(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Um es kurz zu machen die .cn Webseite von solarman ist nett und auch sehr umfangreich, aber optisch nicht so der Hit..

Die .com Variante ist wesentlich besser (und teilt sich auch den Login mit der solarman App)..(es gibt wohl auch noch eine Deye App, die ich mir aber noch nicht angeschaut habe und die auch auf solarman basiert).

Die Darstellung der Leistungskurven ist sehr gut und kann auch super skaliert werden...

Aber richtig positiv überrascht war ich von der State of Charge (SOC -Batterieladezustand) -Anzeige...
..einmal weil sie super dargestellt wird...
..aber noch viel mehr, weil sie mir zeigt, das der Deye gut rechnen kann!

Denn ich habe ja keine Verbindung der BMS (JK) zum Deye, daher arbeitet er auf Basis von Spannungen..
..gestern hatte ich die Batterie (aktuell 460Ah) komplett vollgeladen (knapp 10h hat es gedauert).
Dabei konnte ich schon feststellen, dass der Deye die Spanung zum Schluss reduziert / stabilisiert und die Lade ströme schon gleichmässig abfĺachen (sehr schonend).

Aber anscheinen kalibierten sich dabei nicht nur die JK BMS (setzen die "Cycle Capacity" neu, die verfügbare Ladungsmenge in einem Zyklus), sondern auch der Deye merkt sich ...
"jetzt sind 100% erreicht" ..
..und rechnet dann anscheinend brav mit...Laden, Entladen, Laden, Entladen...usw...

..und siehe da...die Prozentanzeigen auf den BMSen und dem Deye stimmen tatsächlich überein...Wahnsinn.. Smile
Also...wenn Cloud beim Deye, dann die .com Webseite... Smile


   
AntwortZitat
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
 

Regal leerräumen..und Bohrungen für das Displaybrett setzen..
Batterieregal_20221023_05.jpeg
Batteriezellen einsortieren..

Cooles projekt, tolle komponenten, aber das regal würde ich dringend noch mal überdenken!

Wenn dieses windige blechding (zb an den füßen, da du dort keine streben drin hast)
oder einer der flattrigen einlegeböden den geist aufgeben ist party bei dir im keller.
Das wäre echt schade drum...

Entweder ein richtiges regal oder für jede akkureihe 2-3 schwerlastwinkel in die wand und paar ordentliche holzplatten drauf.

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

wegen dem regal
ich habe bei mir gerade 32x 230ah zellen vorrübergehend auf nem schweisser tisch dieser hat beine aus 3mm stahlwinkeln
und das ist da schon ein ordentliches gewicht für

will mir garnicht vorstellen was das regal bei über 240kg macht....
das hat ja wahrscheinlich ne blechstärke von unter einem millimeter an den beinen

bei der investition in akkus und wr würde ich jetzt nicht an nem ordentlichen regal sparen
das kann man auch günstig aus 3mm verzinkten l stahlwinkeln für die vertikale und 2mm stärke für die böden selbst bauen.
kostet nen tag arbeit.

die vier l winkel für die böden in 45° absägen und an den vertikalen l winkeln innen mit m8 schrauben befestigen
darauf dann 15-20mm siebdruckplatten

übrigens wenn die zellen gebläht sind ist der schaden schon da
man kann die dann nicht einfach in form pressen
das sind auch wieder nur unwesentliche beträge wenn man die investitionssumme siet

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Vielen lieben Dank für die Hinweise...ich weiss das wirklich zu schätzen Smile
Zu dem Regal, sicherlich könnte man da was stärkeres nehmen...aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so schnell nachgeben wird..
...pro Boden sind 175kg angegeben und 68kg stehen gleichmässig verteilt drauf..da biegt sich nichts durch...

Luftfeuchtigkeit herrscht in dem Keller überhaupt nicht..also sollte sich bei den Brettern auch nichts verziehen...

Die Beine und Regalaufhängungen sind aus Stahl..da biegt sich nichts...bin ziemlich zuversichtlich...

..zudem ... Versuch macht klug...

..ich hänge jeden Tag vor dem Teil...habe schon eine Sitzgelegenheit da hin gestellt, weil es mich total entspannt daneben zu sitzen und es zu beobachten...
(es blinkt Smile )
..sollte ich feststellen, dass sich da was verformt (Bretter), dann werde ich handeln...

Zu der Verformung der Batterie habe ich (aber auch die meisten anderen) null Erfahrung, habe zumindest noch niemanden gesehen, der gezeigt hat, wann genau sie sich verformen...

...Bei mir (16S4P) fließen im Schnitt 15A aus jeder Bank, dann sind 0,07C und ich die Akku haben zwischen 22 und 25 Grad C..., was soll sich da, warum verformen?

Ich werde wie gesagt berichten und auch nichts beschönigen..aber der Aufwand eine Verpressung zu bauen, die für mich auch praktikabel ist..lohnt sich für mich nicht..
(vielleicht werde ich etwas lernen..)


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

...
übrigens wenn die zellen gebläht sind ist der schaden schon da
...

Gibt es da Beispiele? Habe bis jetzt nichts konkretes gefunden...nur die Warnung davor..


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1080
 

Die Beine und Regalaufhängungen sind aus Stahl..da biegt sich nichts...bin ziemlich zuversichtlich...

Du hast aber leider den untersten Boden sehr weit nach oben geschoben und damit ist die freie Knicklänge auf jeden Fall größer als vom Hersteller vorgesehen. Leider ist das bei den günstigen Regalen nicht beschrieben, aber in der Industrie wird in den technischen Unterlagen mit vorgegeben wo der unterste Boden rein muss, um die Nennlast zu ertragen.
Leider wird sich das nicht langsam verformen sondern schlagartig zusammbrechen und ich denke dann hast Du wirklich ein Problem, vorallem weil Du ja keien Sicherungen direkt an der Batterie hast 😀
Ich würde einfach eine Verbindung zwischen den Füßen auf Bodenhöhe machen. Es geht darum dass die Füße nicht seitlich wegrutschen können, da das dünne Blech dann abknickt.
Entweder mit Aluprofil oder ganz einfach den obersten Boden ausbauen und die Streben dann unten nehmen. Oben kann man ja einfach eine Platte mit Winkeln einsetzten.


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Frage an alle die hier mitlesen.. Smile
Wie mache ich den die Aufteilungen der Wechselstromleitungen am Besten?

Also ich suche einen Kasten / Schrank oder sowas, wo ich die jeweils zwei Stränge verbinden und dann zum jeiweiligen "Verbraucher" / Netz, dann auf einer Leitung weitergeben kann..

Kann ich die beiden Kabel dann einfach in eine Sicherung reingeben und auf der anderen Seite halt ein Kabel wegführen?
Was würdet ihr empfehlen?

Mir geht es um diese Verbindungen...

..wie kann man die am Besten in der Praxis realisieren?


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

..wie kann man die am Besten in der Praxis realisieren?

Macht das so Sinn?


   
AntwortZitat
(@demolitionman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Schalter für die Batterien habe ich diese 48V 400A Kracher bei Aliexpress bestellt..(leider noch unterwegs):

Batterieschalter_400A_48V.png

..und dann ging gestern die Bestellung für Kabel und Kabelschuhe raus..

Kabelbestellung.png

Darf ich fragen wo du die Kabel und Kabelschuhe bestellt hast?

LG
Rainer

PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Mir geht es um diese Verbindungen...

..wie kann man die am Besten in der Praxis realisieren?

https://www.wago.com/de/reihenklemmen/3-leiter-durchgangsklemme/p/2006-1301
gibt es in grau und blau und grüngelb

dann die brücken wenn dir eine klemme nicht langt(gibts auch als dreier brücke)
https://www.wago.com/de/reihenklemmen/bruecker/p/2006-402

und endplatten jeweils am ende der konstruktion (nicht am ende jeder klemme)
https://www.wago.com/de/reihenklemmen/abschluss-und-zwischenplatte/p/2006-1391

die werden dann alle auf ne hutschiene montiert und verkabelt

das sind klemmen bis 6mm²

wenn du 10mm² brauchst musst die 2016 kaufen

siet dann so ähnlich aus(meine verteilung)

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

..
Darf ich fragen wo du die Kabel und Kabelschuhe bestellt hast?

Alle DC Kabel (H01N2-D 70mm² und 50mm²), sowie die Kabelschuhe habe ich hier bestellt..
https://www.etoh24.de/
..war günstig, schnell und gut..


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

..wie kann man die am Besten in der Praxis realisieren?

Macht das so Sinn?
Deye_24KW_AC_Aufteilung_real.png

AC Verkabelung alles mit 4mm² laut Anleitung,...

..allerdings beim parallel schalten tendiere ich dann doch eher zu 6mm²


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Bzgl. Monitoring habe ich mich übrigens für ...
https://solar-assistant.io/
..entschieden.

  • Da das ganze ohne Cloud, lokal auf einem Raspi läuft

  • Die Software DEYE und JK BMS versteht

  • und auch mit mehreren DEYE parallel arbeiten kann (auch mehrere JK BMS natürlich)
  • Software habe ich im Shop gekauft, Raspi 4 habe ich (Gott sei Dank) noch rumliegen (scheinen ja ausverkauft) und

  • zwei RS232 zu USB (FTDI Chipsatz), sowie

  • vier RS485 Module und R485 USB Adapter
  • ..sind bestellt Smile


       
    AntwortZitat
    (@autoschrauberix)
    Heroischer Stromgenerator
    Beigetreten: Vor 3 Jahren
    Beiträge: 1080
     

    [AC Verkabelung alles mit 4mm² laut Anleitung,...

    Eine Frage, läßt Du die Anlage nicht abnehmen? So was kläre ich immer mit dem der da unterschreiben soll.
    So weit ich weiß ist aktuell vom Zähler bis zur Unterverteilung 16mm² vorgeschrieben.
    Außerdem muss die Leitung zu der Vorsicherung passen und nicht zu den Leistungen die Du gedenkst da drüber zu schicken usw. Find ich alles mehr als bedenklich ....
    Dir ist klar dass Du die Deye zwischen Netz und Haus hängst und damit alles was aus dem Netz kommt da durch muss ? Bedeutet Du solltest mal mindestens die Querschnitte verwenden die derzeit verwendet werden und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen dass das nur 6mm² sind.
    Leute wenn Ihr das nicht könnt, macht das nicht selber, da kann Euch die Bude abfackeln.


       
    AntwortZitat
    (@demolitionman)
    Vorsichtiger Stromfühler
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 74
     

    Schalter für die Batterien habe ich diese 48V 400A Kracher bei Aliexpress bestellt..(leider noch unterwegs):

    Batterieschalter_400A_48V.png

    ..und dann ging gestern die Bestellung für Kabel und Kabelschuhe raus..

    Kabelbestellung.png

    Vielen Dank daß Du deinen Aufbau hier mit uns teilst.

    Warum hast Du einen Schalter für Plus und Minus genommen? Hat das einen Vorteil gegenüber den Schaltern bei denen nur Plus getrennt wird?

    LG
    Rainer

    PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0


       
    AntwortZitat