Bei dem Wetter kann ich nicht aufs Dach, deshalb will ich im Keller vorarbeiten.

Hier mal eine Frage an die Spezis, gibt es einen Anschlussplan der sich am besten bewährt hat?

Ich wollte den WR notstromfähig machen, wir hatten zwar gefühlt 3x in 15 Jahren für 10 Sekunden Stromausfall, aber wer weiß...

Hat jemand Erfahrungen mit dem Netzbetreiber Westnetz in Rheinland, lassen die so eine Verschalung zu?

Ich habe mir hier aus dem Forum zwei Anschlusspläne rausgesucht, die meiner Meinung für meine Konstellation die passenden sind.

Kann bitte jemand darüber schauen, ob die Pläne in Ordnung sind? Als Umschalter habe ich den Sontheimer Umschalter 63A 4 Polig bestellt.

Danke schon mal dafür, und danke an die Ersteller von den Plänen (hab leider vergessen die Quelle zu notieren 😉

 

 

 


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 399
Themenstarter  

Heute war schönes Wetter, 2 Reihen an Haltern installiert und die Dachpfannen gesägt. Langsam geht es weiter...

Heute sind auch die Akku Zellen von Nkon angekommen Eve LF280K A Grade. 15 Haben 3,289v und eine 3,287v Das ist schonmal gut, was schlecht ist, dass die mir die falschen Bussbars mit Schrauben anstatt Muttern geschickt haben 🙁

 

ps. hat den niemand einen Tipp bezüglich den Anschussplänen? 

Eigentlich ist mir alles klar, aber wieso die Zusatz FIs? Im Verteilerkasten habe ich doch schon 2 Stück drin.... 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 320
 

Ich habe keine zusätzlichen FI installiert.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

Veröffentlicht von: @assa13

Kann bitte jemand darüber schauen, ob die Pläne in Ordnung sind?

der umschalter ist ok

beim rechten plan würde ich den typ a fi 300ma gegen eine typ b 30ma ersetzen

und statt 6qmm 10qmm verlegen wenn die verteilung schon mit 10 ausgeführt ist

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 399
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @voltmeter

fi 300ma gegen eine typ b 30ma ersetzen

Ok 30mA Typ "B" einverstanden, der schütz doch nur das Gehäuse vom Deye? sonnst ist da nur 1 Meter Kabel und ein LS dran. Aber OK Macht Sinn.

Aber was ist mit dem Oberen 30mA Typ "B" FI? da hängt doch direkt dahinter der andere 30mA  FI von der Hauptverteilung dran. Es ist doch sinnvoller einfach den/ die vorhandenen Fis Typ A gegen B zu tauschen und fertig. Weil 2 Fis direkt hintereinander zu schalten ist doch Unsinn. Oder übersehe ich etwas?

Vielleicht als Ergänzung, der ganze Kladderadatsch mit dem Umschalter, LS und die Fis kommen bei mir in die Hauptverteilung rein. Zum Deye gehen quasi nur zwei 10mm^2 Kabel hin. Die PV Seite bekommt natürlich einen eigenen Kasten.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

Veröffentlicht von: @assa13

Aber was ist mit dem Oberen 30mA Typ "B" FI? da hängt doch direkt dahinter der andere 30mA  FI von der Hauptverteilung dran.

ja das sollte man natürlich nicht machen 2x fi hintereinander ich dachte der fi nach dem umschalter ist der fi fürs haus.

manche installationen haben auch nur einen fi fürs ganze haus

sollte man auch nicht machen also zb jedes stockwerk über einen fi

 

wenn du unsicher bist lieber nochmal nen elektriker drüberschauen lassen, bin ja keiner und kann nur eingeschränkt helfen

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 320
 

Veröffentlicht von: @assa13

Ok 30mA Typ "B" einverstanden, der schütz doch nur das Gehäuse vom Deye? sonnst ist da nur 1 Meter Kabel und ein LS dran. Aber OK Macht Sinn.

Welchen Sinn hat FI an dieser Stelle? FI hat die Aufgabe, die Personen zu schützen.

 

Veröffentlicht von: @assa13

Zum Deye gehen quasi nur zwei 10mm^2 Kabel hin

Wie weit ist dein Deye vom Hauptverteiler entfernt?

 

 


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 399
Themenstarter  

@amiko  Deye ist 1 Meter von der Hauptverteilung entfernt, quasi direkt daneben.

Was willst du damit sagen, Fi ist um Personen zu schützen? Für die Personen ist doch der /die FIs Oben auf der Zeichnung zuständig.Der untere 300ma FI ist eigentlich nur im Brandfall zuständig, und der ist nur in leicht Brennbaren Gebäuden, wie Scheunen vorgeschrieben. (Zumindest so mein Kenntnisstand). Deshalb habe ich nach dem Sinn gefragt... Wenn man den 300ma gegen ein mit 30ma ersetzt, dann kann der Personen schützen, aber nur die, die den Deye anfassen während die 16mm Schutzleitung abgefallen ist 😉 

ps. Den letzten Satz bitte nicht Ernst nehmen 🙂


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 320
 

Meiner Meinung nach macht es überhaupt keinen Sinn, vor dem Deye und auch danach FIs zu installieren, ich habe keine installiert. Du hast bereits 2 FI-Schalter, das reicht aus, um die Personen im Haus vor Stromschlägen zu schützen.

Warum willst du 10 mm2 vom Hauptverteiler zum Deye nehmen? Ich hoffe nicht NYM-I 5x10. Wie ist dein Hauptverteiler verdrahtet, mit 16 mm2? Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man 35 A SLS einbauen und für Deye dann nur 32 A LS Auslösecharakteristik C. Dann wären 5 x 6 mm2 ausreichend.
Bei mir ist Deye ca. 10 m vom Zählerschrank entfernt, ich habe 5x6 mm2 verlegt.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3218
 

Ich habe auch keinen FI vor oder hinter dem Deye wie im originalen Plan, nur die UV hat FI's drin zu den Endstromkreisen.

6mm² reichen auch für den Deye, aber nur mit 32A SI dann. Weiß nicht was für Hanfplantagen manche in ihrem Haus betreiben um 16 oder 10mm² zu verbauen. Wichtig ist die passenden Si zum Kabel zu verwenden.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
assa13 reacted
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 399
Themenstarter  

@amiko Der Hauptverteiler ist schon mit SLSe63 abgesichert...

10mm2 flexible Gummi Leitung ist vorhanden, ist von einem anderen Projekt über geblieben. Das schadet nicht.


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 399
Themenstarter  

@linuxdep Ist halt ein ein relativ neues Haus, die neuen Verteiler werden alle so dick verdrahtet.

Ja genau Kabeldicke zum Deye ist egal, Hauptsache die richtige Sicherung davor...


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 320
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Weiß nicht was für Hanfplantagen manche in ihrem Haus betreiben um 16 oder 10mm² zu verbauen.

Es sind die neuen Vorschriften für die Installation des Zählerschrankes 16 mm2 zu verwenden.

Ich habe meinen Zählerschrank bereits 2006 mit 10 mm2 installiert.

 

Veröffentlicht von: @assa13

10mm2 flexible Gummi Leitung ist vorhanden, ist von einem anderen Projekt über geblieben. Das schadet nicht.

Das Gummikabel 5x10 mm2 passt wahrscheinlich nicht durch die mitgelieferte Kabelverschraubung.


   
AntwortZitat
(@petrel)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 527
 

Soweit ich das gelesen habe muß man bei 10 mm2 Verdrahtung im Zählerschrank einen 35A SLS Schalter einbauen und wenn man einen 50 A SLS Schalter einbauen möchte muss der Zählerschrank mit 16 mm2 verdrahtet sein.


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 399
Themenstarter  

@petrel bei mir ist ein 63A verbaut

 


   