Hallo,

ich betreibe nun seit 2 Wochen meinen 40 kWh Speicher (Blöcke a 9,6 kWh / 15S/2P) an einem Multiplus II 5000 und einer 29 kWp Ost/West Anlage.
Zurzeit lade ich den Akku bis 50,65 V auf so das er nach Abschluss der Absorptionsphase um ca 80% liegt. Dann habe ich als Erhaltungsspannung 50 V eingestellt.
Als Abschaltspannung habe ich 48 V eingestellt.
Ich benötige während einer normalen Nacht 30 % - 40 % der Kapazität.
Mir geht es in erster Linie darum ob die Werte für den Akku schonend sind oder soll ich den Akku nicht so voll laden wenn ich die Kapazität nicht benötige?

Um den Akku bei einem Stromausfall nachladen zu können möchte ich nun ein MPPT Ladegerät einbauen.
Bei Bedarf möchte ich einen String (450 V) von meinem Wechselrichter abklemmen und auf den MPPT zu legen.
Da mein Akkusystem nur 15 Zellen beinhaltet bräuchte ich einen MPPT mit 80 - 100 A Ausgangsstrom bei welchem die Ladespannung einstellbar ist.
Den Victron 450/100 habe ich mir schon angeschaut ist mir aber für ein reines Notstromsystem dann doch etwas zu teuer. Gibt es da eine Alternative?

Grüße

Daniel


   