizze. Schutzpotenzialausgleich des Gehäuses kommt mir mit 4mm2 zu klein vor. Ich kenne als kleinsten Querschnitt 6mm2, wenn du auch einen 6mm2 Außenleiter hast.
@andy22 237Jahre, also muss ich die Anlage meinen Ur-Ur-Ur Enkeln vererben, ist do toll 😋
Mal im Ernst, Victron schrieb auch irgendwo bei Strecke über 5m sollte man 2x70mm² verwenden und ich lasse 4 Packs dadrüber laufen, halte das für Sinnvoll und wir reden hier über 50€ mehr oder weniger... Aber ja, du hast Recht, 140mm² würden es bestimmt auch tun...
Gruß
@andy22 An welchen Stellen fehlt dir der PE genau?
Ich habe mit den Querschnitten der Erdung heute auch schon geahadert und es dann erst einmal bei 4mm² bei vielen Stellen belassen.
Edit: Grafik auf 6mm² Erdung überarbeitet...
Du hast den PE mitgedacht laut deiner Zeichnung. Zumindest steht bspw. beim AC-In 3x6mm2. Eingezeichnet ist aber nur der Außenleiter sowie der Neutralleiter. Der MP hat ja zum einen die Gehäuseeerdung und zum anderen denn den PE-Anschluss bspw. am AC-In.
…und nochmal zwei Dinge. Ich würde ehrlicherweise alle neuen Strings auf den RS packen, damit du alle 4 Eingänge nutzt und nicht noch einen MPPT kaufen. Das ist Geld rausschmeißerei. Für den Fall, dass er dir kaputt geht und du ihn einschicken müsstest, kannst du dir innerhalb von 24-48h im Internet ein Backup beschaffen. Auch würde ich von dem Monitor Abstand nehmen. Ich hatte damals auch lange über einen nachgedacht. Am Ende nutzt man eh sein Handy und der Monitor würde irgendwo im Keller hängen. Da gibts sicherlich andere Spielereien für das Geld 🙂
Zum Thema Monitor : Schaut euch mal den Thread https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/victron-cerbo-gx-alternatives-display/#post-121533 an.
Dort habe ich für 24,75€ meinen externen Monitor gekauft - die Leitung habe ich aus dem Keller ins Wohnzimmer gezogen und kann dort immer auf die PV geiern.
Du hast den PE mitgedacht laut deiner Zeichnung. Zumindest steht bspw. beim AC-In 3x6mm2. Eingezeichnet ist aber nur der Außenleiter sowie der Neutralleiter. Der MP hat ja zum einen die Gehäuseeerdung und zum anderen denn den PE-Anschluss bspw. am AC-In.
Guten Morgen Andy!Du früher Vogel! So früh decke ich noch die Grundbedürfnisse meines Körpers und denke noch nicht an andere Menschen in meiner Umwelt... Hut ab
Das mit den Kabeln, ja stimmt, ist ungünstig beschriftet. Kommt wenn man Text und Leitungen immer hin und her verschiebt. Ich trage da natürlich 5x6mm² ein, wird geändert 👍
Damit sind deine Bedenken Richtung Erde erloschen?
Was ich noch nicht ganz verstanden haben (mein Wissen über Verteilungsbau ist 20 Jahre alt) ist, wie sich das mit dem Überspannungsschutz auf den SLS Schienen verhält. Wir haben eine neue Verteilung bekommen, vorher nur Potischiene im Keller mit Ringerder. Jetzt kommt über 95mm² vom Netzanbieter zusätzlich eine Erde mit ins Haus und geht auf den SLS Überspannungsschutz, zusammen mit der Ringerde, allerdings beide an getrennte Anschlüsse des Überspannungsmoduls.
Ist das Wurst gegen Welche Erde ich laufe? Ich hätte nun für den PE der gesamten Anlage die vom Klemmblock aus der Verteilung gewählt.
Mit dem 16mm² von den GAGs und vom Gestell laufe ich allerdings auf die Potischiene des Ringerders... Ich lasse die Erde auch komplett getrennt laufen, da wo zusammen in einem Kanal läuft, da läuft sie zusätzlich im Panzerrohr. Das 16mm² ist zusätzlich Starres Erdkabel. Ich habe mal einen direkten Blitzeinschlag miterleben dürfen, Haus im Denkmalschutz und die Antenne auf dem Dach war mit 16mm² geerdet. Was da so im Haus passiert, grrrr...
Zum Thema Monitor : Schaut euch mal den Thread https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/victron-cerbo-gx-alternatives-display/#post-121533 an.
Dort habe ich für 24,75€ meinen externen Monitor gekauft - die Leitung habe ich aus dem Keller ins Wohnzimmer gezogen und kann dort immer auf die PV geiern.
Morgen ESCR, noch so ein früher Vogel!
Ich kenne die Projekte für alternative Displays. Das native Display zieht sich seine Spannug allerdings aus dem Cerbo, es ist aus einem Guss und ich kann es mit der 5m Strippe an einer guten Stelle im Kellerabgang montieren. Dazu kommt, auch das Display habe ich im Paket gekauft und guten Rabatt bekommen. Alternative Einblendungen werden nach Bedarf im Nachgang gezaubert...
…und nochmal zwei Dinge. Ich würde ehrlicherweise alle neuen Strings auf den RS packen, damit du alle 4 Eingänge nutzt und nicht noch einen MPPT kaufen.
Die Anlage ändert sich noch einmal in 12 Monaten, dann wird der 4 String mit 5 Modulen belegt und der kleine MPPT ist dann wirklich Reserve. Es läuft ja gerade eine Reparaturwelle über RS450 wegen schlechter Bauteile, ich denke einen Backup zu haben, um zumindest seine Batterien zu schützen, ist nicht doof. Wenn sich die Gesetze lockern und wir mehr als 30KWp dürfen, werde ich viele von solch kleinen MPPTs benötigen, ich habe keine zusammenhängenen Flächen mehr frei...
Gruß und Dank
Wenn du eh Bedarf hast, ist das natürlich etwas anderes. Mit der Reperaturwelle stimmt natürlich. Wobei das Problem ja mittlerweile behoben sein sollte. Meiner ist ca. 6-7 Monate alt und läuft bisher sauber. Bezüglich „Schutz der Batterie“ verstehe ich nicht?
@andy22 Magst du noch bitte auf diesen Teil deine Antwort geben?
Das mit den Kabeln, ja stimmt, ist ungünstig beschriftet. Kommt wenn man Text und Leitungen immer hin und her verschiebt. Ich trage da natürlich 5x6mm² ein, wird geändert 👍
Damit sind deine Bedenken Richtung Erde erloschen?
Und
Was ich noch nicht ganz verstanden haben (mein Wissen über Verteilungsbau ist 20 Jahre alt) ist, wie sich das mit dem Überspannungsschutz auf den SLS Schienen verhält. Wir haben eine neue Verteilung bekommen, vorher nur Potischiene im Keller mit Ringerder. Jetzt kommt über 95mm² vom Netzanbieter zusätzlich eine Erde mit ins Haus und geht auf den SLS Überspannungsschutz, zusammen mit der Ringerde, allerdings beide an getrennte Anschlüsse des Überspannungsmoduls.
Ist das Wurst gegen Welche Erde ich laufe? Ich hätte nun für den PE der gesamten Anlage die vom Klemmblock aus der Verteilung gewählt.
Ich war echt überrascht als ich unsere neue Verteilung das erste Mal aufgemacht habe. Eine Sicherung vor dem Zähler, ein komischer Kasten über alle SLS Schienen der zwei Eingänge gegen Erde hat, dann das leere APZ Feld und die Leitungsführung hinter dem Zählerfeld kann man nicht einsehen... Hat sich einiges weiterentwickelt...
„Schutz der Batterie“ verstehe ich nicht?
Eigentlich soll Seplos ja vor allem Bösen schützen, was der Batterie so passieren könnte. Ob Seplos dann wirklich keinen Saft mehr aus dem Akku zieht, sollte der RS450 mal für einen Monat in Reparatur sein? Lieber auch im Fall der Fälle einen Grundstrom rein bekommen, der den Akku vor Tiefenentladung schützt und das auch wenn wir nicht im Haus sind...
Danke dir!
Hi,
gehe davon aus, dass die MP auch mit 70mm2 angebunden sind.
Die AC mit 3 x 6mm" von den MP würde ich uU auf 10mm2 gehen.
VG
Ich bin da kein Experte. Aber mMn sollte formal das Gehäuse vom MP2 zur Potischiene geführt werden und am AC-In der PE-Leiter zu der Hauptleitungsabzweigklemme vom PE. Am Ende würde ich vermuten, dass deine beiden PEs auf dem gleichen Potential liegen sollten.
Zum Leitungsquerschnitt: Kann passen. Allerdings kenne ich deine örtlichen Gegebenheiten nicht (Leitungslänge&Verlegeart).
Bezüglich Schutz der Batterie: Das ist unnötig. Du stellst im VRM Portal einen mindest SOC der Batterie ein. Im Zweifel laden die MPs die Batterie aus dem Netz.
Die AC mit 3 x 6mm" von den MP würde ich uU auf 10mm2 gehen.
Zum Leitungsquerschnitt: Kann passen. Allerdings kenne ich deine örtlichen Gegebenheiten nicht (Leitungslänge&Verlegeart).
Moin ihr beiden!
Leitungslänge MP zur Verteilung ca. 3-5 m. 10mm² finde ich spannend, wer schließt denn seine Wallbox mit solch einem Querschnitt an und da hämmert man ja auch ordentlich Leistung rüber... Mein Elektriker sagte mir, Wallbox und Wärmepumpe mit >4mm².
5x10mm² geht ja schon ordentlich ins Geld, bestimmt 200€ nur für die MPs... 8mm² gibt es leider nicht...
Die Frage nach dem benötigten Querschnitt finde ich spannend, was meinen wohl andere dazu:
Von und zu den 5000VA MultiPlusen mit 6mm² oder mit 10mm²?
Moin!
Zu dem Thema Querschnitt zum Anschluss der MP2 habe ich nun folgende Liste gefunden, demnach sind bis 10m bei 32A 6mm² zulässig. Klar könnte ich höher gehen, da wir allerdings nur ein normales Einfamilienhaus darüber fahren wollen, werden diese Ströme wohl nie erreicht.
Der größte Verbraucher wird die 22KW Säule sein, gedrosselt auf 11KW und dann versuche ich noch Überschusssteuerung, also noch weniger.
Geht ihr da mit?
Gruß
Edit: War gerade im Baumarkt, Mehrpreis 50€ auf die gesamten Strecken für 10mm² statt 6mm², ist nun also 10mm² geworden.