Moin!
Ich habe einen Dieselgenerator (1,9 kW 28V, einstellbarer Spannungsbereich 26 - 32V) den ich gern in eine noch zu erstellende PV-Anlage mit 24V Speicher als Blackout-Backup integrieren möchte.
Wie kann ich den Generator so einbinden, das ich die Wechselrichter bedienen kann und den evtl. vorhanden Leistungsüberschuss in die Batterien puffere. Muss ich zwingend einen Laderegler verwenden oder reicht es den Spannungsbereich unterhalb der Ladeschlussspannung der (24V ->lifepo4 kleiner 29,2V) Batterien einzustellen?
Ich hoffe auf erhellende Rückinfos.
MfG
J. Richard
Hallo Richard
Die Spannung am Generator wird auf 29 V eingestellt. Der Generator wird direkt (über eine Sicherung) an die Batterie geklemmt.
Die Batterie nimmt so viel Strom, wie sie braucht, je näher die Batteriespannung an die Generatorspannung rückt, desto geringer wird der Ladesstrom.
Bei Überspannung hadt du ja noch ein BMS das abschaltet.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas