Benachrichtigungen
Alles löschen

Bestandsanlage mit Batterie erweitern

18 Beiträge
4 Benutzer
6 Reactions
1,692 Ansichten
(@jwillmer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

@marcus81 ich lese mich gerade in die Materie ein bezüglich konfiguration des Victron Multiplus. Verstehe ich es richtig, dass ich das Victron TypA Kabel zwei mal benötige - für jedes Baterie Rack eins? Der MultiPlus scheint ja auch zwei BMS-Can Buchsen zu haben, sollte also passen.

> Beim Zubehör kommt es darauf an ob du deine Kabellängen schon kennst, wenn ja, dann kannst du gleich die Versorgungsleitungen, sowie die kurzen Verbindungskabel von Rack 1 zu Rack 2 dazu bestellen

Wenn ich es richtig verstehe müssen die beiden Batterie Racks in Reihe geschaltet werden und dann noch +/- and den Victron. Also ein sehr kurzes Stück und 2 längere Kabel. Gibt es empfehlungen zwecks Durchmesser bzw Kabellänge? Ich habe vor den Victron an die Wand zu schrauben und die beiden racks drunter zu positionieren.


   
AntwortZitat
(@marcus81)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 411
 

Moin,

 

die Packs nicht in Reihe schalten,.. sie werden parallel geschaltet.

Man kann das an den Packs machen, also + zu +, - zu - oder man macht das so wie ich an der Busbar (Lynx) damit kann man die selben Kabellängen verwenden und die Ströme teilen sich nahezu gleich auf.

Bzgl. Typ A Kabel benötigst du nur eins. Das vom MP zum Master BMS. Vom BMS zu BMS gehst du mit einem normalen Netzwerkkabel.


   
jwillmer reacted
AntwortZitat
(@jwillmer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
Themenstarter  

O.K., alles klar. Danke für die schnelle Beantwortung und Korektur! Zwecks Kabellänge und Stückzahl ändert sich ja nix. Zwei kurze für die Parallelschaltung und zwei lange (die dan eben beide an die gleiche Batterie geschraubt werden).


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: