24kWp PV mit 25kWh Batteriespeicher?...bin mir gerade nicht mehr sicher

28 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
3,274 Ansichten
 BeLo
(@belo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Hallo,

nach meinem "Stell dich vor" Beitrag ( https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=28911#p28911 ) und vielen Stunden lesen, rechnen auswerten, bin ich fast dabei meine ganze PV Anlage ohne Speicher zu bauen. (zumindest erstmal)

Warum? ich habe durch das Forum gesehen, das allein der Umstand eine Batterie zu benutzen die Anlage unglaublich verkompliziert und teuer macht.

Deswegen jetzt die Frage an euch was ihr darüber denkt?

Ich habe schon seit Jahren elektronische Zähler, welche ich mit Modbus auslese und logge. Somit kann ich sehr gut meinen Verbrauch in den jeweiligen Monaten und Tageszeiten sehen.
Meine Überlegung ist nun, falls ich ohne Speicher baue, das Geld der Überschusseinspeisung für die Nacht und dunkle Wintermonate zu benutzen.

Um mal mit Zahlen zu sprechen (alles ca. und grob), so würde das in etwa aussehen:

Verbrauch liegt bei 4000kwh/Jahr (kosten ca. 1600Eur)
PV 24kWp macht ca. 24000kWh/ Jahr

bei den 4000kWh gehe ich mal konservativ mit 2/3 Verbrauch in der Nacht ran, bleiben 3000kWh übrig welche ich beziehen müsste. Kosten 1200€
die PV würde 24000kWh /Jahr erwirtschaften - 1000kWh Eigenverbrauch, bleiben 23000kWh Überschusseinspeisung übrig. Ertrag 1150€
Ich wäre also nicht unbedingt physikalisch autark aber finanziell.

Das ist schon schlecht gerechnet... ich bezahle weder 40cent Strom (ok das kann sich ändern) noch sind die 5 cent realistisch (theoretisch kann ich direkt an die Standwerke verkaufen, da gibt es bei uns im Moment 18 cent), und bei dem 2/3 Verbrauch ist die Tendenz eher zu 1/2.

Hab ich einen Denkfehler?

P.S.: die 32 Zellen mit BMS habe ich trotzdem bei Basen bestellt... 😀


   
Zitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8459
 

Ich sage es anders herum Strom aus einem Speicher ist schon sehr teuer.
Wenn man diese Kosten nicht durch DIY oder secondlife drückt, ist man von Wirtschaftlichkeit und/oder erneuerbar weit entfernt.

Das ist etwas was auch der BEV Hype noch nicht verstanden hat.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Hallo,

nach meinem "Stell dich vor" Beitrag ( https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=28911#p28911 ) und vielen Stunden lesen, rechnen auswerten, bin ich fast dabei meine ganze PV Anlage ohne Speicher zu bauen. (zumindest erstmal)

Warum? ich habe durch das Forum gesehen, das allein der Umstand eine Batterie zu benutzen die Anlage unglaublich verkompliziert und teuer macht.

Deswegen jetzt die Frage an euch was ihr darüber denkt?

Ich habe schon seit Jahren elektronische Zähler, welche ich mit Modbus auslese und logge. Somit kann ich sehr gut meinen Verbrauch in den jeweiligen Monaten und Tageszeiten sehen.
Meine Überlegung ist nun, falls ich ohne Speicher baue, das Geld der Überschusseinspeisung für die Nacht und dunkle Wintermonate zu benutzen.

Um mal mit Zahlen zu sprechen (alles ca. und grob), so würde das in etwa aussehen:

Verbrauch liegt bei 4000kwh/Jahr (kosten ca. 1600Eur)
PV 24kWp macht ca. 24000kWh/ Jahr

bei den 4000kWh gehe ich mal konservativ mit 2/3 Verbrauch in der Nacht ran, bleiben 3000kWh übrig welche ich beziehen müsste. Kosten 1200€
die PV würde 24000kWh /Jahr erwirtschaften - 1000kWh Eigenverbrauch, bleiben 23000kWh Überschusseinspeisung übrig. Ertrag 1150€
Ich wäre also nicht unbedingt physikalisch autark aber finanziell.

Das ist schon schlecht gerechnet... ich bezahle weder 40cent Strom (ok das kann sich ändern) noch sind die 5 cent realistisch (theoretisch kann ich direkt an die Standwerke verkaufen, da gibt es bei uns im Moment 18 cent), und bei dem 2/3 Verbrauch ist die Tendenz eher zu 1/2.

Hab ich einen Denkfehler?

P.S.: die 32 Zellen mit BMS habe ich trotzdem bei Basen bestellt... 😀

Servus! Kurz und knapp - mit 24kWp und einem Speichersystem richtiger Größe, bist Du 100% autark. Grüße - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1837
 

Ich denke dass es über kurz oder lang wohl flächendeckend darauf hinauslaufen dass es tageszeitabhängige oder situationsabhängige Strompreise geben wird.

Dann werden Kalkulationen bzgl Batterien eh anders aussehen.

Haste me PV Anlage, Batterien und ne Wärmepumpe im Haus kann dir das alles zum größten Teil am XXX vorbei gehen.
Ich stelle mir vor dass es dann so ähnlich ist wie mit einer Tüte Popkorn in der Hand zu zuschauen wie andere von Stromversorgern nach besten Können ausgesaugt werden, der Schornie am Haus vorbei geht und Putin sein Heizöl selbst verfeuern muss.
Hach, da geht mir das Herz auf.🥰
Mein Bedenken wäre dann bestenfalls ‚ob wohl das Popcorn reicht?‘🤔

Alleine diese Vorstellung sagt mir dass meine Entscheidung für 30kW aufm Dach, 15kW/h Batterie im Keller und WP vorm Haus die einzig richtige war.

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Alleine diese Vorstellung sagt mir dass meine Entscheidung für 30kW aufm Dach, 15kW/h Batterie im Keller und WP vorm Haus die einzig richtige war.

100%!

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
 BeLo
(@belo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Autarkie ist schön aber nicht um jeden Preis. Normalerweise bin ich jemand, der vor dem Hype Dinge erledigt hat. Das ist leider nun etwas spät.

Wenn ich mir nun im Moment die Preise und generell die Verfügbarkeit von PV-Modulen, Wechselrichtern und Zubehör anschaue, ist es schon eine Überlegung wert die Strategie etwas zu ändern.

Die PV-Module sowie einen Wechselrichter benötige ich sowieso, die Zellen und ein BMS sind auch bestellt und bezahlt, theoretisch geht es ja nur noch um irgendwelche Laderegler, Umschaltboxen und einiges mehr an Verkabelung aber im Moment bin ich irgendwie nicht gewillt fast 10.000 € für ein paar Multiplus und Zubehör auszugeben.
Wenn ich mir dann hier noch im Forum anschaue wie hakelig es ist, mehrere Wechselrichter, Laderegler, Batteriespeicher und energy Meter miteinander zu verbinden oder das dann irgendwelche Geräte an der Wand in Rauch aufgehen, dann ist das in Summe finanziell wie auch im Kopf einiges an neuem Stress.
Vor allem, wenn ich dann in meinem Ruhepol unterwegs bin... Dem Camper... Da sieht man immer wieder, was man im Leben alles NICHT benötigt :angel:

Theoretisch benötige ich erstmal drei gute Wechselrichter, somit könnte die Anlage ja in Betrieb gehen, die Frage ist eben nur welche? Im Forum kam ja mal dieser MPP 8048 max ins Gespräch, ist der denn was? Und könnte ich dann bei Bedarf drei multiplus und den Akku einfach mit dranhängen? Der wäre Preislich ja nicht uninteressant.

Wenn ich dann später die Batterie einbinde, bin ich mittlerweile der Meinung, dass 5000 Watt pro Phase völlig ausreichen, einen größeren Verbraucher als die Herdplatten habe ich demnächst nicht mehr.
Ist es technisch denn möglich, eine Phase auf drei Phasen zu verteilen? Irgendwelche drehstromgeräte habe ich meines Wissens nach nicht.
Ist es dann praktisch möglich mit drei Invertern dreiphasig einzuspeisen und das Hausnetz dreiphasig zu bedienen aber im Akkubetrieb einfach aus einer Phase dann alle drei Phasen zu speisen?

Fragen über Fragen :shifty:


   
AntwortZitat
 BeLo
(@belo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Der MPP 8048 Max hat den Laderegler schon drin, verstehe ich das richtig, dass ich die Multiplus dann gar nicht benötigen würde?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7737
 

Vergiss den 8048 der hat keine Zulassung für de.
Lass generell die Finger von China wr.
Bei 24 kwp musst du dreiphasig einspeisen also 2x sma tripower 10 ein mp2 5000
fertig

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
 BeLo
(@belo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

was ist dann mit diesem Beitrag?
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=14849#p14849
Edit: hab grad gesehen, die haben auch andere Modelle...da gibt´s anscheinend Zertifikate
Das Einspeisethema hätte ich auch demnächst mal angesprochen, zwecks China und Zertifikaten und so

Dann ist halt wieder die Frage, baut man mit China am günstigsten und ohne Zulassungen mit Akku 100% autark, speist dafür nicht ein und trennt das Netz vom Versorger und bei bedarf kann man dann "händisch " umschalten
ich weiß es nicht, bin da etwas hin und hergerissen.

Ich halte nicht viel von SMA, inkompetente Leute an deutschen Bürotischen... Service mangelhaft. (zumindest wenn man nicht das fragt was eh alle schon Wissen)
Letztens haben sie auch wieder vor einem Live-Event die Werbetrommel gerührt, was sie doch für einen tollen Wechselrichter rausbringen aber der ist nur umgelabelt und hat eine etwas angepasste Firmware vom Sungrow SH10RT LoL

Ich mag solche Geschäftsgebaren nicht. :thumbdown:

Bei 24 kwp musst du dreiphasig einspeisen also 2x sma tripower 10 ein mp2 5000

d.h. ich benötige nur einen MP um dann trotzdem 3 Phasen zu versorgen? das übernehmen dann die Wechselrichter, zumindest in deinem Beispiel?


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

was ist dann mit diesem Beitrag?
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=14849#p14849
Edit: hab grad gesehen, die haben auch andere Modelle...da gibt´s anscheinend Zertifikate
Das Einspeisethema hätte ich auch demnächst mal angesprochen, zwecks China und Zertifikaten und so

Dann ist halt wieder die Frage, baut man mit China am günstigsten und ohne Zulassungen mit Akku 100% autark, speist dafür nicht ein und trennt das Netz vom Versorger und bei bedarf kann man dann "händisch " umschalten
ich weiß es nicht, bin da etwas hin und hergerissen.

Ich halte nicht viel von SMA, inkompetente Leute an deutschen Bürotischen... Service mangelhaft. (zumindest wenn man nicht das fragt was eh alle schon Wissen)
Letztens haben sie auch wieder vor einem Live-Event die Werbetrommel gerührt, was sie doch für einen tollen Wechselrichter rausbringen aber der ist nur umgelabelt und hat eine etwas angepasste Firmware vom Sungrow SH10RT LoL

Ich mag solche Geschäftsgebaren nicht. :thumbdown:

Bei 24 kwp musst du dreiphasig einspeisen also 2x sma tripower 10 ein mp2 5000

d.h. ich benötige nur einen MP um dann trotzdem 3 Phasen zu versorgen? das übernehmen dann die Wechselrichter, zumindest in deinem Beispiel?

Servus! Was möchtest Du als Ziel erreichen? Autarkie? Insel? Einspeisung? Grüße - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
 BeLo
(@belo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Servus! Was möchtest Du als Ziel erreichen? Autarkie? Insel? Einspeisung? Grüße - Andre

ALLES LoL
Ich suche die beste ,sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung Grin

Nehmen wir an, ich möchte 100% Autarkie, so wie ich das sehe wäre das technisch mit der Größe welche ich plane zu bauen durchaus möglich.
Zumindest würde im Winter wahrscheinlich nicht das Licht ausgehen, dafür hätte ich im Sommer viel ungenutzten Überschuss.
Dazu würde ich die Anlage komplett vom Netz trennen mir keine Vorsteuer auf die Anlage ziehen und auch sonst keine Förderung vom Staat holen.
Dann würde, jedenfalls habe ich das so verstanden, kein Papierkrieg auf mich zukommen und ich könnte machen was ich will,z.B China Wechselrichter benutzen, eine Anlage größer als 10kWp bauen oder was auch immer.

Wenn ich die gleiche Anlage baue, jedoch mit zertifizierten Wechselrichtern und ein Haufen Papierkrieg würde ich wesentlich mehr für die Anlage bezahlen, dafür könnte ich mir die Vorsteuer ziehen und würde im Sommer einiges an Geld durch die Überschusseinspeisung wiederbekommen...

Die Frage ist halt, wiegt das Eine das Andere auf?
Bei einer offiziellen Einspeiseanlage brauche ich immer noch Wechselrichter oder was auch immer, welche die selbstgebaute Batterie unterstützen.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7737
 

die frage ist weißt du warum china wr so günstig sind oder schaust du nur nach dem preis?
du weißt schon dass du keine garantie hast? egal was die chinesen/taiwanesen irgendwo schreiben. eigene erfahrungen... ich habe mein lehrgeld gezahlt

ich weiß das der suport von sma inkompetent ist, die erfahrung habe ich auch gemacht aber die hardware ist top das muss man schon sagen.
wenn du aus prinzip nicht bei sma kaufen möchtest kannst du auch fronius 3 phasen wr hernehem die sind auch kompatibel mit victron

du musst dich halt entscheiden wilst du einspeisen oder gleich wie ich ne insel bauen.

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
 BeLo
(@belo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Qualität und Garantie sind natürlich ein Thema, natürlich möchte ich nicht in drei Jahren mit kaputten Wechselrichtern da stehen.

Ich habe mir auch mal die Links aus deiner Signatur durchgelesen, das trägt jetzt nicht unbedingt zu meiner Entscheidungsfindung bei... eigentlich bin ich noch verwirrter ❓

Kannst du mir ein konkretes Beispiel der Geräte nennen, wenn ich 24 kWp Südausrichtung 30° aufgeständert mit einer 25 kWh Batterie, ca. 4000 Kilowattstunden Eigenverbrauch als Inselanlage umsetzen möchte?
1 Phasig...3 Phasig...keine Ahnung, nach den Links aus deiner Signatur, wäre 1 Phasig schon cool und umsetzbar aber anscheinend bei der Leistung nicht möglich.

So wie ich das sehe, hat Victron nichts 3 Phasiges in einem Gerät im Angebot...das ist echt schade.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7737
 

natürlich kanst du deine insel als einphasige anlage mit phasenkopplung betreiben dazu reicht aber der mp2 5000 nicht aus da brauchst du mindestens 2 von denen in paralelkonfiguration falls das geht(kenne mich da nicht genau aus) oder einen mp2 8000/10000 als ein gerät

dazu benötigst du pv seitig einen teil ac gekoppelt einen teil dc gekoppelt
ac kopplung dann in deinem fall mit einphasigen wr von fronius oder sma sunny boy 5.0 oder 4.0
2 stück müssten reichen und dann noch 2 stück mppt rs 450/100 dc gekoppelt für effeziente akku ladung

+ ein raspberry mit venus os und canbus hat(erfordert kentnisse im einrichten vom raspberry) oder du kaufst es fertig als cerbo gx

ich verstehe schon das es für manche verwirrend ist aber es gibt eben nicht die analge die für alle passt
deswegen wird hier von einigen auch an einem wiki gerabeitet dass neue user nicht imemr die gleichen fragen stellen 😉

ja und das ist natürlich teuer aber siehe das als investition in die zukunft wenn du das geld nicht investierst dann sit es trotzdem bald weg oder zumindest weniger wert
das sind jetst gerätekosten für um die 7000eur + akku und panels
finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel wenn du bedenkst was gerade solarfirmen für preise aufrufen

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324
 

Also ich bin hier eigentlich schon bei einer ganz einfachen Lösung!

1. Du willst ne PV
2. Du hast schon Batterie bestellt
3. Du weißt nicht, ob du ne Insel brauchst
4. Du willst nicht das max an Geld ausgeben, sondern ne wirtschaftliche Lösung.

Das alles lässt mich nur zu einem Schluss kommen :
Bau eine PV Anlage, wie du sie möchtest. Egal ob sma oder fronius oder andere WR!
Dahinter hängst du nur einem Multiplus 2 der dann AC seitig lädt und nachts auf 0 ausgleicht.
Dadurch hast du erstmal keinen Notstrom, aber das braucht man in de fast nicht. Auch brauchst du dir keine Gedanken um die wr Größe zu machen, da du sie ja nicht hinter dem Multiplus anschließen musst (laden auch wenn kein Netz vorhanden ist!)
Und wenn du nach 5 Jahren beschließt, dass du doch 3 phasigen notstrom willst, dann kaufst halt noch 2 multiplus dazu (kannst dann nur nicht laden, wenn netzausfall, da dein PV WR zu groß ist)

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   