Hallo weber1200,
Mit Seplos geht es, bei mir ist das Pilontech CAN angewählt und im Solaredge Wechselrichter LG Akku, bei 6 Kwh LG wird mit 4,2KWh geladen und entladen bei 10 Kwh Lg Akku ladet und einladet er mit 5Kwh.
Bei 10 Prozent SOC wird der Akku nicht mehr entladen und ab 96% wird nur noch mit ca.0,5KWh geladen bis das Seplos BMS abschaltet wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist und der SOC wird auf 100% gesetzt.
Das sind meine Beobachtungen.
Gruß Alex.
SolarEdge SE8K-RWS Wechselrichter
Ja Solar 405 W 24 Stück Solarmodule
2x 16 Stück Katl LifePo4 280Ah. Zellen in EEL Gehäuse mit Seplos 150A BMS
Top, 1000 Dank! Ich bin gespannt.
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Ich habe noch eine Frage zur Verkabelung:
Ich habe das erste Kabel des schwarzen Steckers an den Minuspol der ersten Zelle angeschlossen, dann alle weiteren Kabel an die Pluspole der Zellen 1-16 und dann das letzte Kabel des weissen Steckers an den Minuspol der 16. Zelle angeschlossen. So habs ich es zumindest im Schaltplan verstanden. Hast du das auch so gemacht?
Das BMS bleibt leider nur etwa 1 Min an und schaltet sich dann aus. Es zeigt zudem 5000 Volt Spannung an. Kennst du das bzw hast eine Idee, wo der Fehler sein könnte?
Liebe Grüße
Weber
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Hallo
Als erstes mal im Windows das Dezimaltrennzeichen von , auf . ändern.
mfg
Thomas
Danke, das hatte ich zwischenzeitlich tatsächlich gemacht. Bleibt die Frage der Zellen:
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Hallo Weber
Bei deiner Beschaltung des Seplos BMS hast du übersehen, das die Anschlüsse für die Temperaturfühler zwischen den Anschlüssen für die Zellen liegen.
Den Schaltplan habe ich hiernoch mal verlinkt:
https://www.akkudoktor.net/forum/datenblaetter-manuals-usw/seplos-bms-verdratung/
mfg
Thomas
Danke für deine Antwort. Die Temperaturfühler sind fest angeschlossen. Die kann ich nicht übersehen, weil ich sie nicht an die Zellen anschließen kann.
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Nun beginnt das Top-Balancing auf 3,38 V und dann sollten die Zellen bereit für den Einsatz sein. Mein WR ist für die nächsten beiden Wochen angesagt.
Nur mal als Hinweis - mit 3,38V wirst du mMn kein wirklich gutes Top Balancing haben. Das müsste schon bei 3,5 - 3,6V erfolgen.