Jep, dass man da die Kapazitätsunterschiede sieht, hab ich verstanden.
Ich frage mich im Moment noch, wie ich es umsetze, dass Akku nur bis 3V oder 3,05V Zellspannung zu entladen.
Möglicherweise schalte ich einfach das Charge Current Control von dbus-serialbattery wieder ein, das verringert nämlich an den Spannungsgrenzen deutlich die Lade-/Entladeleistung und sorgt damit für eine Annäherung an die eingestellten Zellspannungen, wenn ich es richtig verstehe.
Oder wie würdest du das machen?
Im Prinzip an jeder Stelle möglich die du hast, ausser am BMS selber.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hi! Heute ging's seit ein paar Tagen mal wieder über die 3,4V Grenze. Bislang kann ich nichts Auffälliges beobachten. Das DVCC im Victron hat im Moment 3,45V als maximale Zellspannung. Mal sehen, wie sich die Zellen verhalten, wenn es mal wieder nahe an diese Grenze geht.
Hab heute die max. Zellspannung im Victron ESS hochgedreht und das Ladestrom Management deaktiviert. So sahen dann die Spannungen der Zellen aus:
Werde mir jetzt mal überlegen, wie ich das mache, dass die Batterie 1x pro Woche ins Top Balancing geht...falls jemand eine Idee oder Erfahrung hat, wie man das mit einem Victron Multiplus System am besten macht: immer her damit!
Warum nur einmal pro Woche?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Vielleicht hab ich einen Denkfehler. Ich denke, ich muss die Zellen über 3,4V bringen und sie dann balancen, weil darunter einfach kein Balancing über die Zellspannung gemacht werden kann.
Wie ist as denn, wenn ich die Zellen immer nur zwischen 3,0V und 3,45V betreibe und das Balancing ab 3,4V starte, solange der Unterschied mindestens 0,005V beträgt, sollten die Zellen denn dann zusammen bleiben oder bekomme ich auf jeden Fall irgendwann Probleme, weil die Zellen mit der Zeit immer weiter auseinanderlaufen?
Dann sollten sie zusammen bleiben.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Also reicht es, wenn die Zellen alle auf 3,4V geladen und dort gebalanced werden, ja? Ich dachte, dass man da trotzdem schleichend Ladeunderschiede bekommt...
Unterschiede bekommt man, wenn die Balancierzeit nicht reicht .
Je höher die Spannung, umso mehr Zeit hat der Balancer.
Kann man also nach Sinnhaftigkeit anpassen.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Wenn ich aber über 3,4V mit allen Zellen komme und dann einen Spannungsunterschied von 0,005V habe, dann passt es ja oder?
Wenn ich aber über 3,4V mit allen Zellen komme und dann einen Spannungsunterschied von 0,005V habe, dann passt es ja oder?
Richtig bewerten kann man die Differenz erst ab 3,45V oder 3,50 V. Aber sie braucht da garnicht so klein zu sein , ich habe sogar nur 0,025 eingestellt. Das reicht.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Aber dann bin ich ja mit meinen weniger als 0,005V Abweichung bei 4,5V ziemlich gut balanced, oder?
Aber dann bin ich ja mit meinen weniger als 0,005V Abweichung bei 4,5V ziemlich gut balanced, oder?
Du bist ziemlich weit ausserhalb der Spec (Lach)
Wenn du 3,5 V meinst, bist du super-über-bestens-zu gut.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter