(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

So ungefähr ist meine Überlegung..
also ich möchte das komplette Hausnetz so anschliessen, dass bei Wegfall des Netzes alles weiterläuft..
(Die PV wird noch erweitert etc., es geht mir erst einmal um den Anschluss von Grid und Load..)

Was denkt ihr?


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 676
 

Wo hast du Deyes bestellt und zum welchen Kurs?
..

Alibaba, genauer bei "Shenzhen E-Fire Technology Development Co., Limited"

4 Stück zu jeweils 127$
plus 4 mal Display zu je 35 oder so..
insgesamt knapp 700$

Also, wenn ich 12kW Deye WRs auch für 170$ bestellen könnte, würde ich gleich ein Container davon kaufen 😀


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Wo hast du Deyes bestellt und zum welchen Kurs?
..

Alibaba, genauer bei "Shenzhen E-Fire Technology Development Co., Limited"

4 Stück zu jeweils 127$
plus 4 mal Display zu je 35 oder so..
insgesamt knapp 700$

Also, wenn ich 12kW Deye WRs auch für 170$ bestellen könnte, würde ich gleich ein Container davon kaufen 😀

Ups...verlesen..2700 netto das Stück...bei Everwind in Düsseldorf..


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Als Busbar habe ich mir jetzt den Victron Lynx Power In 1000 bestellt...

Gibt es eine günstige Alternative für die Victron 200A/48V Mega Sicherungen (CIP137200010) ?

32 Euro sind doch nen Witz oder?


   
AntwortZitat
YellowGuy
(@yellowguy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 239
 

Als Busbar habe ich mir jetzt den Victron Lynx Power In 1000 bestellt...

Gibt es eine günstige Alternative für die Victron 200A/48V Mega Sicherungen (CIP137200010) ?

32 Euro sind doch nen Witz oder?

Schau mal nach CF8 Sicherungen die sind ganz flexibel einsetzbar

We cant stop here.... this is bat country.


   
AntwortZitat
(@nismo)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1
 

Das sind ganz normale KFZ/NFZ Sicherungen, Typ MEGA.
Einfach googeln oder ebay nach: MEGA 200A Fuse bzw Sicherung


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140

   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Schalter für die Batterien habe ich diese 48V 400A Kracher bei Aliexpress bestellt..(leider noch unterwegs):

..und dann ging gestern die Bestellung für Kabel und Kabelschuhe raus..


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 676
 

Ansonsten würde ich auch die M5STack Lösung für Daly aus PV-Forum nehmen und auf JK-BMS umschreiben. So schwer ist das nicht.

Habe ich schon gesehen,...die M5STack Lösung kenne ich jedoch noch nicht..gibt es dazu einen Link?

https://www.photovoltaikforum.com/thread/135859-hybrid-inverter-solis-rhi-4-6/?postID=2816960#post2816960


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

4 x 70mm² gleich lang zugeschnitten..

Eine Seite mit M10 Kabelschuhen, die andere mit M8ern gecrimpt..(anstrengend..)

Testverkabelt..suche noch gute Schellen um die Kabel zu führen..gibt es Ideen dazu?


   
AntwortZitat
(@andy22)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 177
 

4 x 70mm² gleich lang zugeschnitten..
signal-2022-10-09-132550.jpeg

Eine Seite mit M10 Kabelschuhen, die andere mit M8ern gecrimpt..(anstrengend..)
signal-2022-10-09-213046_003.jpeg

Testverkabelt..suche noch gute Schellen um die Kabel zu führen..gibt es Ideen dazu?
signal-2022-10-09-213046_004.jpeg

Wenn du keine Kanäle verwenden möchtest such mal nach Kabelschelle für C-Schiene. Die nutzt man im Industriebau. Bilden gleichzeitig die Zugentlastung. Gibt auch welche, in die mehrere Kabel können. Siehe Foto.


   
JensDecker reacted
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 676
 

Warum eigentlich sitzt das Victronteil nicht mittig? So könnten die Kabel kürzer sein. Oder werden die Akkus im Regal aufgebaut?


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Warum eigentlich sitzt das Victronteil nicht mittig? So könnten die Kabel kürzer sein. Oder werden die Akkus im Regal aufgebaut?

Exakt, die Akkus kommen jeweils 16 Stück in jedes Regalfach Smile
Ausserdem brauche ich den Platz zwischen den Invertern noch für die AC Verkabelung..

Aber danke für den Hinweis...mir ist auch aufgefallen, dass ich die Inverter-->Batterie Kabel vom rechten Inverter ohne Krezung verlegen hätte können..
man sieht es manchmal erst, wenn man es vor sich hat Smile


   
AntwortZitat
(@mathiasmell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 140
Themenstarter  

Pünktlich, aber dennoch lange erwartet...die BMS und Displays sind da.. Grin Grin

Überlege noch, ob ich den DCDC Wandler mit einem extra Schalter versehe... :think:


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1080
 

Über das Thema Platzierung der Sicherungen würde ich aber nochmal nachdenken. So wie Du das gemacht hast ist nicht sichergestellt, dass die Kabelquerschnitte abgesichert sind.

Beispiel: Die Zuleitung zu einem Deiner Deye geht ab / wird beschädigt, vieviel A können dann im schlechtesten Fall tatsächlich fließen und ist das von einem 70mm² Kabel noch zulässig bzw. will man diese Größenordnung tatsächlich erreichen ?
Was passiert wenn die Zuleitung einer Deiner Batterien beschädigt wird oder sich von der Busbar löst ?

Normalerweise macht man direkt am Batterieblock eine Sicherung und dann muß in die Zuleitung zum Wechselrichter nochmal eine. Ich würde die Sicherung in dem Lynx für den Abgang zum Wechselrichter verwenden und an jedem Batterieblock jeweils eine eigene setzen


   
AntwortZitat