nimm doch was ordentliches von hager oder eaton usw abb geht auch
Ist gar nicht so leicht zu bekommen..,werde mir das bestellte anschauen...am Ende zählt die Funktion..
So...das ist so noch nicht installiert, aber zunächst ein weiterer Planungsstand..
Unser EVU Anschluss ist tatsächlich mit einem 63A SLS abgesichert. Da ich diesen weiterführe bis zu den Deye...kommt hier ein 63A LS zum Einsatz..
In den Deyes selbst sind auch bereits 63A LS verbaut..
Hey...ich plage mich ebenfalls mit dem gedanken die 2 zu besorgen. Das anschlussschema finde ich auch recht einleuchtend. Frage mich aber, warum willst du die leitungsstärke zwischenzeitlich auf 10mm veringern? Und warum muss vor der hausverteilung noch mal FI und LS 32a und danach 63a abgesichert werden? Würde es nicht auch klappen in direkter Nähe der 2 DEYE am Ausgang einen weiteren klemmenblock zu installieren, wo dann die 16er Leitung zur Hausverteilung geführt wird und dann da abgesichert wird??
Hey...ich plage mich ebenfalls mit dem gedanken die 2 zu besorgen. Das anschlussschema finde ich auch recht einleuchtend. Frage mich aber, warum willst du die leitungsstärke zwischenzeitlich auf 10mm veringern? Und warum muss vor der hausverteilung noch mal FI und LS 32a und danach 63a abgesichert werden? Würde es nicht auch klappen in direkter Nähe der 2 DEYE am Ausgang einen weiteren klemmenblock zu installieren, wo dann die 16er Leitung zur Hausverteilung geführt wird und dann da abgesichert wird??
Die 10mm² waren praktische Gründe, aber Du hast Recht bzw. gute Fragen, spricht eigentlich erst einmal nichts gegen, muss ich drüber nachdenken
Passen da wirklich 16mm² in die Deye Klemmen?
Starr oder Feindraht?
Das hab ich mich auch schon gefragt.
Die 10mm² waren praktische Gründe..
Der Load und den GEN Port haben bei meiner Revision Anschlüsse die mit max. 10mm² markiert sind (Firma Phoenix Contact), daher hier die Wahl mit 10mm²..
..zu dem gehen hier ja max 22kW raus..
Passen da wirklich 16mm² in die Deye Klemmen?
Starr oder Feindraht?
Im 12kW Deye (meiner Revision) sind Nader NDB1-63 Typ D63 verbaut..
..die haben eine Aufnahme von bis zu 25mm²..16mm² sollte also ohne Probleme (auch mit Aderendhülse passen..
Der Load und den GEN Port haben bei meiner Revision Anschlüsse die mit max. 10mm² markiert sind (Firma Phoenix Contact), daher hier die Wahl mit 10mm²..
..zu dem gehen hier ja max 22kW raus..
Ein paar Antworten von mir zu Fragen aus einem anderen Forum...
- AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) = Nenneistung die der Deye aus Gleichstrom gewandelt kontinuierlich bereitstellen kann / auf die er ausgelegt ist, beim 12KW eben 12.000W, also 17,4A bei 400V 3 phasig (passt auch zum Ausgangsnennstrom)
- Max. AC-Ausgangsleistung (W) = Leistung, die der Deye maximal abgeben kann, hier 13.200W, also 13.200 / 400 / 1,73 --> 19A
- Spitzenleistung (ohne Netz) = kurzfristige (10sec sind genannt) Spitzenleistung, hier 24.000W, also 34,7A (hier werden nur 26,1A als Max. Strom angegeben, da stimmt also eine Aussage nicht ganz, tippe auf 2-Fache Nennleistung ist falsch), rechne also damit, dass er für 10sek 18.000W maximal schafft..
- Max. kontinuierlicher AC-Durchlass (A) = 45A --> 31.000W, das kann er aus dem Netz (Grid-Anschluss durchleiten), also z.B. auf den Load Ausgang (gehe mal davon aus theoretisch zusätzlich...aber..) praktisch kämen ggf. da noch die 12.000W DC Umwandlung dazu --> 31.000W + 12.000W = 44.000W --> 63A also das, was man von einem 400V 3phasig in Deutschland maximal im Haus hat..
Und weiter..
Von der Theorie sollte das passen, aber in der Praxis gibt Deye an die LOAD und / oder den Smart Load Ausgang mit 32A abzusichern..das würde diese Ausgänge auf 32A*400*1,73 = 22.000W beschränken
Bedeutet, ich gehe davon aus, dass der Passtrough je Ausgang beschränkt ist..
Also Beispiel, Solar und Batterie sind komplett leer bzw. bingen nichts..dann könnte der Deye 22kW auf Load bereitstellen (aus dem Netz) , aber eben nicht 44kW...er könnte, wenn der GEN Port als Smart Load konfiguriert ist hier auch noch 22kW durchleiten und damit auf 44kW Gesamtdurchleitung kommen..man kann aber nicht am Load Ausgang allein 31kW (45A) abgreifen..
Bei zwei Deye sieht das ganze dann schon anders aus (deswegen habe ich zwei), parallel, kann dann (hoffentlich, werde es testen), sowohl bei Load, als auch bei Smartload durchleiten und aus DC jeweils 12kW als parallel 24kW bereitstellen...
Aha yeah
Batterien aus China 32 mal 230er Calb (Lieferzeit knapp 8 Wochen)
Und aus Polen 16 mal 272er Lishen (Lieferzeit keine 10 Tage)
sind da :thumbup:
Hattest du bei der Bestellung aus China die Möglich per Paketverfolgung zu prüfen wo die Batterien sind?
Ich habe auch in China bestellt, einen DPD Sendungscode erhalten. Habe im September bestellt und finde keine Infos bei DPD Ist das bei dir auch so gewesen. Auf einmal waren Sie da?
Hattest du bei der Bestellung aus China die Möglich per Paketverfolgung zu prüfen wo die Batterien sind?
Ich habe auch in China bestellt, einen DPD Sendungscode erhalten. Habe im September bestellt und finde keine Infos bei DPD Ist das bei dir auch so gewesen. Auf einmal waren Sie da?
Bei Lieferungen aus China bekommt man oft eine Sendungsnummer, die nur das Anmelden der Sendung zeigt..wochenlang (ein Tracking während der Schiffs - Landreise ist nicht gegeben)..erst kurz vor Auslieferung kann man Glück haben und sehen, wo das Paket dann in Europa angekommen ist..bei mir war es Belgien..
..nutze zum Verfolgen die Seite https://parcelsapp.com/de
tracking.com geht nicht mehr. Steht zum Verkauf. Also letztendlich warten oder 🙁
tracking.com geht nicht mehr. Steht zum Verkauf. Also letztendlich warten oder 🙁
..probier die Seite..
Findet auch nichts. Für was hast kann dann eine Trackingnummer 😭