Aber prinzipiell ist diese Diskussion trotzdem interessant, wenn mit geringem Aufwand erreichbar, dann bevorzuge ich natürlich auch Notstromfähigkeit.
Genau dies ist mein Ansatz. Da ich noch in der Plaung bin, möchte ich wenn möglich eine Notstromfähigkeit sicherstellen..
Je nachdem, wie deine Panels verstringt sind, kann es auch eine Möglichkeit sein, einen oder mehrere Strings bei Netzausfall vom Huawei abzuklemmen, und an einen SmartSolar anzuschließen.
Interessanter Ansatz, aber dann müsste ich einen SmartSolar zusätzlich kaufen. Wenn es mit dem Growatt auch funktioniert, ware der Aufwand der selbe nur das ich keine Komponenten kaufen müsste.
Hältst du von der Growatt Lösung nichts?
Im Prinzip sollte der AKKU jetzt schon geladen werden. Der Growatt hängt ja schon an der Unterverteilung (L1 / N). Wenn ich bei Netzausfall von AC-Out1 in die Verteilung einspeise (L1-L3 brücke) dann hängt ja der Growatt automatisch auch wieder im autarken Netz. Durch den Akku bekommt er die Spannung und schaltet sich auf und beginnt einzuspeisen/laden. Habe ich da einen Denkfehler oder ist das so einfach?
...
Je nachdem, wie deine Panels verstringt sind, kann es auch eine Möglichkeit sein, einen oder mehrere Strings bei Netzausfall vom Huawei abzuklemmen, und an einen SmartSolar anzuschließen.
Interessanter Ansatz, aber dann müsste ich einen SmartSolar zusätzlich kaufen. Wenn es mit dem Growatt auch funktioniert, ware der Aufwand der selbe nur das ich keine Komponenten kaufen müsste.
Hältst du von der Growatt Lösung nichts?Im Prinzip sollte der AKKU jetzt schon geladen werden. Der Growatt hängt ja schon an der Unterverteilung (L1 / N). Wenn ich bei Netzausfall von AC-Out1 in die Verteilung einspeise (L1-L3 brücke) dann hängt ja der Growatt automatisch auch wieder im autarken Netz. Durch den Akku bekommt er die Spannung und schaltet sich auf und beginnt einzuspeisen/laden. Habe ich da einen Denkfehler oder ist das so einfach?
Doch, natürlich. Ist völlig richtig und funktioniert auch so, wie du es geplant hast.
Aber es sind halt nur 3kW.
Du kannst dir ja die Stringspannungen und-ströme an den Huawei's mal anschauen... und dann überlegen, ob du sie anderweitig nutzen kannst. z.B. über einen SmartSolar, den du dann zukaufen müsstest.
So meinte ich. Um den vermutlich größeren Teil der Anlage auch bei Netzausfall nutzen zu können.
Wieviel von einer 3kWp-Anlage an einem bedeckten Wintertag zu erwarten sind, weißt du ja vermutlich selber... 😎
Da wäre es doch schön, die große PV-Fläche bedarfsweise, beaufsichtigt und unter Missachtung der 1.0-Regel zuschalten zu können.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
So würde das jetzt aussehen. Hab ich was vergessen oder würdet Ihr was ändern?
bei stromausfall ist auf ac out 1 nur ein 5kw wr zulässig den rest musst du über dc kopplung in den akku laden
den 10er kannst du sowieso vergessen zu koppeln weil der 3phasig ist und den 3er kannst du auf nen victron laderegler dc seitig legen wenn die stringspannung passt
hier was zum umschalter
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=50506#p50506
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
So würde das jetzt aussehen. Hab ich was vergessen oder würdet Ihr was ändern?
Aufbau_PV.jpg
Das funktioniert so nicht, du hättest AC-In und AC-out gebrückt wenn du auf Notstrom umschaltest
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Den Growatt würde ich permanent an AC-out1 anschließen.
Und wie gesagt, mal schauen, was man mit den Huawei Strings vielleicht noch anfangen kann.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Wozu wollt ihr immer so einen Aufwand wegen Netzausfall betreiben? Wie oft habt ihr schon einen Stromausfall erlebt und für wie lange? Ich kenne nur einen Stromausfall vor ca. 40 Jahren für 1-2 Stunden. Hat bestimmt einer nen Kabel kaputt gebaggert.
hast du eine wohngebäude versicherung?
wenn ja, wozu brauchst du diese?
hast du in den letzten 40 jahren einen schaden am haus gehabt welcher so groß wäre das dieser euch ruiniert hätte?nein?
dann wohngebäudeversicherung kündigen!
denn das ist ja panikmache, derer die meisten verfallen sind....zum netz wr auf den mp2 schalten
testet das auch, nicht das es am ende zu problemen führt
bei mir ging das zb am sunny island nicht so gut da die vde 4105 zu träge geregelt hat.
es hat den netz wr wegen überfrequenz ständig rausgehauen
Wie groß ist der Schaden der bei einer Wohngebäudeversicherung sein kann und wie hoch die Kosten dazu?
Welcher Schaden entsteht durch einen Stromausfall?
Ja, ich sehe es ein wenn es mit einfachen Mitteln und günstig zu realisieren ist. Aber viele Tausend Euro dafür ausgeben?
Sind 3 Phasen wirklich nötig? Oder reicht ein einfacher Umschalter zwischen Netz- und Notstrom (einphasig)?
Oder halt ein einfaches Stromaggregat...
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
Welcher Schaden entsteht durch einen Stromausfall?
um einen stromausfall geht es doch garnicht sondern um einen blackout
du wirst schon sehen welcher schaden dir dadurch ensteht wenn du keinen strom mehr hast.
schalt den bei dir doch einfach mal für ne woche ab dann siest du es, vorallem im winter.
aber strom zu haben ist auch nicht alles da gehört noch weiteres dazu
zb brennstoff für die heizung wasserversorgung lebensmittel usw
strom ist nur ein baustein ohne den es aber nicht geht
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Das funktioniert so nicht, du hättest AC-In und AC-out gebrückt wenn du auf Notstrom umschaltest
Stimmt voll die Brücke, Danke. Sollte jetzt passen.
Den Growatt würde ich permanent an AC-out1 anschließen.
Habe nun die Bestandsanlage eingezeichnet. So müsste ich nichts ändern nur erweitern. Leider ist es ein großer Aufwand den Growatt an AC-out1 zu bringen.
bei stromausfall ist auf ac out 1 nur ein 5kw wr zulässig den rest musst du über dc kopplung in den akku laden
Hier habe ich nur einen einphasigen Growatt mit max 3KW sollte reichen.
@all wäre prima wenn ihr nochmal drüber schauen könntet, vor allem ob auch die Busleitungen usw. passen. Ebenso ob noch Sicherungen oder so rein sollten (z.B. +/- zum Akku)