Bestands-PV ohne Hybrid WR mit Akku nachrüsten

87 Beiträge
19 Benutzer
40 Reactions
3,847 Ansichten
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

Veröffentlicht von: @hennerich

 

  • Hier mal ein Beispiel von gestern. Da sieht man auch schön, dass ich über die Nicht-Sonnen-Zeit (im Sommer) ca. 5,6kW brauche. 
    -- attachment is not available --
  • Man sieht vor allem, du NIE über 2,5 kW Leistung bezogen hast. Deine Aussage 5,6kW ist falsch. Es sind 5,6kWh. Nimm den Wert mal 2 oder 3, dann hast du eine vernünftige Batteriegröße
  •  

     


       
    AntwortZitat
    (@hennerich)
    Vorsichtiger Stromfühler
    Beigetreten: Vor 3 Jahren
    Beiträge: 18
    Themenstarter  

    Veröffentlicht von: @rasti

    •  
    • Man sieht vor allem, du NIE über 2,5 kW Leistung bezogen hast. Deine Aussage 5,6kW ist falsch. Es sind 5,6kWh. Nimm den Wert mal 2 oder 3, dann hast du eine vernünftige Batteriegröße

    Stimmt, da hast du Recht und ich hab mich in der Einheit vertan. Und wenn ich den Wert so multipliziere, komme ich in den Speicherbereich, den ich auch schon im Auge hatte. Danke dir

     


       
    AntwortZitat
    (@auric)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 2043
     

    Veröffentlicht von: @rasti

     

    Wenn bei einer netzparallelen Anlage (z.B. Victron) was ausfallen würde, merkt man der erst mal gar nicht....

     

    Das stimmt, genau so kann man SELBSTVERSTÄNDLICH den Deye auch Netzparallel betreiben (mit dem Umschalter sogar wahlweise)

    Was der Deye bei mir zuhause halt kann ist die USV Funktion, also das abfangen von Netzschwankungen oder auch dem kompletten Netzausfall, genau so wie es die kleine APC Kiste für den PC tut, nur halt für die ganze Hütte.

    Aber das wollen diejenigen die immer noch einphasig mit Zwergen-Wechselrichtern fahren ja nicht.

    Jeder wie er will.

     


       
    AntwortZitat
    (@magmastrudel)
    Vorsichtiger Stromfühler
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 104
     

    Ich würde für den Vergleich auch beim Victron eine 14kWh China Batterie einrechnen, du bist dort nicht auf Pylontech festgeschrieben.

    Meine Erfahrung: ich hab einfach einen Multiplus 5000 im Keller netzparallel an die WaMa Leitung gehängt (statt der Waschmaschine und fest verdrahtet). Dort läuft er jetzt seit ein paar Monaten, die Spitzenleistung anpassen nicht vergessen (bei mir 14A also ~3200W

    Wenn ich irgendwann Zeit und Muße finde werde ich noch ein richtiges Kabel ziehen, aber der Leidensdruck ist sehr gering. Das einzige was regelmäßig mehr als 3200W zieht ist das Laden des Elektroautos, aber das mache ich wenn möglich eh bei Sonnenschein. Wenn ich doch mal nachts laden muss hilft der MP2 mit bis zu 3200W mit und am Ende ist der Speicher eh leer, wenn das Auto voll ist. Mit mehr MP2 oder mehr Anschlussleistung wäre der Speicher einfach früher leer und es würde dann auch per Netz geladen werden.

    Wärmepumpe und Haus kommen in der Übergangszeit auch mit der Leistung aus, und wenn im tiefen Winter mehr Leistung benötigt wird ist erstens die Frage ob der Speicher gerade voll ist und zweitens wieder das Thema Laufzeit. Was am MP2 halt etwas mau ist, ist die Ladeleistung, aber da suche ich noch eine Lösung mit externem Netzteil.

    Mein Autarkiegrad war mit der Lösung im Juni bei 92%, Juli 93% und August 87% (60kWh nachts in ein Auto geladen, da reichte der Speicher einfach nicht). Dabei war ich auch noch am experimentieren mit BMS und Speicher, was hier und da zu ein paar Stunden Ausfall führen konnte.

    Für Notstrom hängt beim Multiplus eine Steckdosenleiste am "no break loads" Ausgang des Multiplus, also im Falle eines Stromausfalles hätte ich nur dort Strom. Die Waschmaschine hängt da jetzt auch dran. Reicht mir, um ggf. Handy und anderes essentielles zu laden.

    Vom Deye haben mich die Beiträge über den Standby Verbrauch abgehalten, und am Victron finde ich die Community und die Erweiterungsmöglichkeit toll (Venus OS auf einem Raspberry), kostet aber auch Zeit und Nerven.


       
    AntwortZitat
    (@grumpy_badger)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 920
     

    Wenn ich die letzten Themen mit Deye und Victron Fans so lese würde mich allein schon das kindliche Verhalten der Deye Anhänger davon abschrecken Deye zu kaufen. Das liesst sich als ob 15 Jährige das schreiben.

    Ob es die Großschreibung ist (Schreien?) , das zurückfallen auf unsachliche Argumente (Vorkriegsware) oder die Unkenntnis der Victrongeräte (viele blaue Kisten).

    Gegen ein Austausch von Argumenten habe ich ja nichts, aber kann das nicht bitte wie unter Erwachsenen stattfinden?

    Und wenn es am Schluss zwei gute Lösungen gibt ist das doch auch kein Beinbruch.

    10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000


       
    Falki_1973, Mr. Moose, phoenix_83 and 3 people reacted
    AntwortZitat
    stromsparer99
    (@stromsparer99)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 4 Jahren
    Beiträge: 4039
     

    Veröffentlicht von: @auric

    Das stimmt, genau so kann man SELBSTVERSTÄNDLICH den Deye auch Netzparallel betreiben (mit dem Umschalter sogar wahlweise)

    Was der Deye bei mir zuhause halt kann ist die USV Funktion, also das abfangen von Netzschwankungen oder auch dem kompletten Netzausfall, genau so wie es die kleine APC Kiste für den PC tut, nur halt für die ganze Hütte.

    Aber das wollen diejenigen die immer noch einphasig mit Zwergen-Wechselrichtern fahren ja nicht.

    Jeder wie er will.

     

    Da sind wir wieder beim Umschalter, den du als extrem teueren Umbau durch den Elektriker bemängelst, brauchst ihn aber selbst auch, wenn der Deye ausfällt.

    Wie macht den der Deye eine USV Funktion, die Relais von Grid zu load sind doch im Normalfall geschlossen, also durchverbunden, wie soll er da Stromschwankungen ausgleichen?

    Das Haus bei Netzausfall mit Strom weiterversorgen kann Victron doch genauso, wenn man AC-In und AC-Out nutzt.

    Es ist eben nur logischer mit dem Multi auf AC-In aufzuspeisen und nur bei Notstrom auf AC-Out umzuschalten. Den Grund hatte ich dir doch schon öfters gennant.

    ( Das Risiko eines längeren Netzausfalls ist eben viel geringer wie ein Defekt bei einem WR ) Das soll nicht bedeuten, dass ich kein Vertrauen in Victron habe. Und ja das Risiko dass eine Deye öfter die Grätsche macht wie ein Victron sehe ich schon.

     

    9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
    2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
    4,235KWp an Hoymiles
    48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
    3 Victron MP2 5000
    Panasonic Aquarea 9KW Split
    Vectrix VX-1
    Smart Forfour EQ


       
    AntwortZitat
    (@mischa)
    Autarkiekönig
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 449
     

    Veröffentlicht von: @grumpy_badger

    Wenn ich die letzten Themen mit Deye und Victron Fans so lese würde mich allein schon das kindliche Verhalten der Deye Anhänger davon abschrecken Deye zu kaufen. Das liesst sich als ob 15 Jährige das schreiben.

    Ob es die Großschreibung ist (Schreien?) , das zurückfallen auf unsachliche Argumente (Vorkriegsware) oder die Unkenntnis der Victrongeräte (viele blaue Kisten).

    Gegen ein Austausch von Argumenten habe ich ja nichts, aber kann das nicht bitte wie unter Erwachsenen stattfinden?

    Und wenn es am Schluss zwei gute Lösungen gibt ist das doch auch kein Beinbruch.

    OK, dann erkläre mir, wie Victron das hinbekommt, alle Funktionen eines 12K Deye in ein Gehäuse zu packen....Ich begrenze das auf einphasig 5000W.

    Jede Lösung hat seine Vor- und Nachteile. Die Victron-Anlagen, die ich bisher gesehen habe, bestanden aus mehreren blauen Kisten, mind. 2, sorry.

     

     

    9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
    1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
    4,1KW/p Süd-Fassade 84°
    14,4KW LiFePO4-Akku 2023
    Deye 12K 2023
    2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023


       
    AntwortZitat
    (@grumpy_badger)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 920
     

    Als "Ein-Kasten-Lösung" gibt es die Multiplus GX und die Easysolar-II GX:

    https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-ii-gx

    https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/easysolar-ii-gx

    https://www.victronenergy.de/inverters/inverter-rs-smart-solar

    Eine 19" Version ist in Vorbereitung und wurde schon auf einer Messe vorgestellt. 

    Das es manchmal nach mehr aussieht kann passieren wenn z.B. die Busbars von Victron genutzt werden (Lynx Powerin oder Distributor), wenn ein externer Cerbo GX mit abgesetztem Touchscreen gewünscht wird oder mehrere kleine MPPTs statt eines grossen genutzt werden.

     

    10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000


       
    AntwortZitat
    (@hennerich)
    Vorsichtiger Stromfühler
    Beigetreten: Vor 3 Jahren
    Beiträge: 18
    Themenstarter  

    kurze Zwischenfrage: wie bekomme ich denn raus, ob ich einen saldierenden Zähler verbaut habe?


       
    AntwortZitat
    (@helge)
    Autarkiekönig
    Beigetreten: Vor 3 Jahren
    Beiträge: 703
     

    Veröffentlicht von: @hennerich

    kurze Zwischenfrage: wie bekomme ich denn raus, ob ich einen saldierenden Zähler verbaut habe?

    eigentlich werden in "D" nur saldierende verbaut, Typenbezeichnung deines Verbrauchszählers offenlegen kann helfen.

    -Workaround-

    beziehe auf einer Phase mehr als ein drittel, was deine PV gerade ins Netz schiebt, zählt der Verbrauchszähler nicht hoch hast du 😉

     

    Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
    3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
    1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
    Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


       
    hennerich reacted
    AntwortZitat
    (@auric)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 2043
     

    Veröffentlicht von: @stromsparer99

    Da sind wir wieder beim Umschalter, den du als extrem teueren Umbau durch den Elektriker bemängelst, brauchst ihn aber selbst auch, wenn der Deye ausfällt.

    Wie macht den der Deye eine USV Funktion, die Relais von Grid zu load sind doch im Normalfall geschlossen, also durchverbunden, wie soll er da Stromschwankungen ausgleichen?

    Das Haus bei Netzausfall mit Strom weiterversorgen kann Victron doch genauso, wenn man AC-In und AC-Out nutzt.

    Es ist eben nur logischer mit dem Multi auf AC-In aufzuspeisen und nur bei Notstrom auf AC-Out umzuschalten. Den Grund hatte ich dir doch schon öfters gennant.

    ( Das Risiko eines längeren Netzausfalls ist eben viel geringer wie ein Defekt bei einem WR ) Das soll nicht bedeuten, dass ich kein Vertrauen in Victron habe. Und ja das Risiko dass eine Deye öfter die Grätsche macht wie ein Victron sehe ich schon.

     

    Ein 90€ 4TE breiter Notstromumschalter da hin gesetzt wo die Hauptverteilung den Strom bekommt, dann zwei 5 polige Kabel zum Deye, Leitungsschutzschalter dazwischen

    vs

    lass uns überlegen welche Stromkreise beim Blackout unbedingt Strom brauchen, für jeden Stromkreis Umschalter integrieren, oder wäre eine Mehrfachsteckdose da neben dem blauen nicht doch ausreichend ?

    Wie er meine Hütte vor den Irrren in Berlin schützt? Na streng nach der VDE4105, wenn die Spannung, die Netzfrequenz den zugelassen Bereich verlässt, koppelt sich der Deye ab und versorgt meine Hütte aus der Batterie, das gleiche wenn eine Phase weg ist und noch drölfzig andere Gründe die alle in der Norm stehen.

    Ah und Multi hat eine virtuellen Umschalter um für Notstrom auf AC-OUT umzuschalten? oder braucht es dazu etwa Hardware die der Elektriker installieren muss?

    Und ja der Blackout ist nur eine Verschwörungstheorie, die  Rente Stromversorgung ist sicher, Habeck hat es versprochen.

     


       
    AntwortZitat
    stromsparer99
    (@stromsparer99)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 4 Jahren
    Beiträge: 4039
     

    Veröffentlicht von: @auric

     

    Ah und Multi hat eine virtuellen Umschalter um für Notstrom auf AC-OUT umzuschalten? oder braucht es dazu etwa Hardware die der Elektriker installieren muss?

    Und ja der Blackout ist nur eine Verschwörungstheorie, die  Rente Stromversorgung ist sicher, Habeck hat es versprochen.

    Nein, da muss man nichts extra installieren, das kann der Multi von alleine, kann man im Menue aber auch deaktivieren.

    Aber du kommst doch immer mit der Behauptung dass man bei einphasig Victron tausende Euro für den Elektriker braucht um auf einphasig umzustellen.

    Dabei ist das doch nur der 101 Umschalter bei dem man auf der Seite von Victron die 3 Phasen brückt. Daher gibt es keine Extrakosten wenn man einphasig auf allen drei Phasen Strom haben will.

     

    9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
    2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
    4,235KWp an Hoymiles
    48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
    3 Victron MP2 5000
    Panasonic Aquarea 9KW Split
    Vectrix VX-1
    Smart Forfour EQ


       
    AntwortZitat
    (@auric)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 2043
     

    Ich hätte gerne mindestens die rot markierten Stromkreise unterbrechungsfrei und falls das nicht geht, 🙄 dann halt so dass es meine alte Mutter hinbekommt


       
    AntwortZitat
     Arc
    (@arc)
    Mitglied Moderator
    Beigetreten: Vor 3 Jahren
    Beiträge: 1837
     

    Veröffentlicht von: @mischa

    Veröffentlicht von: @grumpy_badger

    Wenn ich die letzten Themen mit Deye und Victron Fans so lese würde mich allein schon das kindliche Verhalten der Deye Anhänger davon abschrecken Deye zu kaufen. Das liesst sich als ob 15 Jährige das schreiben.

    Ob es die Großschreibung ist (Schreien?) , das zurückfallen auf unsachliche Argumente (Vorkriegsware) oder die Unkenntnis der Victrongeräte (viele blaue Kisten).

    Gegen ein Austausch von Argumenten habe ich ja nichts, aber kann das nicht bitte wie unter Erwachsenen stattfinden?

    Und wenn es am Schluss zwei gute Lösungen gibt ist das doch auch kein Beinbruch.

    OK, dann erkläre mir, wie Victron das hinbekommt, alle Funktionen eines 12K Deye in ein Gehäuse zu packen....Ich begrenze das auf einphasig 5000W.

    Jede Lösung hat seine Vor- und Nachteile. Die Victron-Anlagen, die ich bisher gesehen habe, bestanden aus mehreren blauen Kisten, mind. 2, sorry.

     

    Die zwei blauen Kisten die du gesehen hast sind ein fetter MPPT mit Batteriecharger und ein WR.

    Ich sehe das eher als einen Vorteil an. Bei einer Leistungselektronik die Wärmeabfuhr einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer und die thermische Stabilität hat.
    Je schlechter Bauteile gekühlt werden desto schneller sterben sie.

    In einem WR mit integrierten kräftigen MPPT muss ich wesentlich mehr Wärme aus einem dicht gepackten Gehäuse rauspusten als bei einzelnen eher "locker gepackten" Gehäusen. Hier ist die eine zuverlässige Bauteilkühlung deutlich einfacher - mit allen daraus resultierenden Konzequenzen die jeder für sich selbst abwägen darf.

    .... und für Unwissen muss man sich normalerweise hier nicht entschuldigen

    nix für ungut 😊 

    PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
    Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

    How to - Akku China Shopping
    Wissen ist Macht - Battery University
    Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


       
    AntwortZitat
    (@grumpy_badger)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 920
     

     

    @auric also ich habe für die Kreise die Unterbrechungsfrei sein sollen einen eigenen Kasten gemacht.

    Der ist per 2-Poligen Umschalter wahlweise an AC-Out vom Victron oder am "normalen" Netz:

    https://amzn.eu/d/imfesbw

     

     

    10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000


       
    AntwortZitat