Anlagenplanung mit 10 KW PV und 10 KWh DIY Akku

104 Beiträge
24 Benutzer
0 Reactions
20.1 K Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7550
 

der strom von l1 geht ins netz den rest strom den du auf l2 und l3 benötigt kommt vom netzbetreiber

der zähler misst 3kw einspeisung und 3kw bezug = 0kw bezug
genau gesagt hast du auf l1 nur 2kw einspeisung da du 1kw direkt verbrauchst und der zähler misst dann auf den anderen phasen 2kw bezug und auf einer 2kw einspeisung gibt auch 0 kw bezug

das was du mit strom geht von l1 auf l2 und l3 meinst ist phasenkopplung das darf nur bei abgetrennter zuleitung zum netbetreiber geschehen sonst hast du nen kurzschluss da die 3 phasen des netzbetreibers phasenverschoben sind

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 126
Themenstarter  

Ahhhh...... :clap:
Jetzt wird alles klar.
Das würde bedeuten dass ich bei einem Stromausfall alles was an L1 hängt betreiben könnte, den Rest aber nicht.
Alternativ könnte man alle Schutzschalter an L1 hängen und es würde bis auf meine WP und die WallBox alles funktionieren.

Da muss ich mir erst mal Gedanken machen was ich eigentlich möchte und dann den passenden WR suchen.

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
(@sonne-nutzen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 148
 


Da muss ich mir erst mal Gedanken machen was ich eigentlich möchte und dann den passenden WR suchen.

Ich bin gerade an einem sehr ähnlichen Projekt nur vlt. schon einen Schritt weiter da ich außer den Modulen schon (fast) alles bestellt habe.
Nach dem WR hab ich auch sehr lange geschaut und mich am Ende dann doch für den von MPI5K von MPPSolar entschieden. Hab hier wirklich viel Zeit investiert
aber keinen WR gefunden der eine vergleichbarer Spezifikation (also 2 Strings + 10kW Solar) für den Preis hat -->hab jetzt mit Energymeter, Modbuscard und Versand gute 1700€ bezahlt (mit Zoll sinds dann über 2000 nehme ich an also schon recht teuer der Spaß)!!
Da der WR auch nach VDE 4105 zertifiziert ist sollte es auch keine Probleme mit der Anmeldung geben (wenn denn ein Elektriker gefunden ist).

DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 126
Themenstarter  

Jetzt habe ich mir noch einmal das Datenblatt von dem MppSolar 5k angesehen.
Da steht er hätte eine Max PV Input Current 10A x 2. Das wäre für meine geplanten Module zu wenig.
Oder ich müsste die Leistung verringern. Was mir nicht so richtig gefällt.

Wie viel hat der "5k" jetzt im StandBy Betrieb?
Hast du vielleicht die Möglichkeit es zu prüfen.
Einfach ohne Anlage.
Wo hast du den bestellt?

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 126
Themenstarter  

Kann es sein dass ich ein EnergySmartMeter im System noch benötige?
Habe das an der Anderen Stelle gelesen. Braucht man den zwingend, oder geht es bei den Hybridwechselrichtern auch ohne?

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7550
 

ja du brauchst eins kenne mich aber damit nicht aus welches und wie das konfiguriert wird

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 126
Themenstarter  

Wenn ich das hier so lese ist der Smartmeter nur eine Übersicht des Verbrauchten Stroms bzw. Einspeisung in Echtzeit.
Mehr Funktionen kann ich hier nicht erkennen.

https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/smart-meter/

Was ich mir jedoch vorstellen könnte ist dass er mit den WR kommuniziert und bescheid gibt wann das Haushaltsnetz gesättigt ist und er den Akku laden soll, bevor unnötigerweise eingespeist wird.

Die Frage ist, ist meine Systemzeichnung eingangs überhaupt richtig dargestellt?
Bei mir laufen die 3-Phasen durch den WR in das Hausnetz.
In dem Fall könnte der WR alle aufgaben übernehmen (MPPT für PV, Laderegler für Akku, WR für AC Netz, Energymeter und Switch zum Schalten der verschiedenen Input/Output) Da ist es kein wunder dass hier eine erhöhte Stromaufnahme ist. Alternativ müsste man alle Geräte addieren die beim konventionellen Aufbau verbaut werden. Der MppSolar scheint mir eine eierlegende Wollmilchsau zu sein.

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 141
 

Schau dir mal das Video von Andreas an dann wird dir das klar.

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 126
Themenstarter  

Das Video kannte ich schon. Habe es aber zu lange her gesehen und den Inhalt vergessen.
So eine Auffrischung tut gut.

Dadurch wird es aber nicht besser. D.h. Meine gezeichnete Schaltung ist so falsch.
Ich habe auf der MPPSolar Seite nach EnegyMetern (EM) mal gesehen und versucht diese bei mir einzuplanen.
Irgendwie passt das nicht. Ich habe keine direkte Verbindung zum Grid-Netz. Ich weis nicht wo ich da ansetzten soll.
Und die Der WR hat auch nicht so richtig kompatible Anschlüsse für den EM und Server.

Kann mir jemand mit der Schaltung helfen? Oder kennt ihr jemanden der den 10k in Betrieb hat an den ich mich wenden kann?

https://drive.google.com/file/d/1RuEUKNIU0cXkUus71r2L1PVGpTg7F8IU/view?usp=sharing

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
(@sonne-nutzen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 148
 

Das Video kannte ich schon. Habe es aber zu lange her gesehen und den Inhalt vergessen.
So eine Auffrischung tut gut.

Dadurch wird es aber nicht besser. D.h. Meine gezeichnete Schaltung ist so falsch.
Ich habe auf der MPPSolar Seite nach EnegyMetern (EM) mal gesehen und versucht diese bei mir einzuplanen.
Irgendwie passt das nicht. Ich habe keine direkte Verbindung zum Grid-Netz. Ich weis nicht wo ich da ansetzten soll.
Und die Der WR hat auch nicht so richtig kompatible Anschlüsse für den EM und Server.

Kann mir jemand mit der Schaltung helfen? Oder kennt ihr jemanden der den 10k in Betrieb hat an den ich mich wenden kann?

https://drive.google.com/file/d/1RuEUKNIU0cXkUus71r2L1PVGpTg7F8IU/view?usp=sharing

Stefanseiner hat den 10k in Betrieb. Den Anschluss von WR ans Netz darf (in manchen Fällen leider) nur ein von Netzbetreiber autorisierter Elektroniker durchführen! Das Energiemeter wird "einfach" hinter deinen aktuellen Zähler geschaltet und informiert den WR über den aktuellen Strombezug. Ansonsten wird der WR ganz normal parallel zum Netz verschaltet

DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7550
 

Kann mir jemand mit der Schaltung helfen? Oder kennt ihr jemanden der den 10k in Betrieb hat an den ich mich wenden kann?

schreib mal hier im forum den Stefanseiner an

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 126
Themenstarter  

Das mache ich.
So einfach erscheint mir das leider nicht.

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7550

   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2257
 

Hi.
Die MPI können allesamt in zwei unterschiedlichen Modi arbeiten, Du musst DIch zu allererst für einen entscheiden

1. Inselmodus -> der WR spannt ein eigenes 50Hz Netz auf und der STrom Deines kpl. Hauses geht durch den WR durch. Reichen PV-Strom und Batteriestrom nicht aus dann schaltet der WR zusätzlich Strom vom Netz durch.
Vorteil: direkter Notstrombetrieb / absolut keine EInspeisung
Nachteil: wenn der WR kaputt geht dann geht erstmal garnix mehr, zusätzlich ist die gesamte Leistung, die Du im Haus abrufen kannst eben genau das, was der WR bereitstellen kann. Heißt beim MPI 10k dann je 3,3kW pro Phase.
Schema sieht dann in etwa so aus

2. Parallelmodus -> der WR wird an einer fast beliebigen Stelle Deines Hausnetzes einfach zusätzlich parallel angeklemmt, das Haus hat dauerhaft Kontakt zum öffentlichen Netz (hier: utility)

Nachteil: kein Notstrombetrieb / auch bei Null-Einspeisung geht immer ein bischen was ins Netz
Vorteil: wenn der WR kaputt geht muss man nichts weiter tun, damit das Haus Strom hat /es gibt keine Leistungsbegrenzung. Wenn DU gerade 20kW Verbrauch hast, der WR hat aber "nur" 5kW Leistung dann macht das nix. Der speist dann 5kW ein und der Rest kommt vom Netz

Heißt: wenn Du nicht unbedingt Off-Grid leben willst dann nimm den Parallelmodus.
Notstromfähigkeit geht dann trotzdem, dazu musst Du DIe Verkabelung etwas erweitern und einen Umschalter installieren. Aber das würde ich erstmal hinten an stellen.

Smartmeter:
im Parallelmodus mit Batterie brauchst Du zwingend den SDM630 entweder in der Version "Modbus" oder als "CT" mit Messklemmen (ungenauer) damit der MPI weß, wieviel Strom er aus der Batterie nehmen muss um den Verbrauch z.B. nachts auszugleichen

Programmieren muss man da nichts, nur einstellen. Wie, das hab ich hier mal beschrieben -> Null-Watt-Einspeisung
Die Mosbuskarte als Erweiterungskarte des MPI benötigst Du auch, kostet 70€ und der SDM630 rund 100€

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 126
Themenstarter  

Vielen dank Stefanseiner für die Aufklärung.

Heute habe ich ein Angebot von MPPSolar bekommen:

MPI10K * 1: US $2845
Energie meter * 1: US $115
Modbus karte * 1: US $80

Preise sind inkl. Versand. Aber leider in Dollar.
Umgerechnet sind das nach heutigem Kurs: 2.787,71€
dazu kommen noch 19% Steuern 3.317,37€ + Zoll. (Wie viel % Zoll kommen noch dazu?)

Was sagt ihr dazu?

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
Seite 2 / 7