Du meinst, stehen lassen, Balancer aus und schauen wie viel die Zellen sich selber entladen?
Ja. Balancer aus, nachdem er ausgeglichen hat.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Also zum Beispiel jetzt?
Höchste Zelle auf 3.333V
Niedrigste Zelle auf 3.332V
Nene. Alles über 3,5 V. Knapp.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
So, habe gerade nochmal bis auf 3.6V geladen und jetzt den Multiplus ausgeschaltet, damit wirklich kein Strom mehr fließt. Balancing arbeitet jetzt noch ein bisschen, Delta ist noch bei 0.005V. Demnächst sollte das Balancing sich deaktivieren (unter 0.005V Abweichung) und dann lasse ich das System ohne Balancing mal nen Tag so stehen und beobachte, was die Zellen machen.
Super !!!!!!!!!!!!
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hab jetzt auch ein Labornetzteil hier. Evtl mache ich wirklich mal noch ein richtiges Topbalancing. Will mein Gehäuse eh nochmal umbauen und da müssten die Zellen raus...
Hältst du das für sinnvoll oder wird das das Problem sicher nicht lösen?
ne, umbau wird kaum helfen. ich sehe nicht, dass das aufbauprobleme sind. Ich tippe momentan aufverschiedene Selbstentladung.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hier mal ein kleiner Zwischenstand nach 11,5 Stunden seitdem ich das Laden beendet habe...
Komisch. Wieviel Ruhestrom hast du da drauf? Das müssten ja 50 mA sein?
Jedenfalls sieht man eine gleichmäßige Entladung, die ist für der Balancer irrelevant.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Hm, also das BMS und der Multiplus sind natürlich noch verbunden. Das BMS muss ja an bleiben, sonst bekomme ich ja keine Daten mehr. Den Multiplus kann ich gleich mal richtig ausschalten. Also am Gerät.
Ich habe jetzt nach ca. 12 Stunden einen Unterschied von max. 21mV - ist das zu viel?
Nicht zuviel, kein Problem, nur sichtbar.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
So sah es jetzt heute, nach gut 1,5 Tagen aus. Ich werde jetzt mal wieder in den Betrieb gehen und das Ganze weiter beobachten. Im dbus-serialbattery habe ich jetzt folgende Einstellungen gesetzt:
# Cell min/max voltages - used with the cell count to get the min/max battery voltage
MIN_CELL_VOLTAGE = 2.9
MAX_CELL_VOLTAGE = 3.45
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.35
MAX_VOLTAGE_TIME_SEC = 15*60
SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 90
# battery Current limits
MAX_BATTERY_CURRENT = 80.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 80.0
# Charge current control management enable (True/False).
CCCM_ENABLE = True
# Charge voltage control management enable (True/False).
CVCM_ENABLE = True
# Simulate Midpoint graph (True/False).
MIDPOINT_ENABLE = False
Habe heute mal mir 3kW bis zum bitteren Ende entladen...hier der Graph dazu:
Was für ein tolles Bild.... Guter Akku.
Du weißt, dass du da die Differenz deiner Kapazitäten der Zellen sehen kannst?
Hier eine Linie von der abschaltspannung der besten zelle waagerecht nach links, bis zur roten, der schlechtesten. Der Unterschied sind 5 Minuten Mal 60 A, also 60 durch 12 . Etwa 5 Ah.
Du siehst auch, dass unter 3 V kaum Kapazität ist, lohnt sich kaum bis 2,7 V runterzugehen, du kommst zu seit in den Bereich, wo der Ladestrom reduziert werden sollte.
Wenn du noch 5 min rausholen willst, dann kaufe 4 LiFePo Rundzellen, 5 Ah, und schalte sie parallel zu den vier schlechtesten rot, blau usw.
Dann geht es noch 5 min länger.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter