(@blindwiderstand)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 156
 

@ulli Die Erklärung zu den Fehlermeldungen 301 bis 308 würden mich auch interessieren.

internal short circuit failure
overcurrent protection failure
clamp circuit failure
INV power device failure
INV overcurrent or overvoltage protection failure

"Kurzschlussfehler" und "Überstromschutz" klingt doch irgendwie nach einem tatsächlich vorhandenen und relevanten maximalen Eingangsstrom des Wechselrichters?


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1044
 

Veröffentlicht von: @jay

(M)eine Definition der max. Kurzschlusstrom Angabe eines MikroWR (und ich denke auch, dass das die Definition der Hersteller ist):

Das ist der Strom der maximal fließen darf ohne dass der WR kaputt geht, wenn man die PV Panels falschherum anschließt.

Im Gegensatz zum korrekten Anschluß der MWR stellt nämlich der verpolte Anschluß WRseitig einen Kurzschluss dar.

Es ist der maximale Strom den die EingangsFET "verkehrtherum" aushalten (da wirken sie bei bestimmten Beschaltungen nämlich als Diode).
...

Auf den Punkt.

Dem BKW kann man daraus auch noch den Strick drehen, dass die Modulleistung den Kurzschlussstrom nicht übertreffen darf.
Oder MC4 Stecker wegfallen oder vergossen sein müssen, oder … 😎
Gerüchteweise sollen die BKW Wechselrichter bereits durch eine 960Wp Modulleistungsgrenze vor zu langem Dauerstress bewahrt werden …

SolarHeini

 


   
AntwortZitat