Benachrichtigungen
Alles löschen

1.9 kwp mit 10 kw Akku per AC/AC Laden / Frage mehrere LiFePo4 Ladegeräte an einem Akku?

30 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
919 Ansichten
(@qatux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @gersch

Welche Lade/Entladeleistung Du letztlich realisierst hängt zumindest technisch davon ab wie groß Du ausbauen willst und was Du auf der Verbrauchsseite benutzten willst. Mit dem 5000er komme ich persönlich sehr gut klar. Beim 8000er und grösser wäre ich vorsichtig wenn er einphasig eingesetzt wird da hier eine Schieflast erzeugt wird die den zulässigen Wert überschreitet.

Ich würde den dann dreiphasig anschließen (lassen), hab wie gesagt da noch nen freies Kabel liegen, damit sollte das dann kein Problem sein. Aktuell ist mein Hauptverbrauch auch auf L1 (in den letzten 6 Monaten 2,6 mWh auf L1, 2 mWh auf L2 und nur 1 mWh auf L3), die aktuellen PV WR hängen auf L1

Veröffentlicht von: @gersch

Da Dein NB scheinbar zickig ist könnte das beim 5000er auch ein Thema werden das dieser bei ganz strenger Betrachtung die Schieflastgrenze auch schon reißt.

Zickig ist er eigentlich nur bei der Sache, beim rest ist der Recht entspannt. Zähler Tausch für PV Solar ist kostenlos (Lieferzeit der Zähler ist da das größte Problem), mit der Stadt hat er ein Programm zum Support von Balkonkraftwerken (Zuschuss von der Stadt und vom NB), die Netztechniker sind auch immer freundlich und man kann mit denen quatschen.

Nur bei dem PIN stellt er sich wohl an

 


   
AntwortZitat
 CHP
(@chp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 132
 

Veröffentlicht von: @gersch

über den Cerbo läuft zB der ModBUS Adapter bestens

Achso. Ich nutze Modbus über TCP, bei mir muss alles über Ethernet laufen, da ich über mehrere Gebäude verteilt nur ein Kommunikationsnetz haben möchte.

 

Veröffentlicht von: @gersch

Bin übrigens ebenfalls diplomierter Informatiker mit >20 Jahren Berufserfahrung

Das Diplom habe ich übersprungen, soviel Zeit hatte ich nicht, da ich dem Platzen der Dot-COM-Blase zuvorkommen wollte (zugegeben, es war eigentlich nur Glück)

 

Veröffentlicht von: @gersch

meine Lust nach mehr als 8h hacken und Meetings mich danach auch noch mit solchen Themen zu beschäftigen hält sich in Grenzen.

Das macht man ja auch während der Meetings, das ist für miche eine Art therapeuthische Technik um diese Meetings überhaupt überstehen zu können. 


   
AntwortZitat
 CHP
(@chp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 132
 

Veröffentlicht von: @qatux

Ich würde den dann dreiphasig anschließen

Dann brauchst du aber leider gleich 3 von den Multiplus. Bis 5kW ist einphasig auf jeden Fall unkritisch und kostet nur halb so viel wie 3x3kW. 

Deshalb habe ich auch mit einem 3kW angefangen, weil mir die Option für 3 Phasen dann noch offen steht.


   
AntwortZitat
(@qatux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @gersch

Veröffentlicht von: @chp

Der @qatux ist "Freiberufler im IT Bereich", der sollte mit solchen Versionen umgehen können, und Zweifelsfall noch selbst Bugfixes auf dem Repo einreichen. 

Oder so Smile Ich kenne jetzt nicht wie es mit Venus OS auf dem Raspberry ist aber über den Cerbo läuft zB der ModBUS Adapter bestens und der ist gut abgehangen.

Bin übrigens ebenfalls diplomierter Informatiker mit >20 Jahren Berufserfahrung aber meine Lust nach mehr als 8h hacken und Meetings mich danach auch noch mit solchen Themen zu beschäftigen hält sich in Grenzen.

 

IT Bereich ist ja groß. Ich mach mehr mit Netzwerken und Firewalls. Da hab etwas mehr mit Unix/Linux zu tun, aber Programmierung eher weniger. Da bin ich eher auf den Basics unterwegs, wenn es um Repos, Programmierung etc. geht. Durch Testing etc. hab ich halt auch öfters mal mehr Sachen am laufen, um Migrationen vorzubereiten, Setups auszuprobieren etc. und die Kisten schlucken dann gut Strom 😀

Aber das VENUS OS klingt schonmal interessant, vielleicht bekomme ich das auch auf meinem Proxmox als VM ans laufen

Und neben Klemmbausteinen bauen bastel ich auch gern an der Heim IT nach getaner Arbeit

 


   
AntwortZitat
 CHP
(@chp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 132
 

Veröffentlicht von: @qatux

Aber das VENUS OS klingt schonmal interessant

Das Venus OS ist im grunde auch nur ein Linux. Programmieren musst du da vermutlich nichts, aber vielleicht in Python Skripten von anderen einige konfiguratorische Anpassungen vornehmen. 


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Veröffentlicht von: @chp

Achso. Ich nutze Modbus über TCP, bei mir muss alles über Ethernet laufen, da ich über mehrere Gebäude verteilt nur ein Kommunikationsnetz haben möchte.

Das Diplom habe ich übersprungen, soviel Zeit hatte ich nicht, da ich dem Platzen der Dot-COM-Blase zuvorkommen wollte (zugegeben, es war eigentlich nur Glück)

Das macht man ja auch während der Meetings, das ist für miche eine Art therapeuthische Technik um diese Meetings überhaupt überstehen zu können. 

Bei iobroker heißen die Plugins Adapter ist also keine Hardware, der Cerbo selbst spricht Modbus über TCP und bringt da auch gleich alle Geräte mit rein die er zu fassen kriegt (PV Wechselrichter, Multiplus, BMS und diverses mehr). Echt ganz praktisch da spar ich mir ne Menge Zeug alles einzeln auszulesen. Ich vermute das Venus OS hat da vergleichbares zu bieten aber ich war und bin zu faul mich um nen Raspberry zu kümmern. Das Diplom hab ich auch nur weil wir in Deutschland leben und die Zertifikaritis hier ja über alles geht. Gecoded hab ich vorher auch schon Smile Das mit den Meetings sollte ich mir zu eigen machen, blöd nur wenn man ständig was gefragt wird, muss mir die Kollegen und Kunden echt mal erziehen Smile

 

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Ich persönlich ärgere mich inzwischen fast ein wenig darüber damals auf einen 5000er gesetzt zu haben als auf 3x3000 aber nachher ist man ja immer schlauer. Wenn es hart auf hart kommt kann ich ja noch 2x5000 dazu hängen. Wenn die Wärmepumpe dann mal endlich im Einsatz und die 11kw Wallbox hängt kann das sogar ein realistisches Szeanrio sein...

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
(@qatux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @gersch

Ich persönlich ärgere mich inzwischen fast ein wenig darüber damals auf einen 5000er gesetzt zu haben als auf 3x3000 aber nachher ist man ja immer schlauer. Wenn es hart auf hart kommt kann ich ja noch 2x5000 dazu hängen. Wenn die Wärmepumpe dann mal endlich im Einsatz und die 11kw Wallbox hängt kann das sogar ein realistisches Szeanrio sein...

Das ist bei mir halt die Überlegung, bei 3x3000 wäre ich bei 9.000 Gesamtleistung, bei bald installierten 6.6 kwp PV wäre das ausreichend. Ein 5.000 könnte da knapp werden.

Wallbox hängt schon länger draußen (leider auch kein modbus Kabel bis dahin).

Dann muss ich neben den Multiplus nochmal meine Batteriekapazität erhöhen. Man kommt ja kaum noch raus aus dem Teufelskreis 😀

 

PS: während Meetings kann man ideal kleine Lego oder Klemmbausteinmodelle bauen, vorallem in stressigen Meetings beruhigt das ungemein

 


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Veröffentlicht von: @qatux

Das ist bei mir halt die Überlegung, bei 3x3000 wäre ich bei 9.000 Gesamtleistung, bei bald installierten 6.6 kwp PV wäre das ausreichend. Ein 5.000 könnte da knapp werden.

Wallbox hängt schon länger draußen (leider auch kein modbus Kabel bis dahin).

Dann muss ich neben den Multiplus nochmal meine Batteriekapazität erhöhen. Man kommt ja kaum noch raus aus dem Teufelskreis 😀

 

PS: während Meetings kann man ideal kleine Lego oder Klemmbausteinmodelle bauen, vorallem in stressigen Meetings beruhigt das ungemein

 

Das ist in der Tat ein Teufelkreis, immer überlegt man wo man noch was dranbauen kann. Ich gucke aber mittlerweile ob ich mich da nicht schon in Grenzebereiche der Sinnhaftigkeit vortaste. Wenn der Akku Mittags schon voll ist habe ich wohl genug Ladeleistung und was bringen mir 3*4,5kw wenn damit der Akku nach knapp 2 Stunden leer ist. Ich guck mir erstmal die Lastgänge der Großverbraucher an und guck dann ob ich sinnhaft nachlegen kann. Technische Spielereien gibt es ja auch so noch genug. 

Das mit dem Lego hab ich noch gar nicht probiert, muss ich mir bei den Kids glatt für morgen mal was ausborgen.

 

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
(@qatux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
Themenstarter  

Ist ja auch immer eine Sache bzgl. Rentabilität. Bei meiner aktuellen Rechnung hat sich die PV Anlage nebst dem aktuellen Akku Setup (5 kw) nach 1,5 bis 2 Jahren armortisiert, alles was oben drauf kommt, würde es extrem verlängern.

Wie komme ich auf die so kurze Armortisationszeit?

Ich habe einen geplanten Verbrauch von ca. 10.800 kWh in diesem Jahr, mein Strom lieferant rechnet mit 9.600 kWh und berechnet darauf die Strompreisbremse. Mein aktueller Strompreis liegt bei 0,54 EUR / kWh. Mein Ziel ist es also, mit meiner PV Produktion möglichst dicht an die 20% von 9.600 kWh in diese, Jahr ranzukommen - also je dichter an die 2.000 kWh PV Produktion im Jahr, desto besser

Bei 7680 kWh durch die Strompreisbremsendeckelung spare ich bereits ca. 1.360,- EUR in diesem Jahr (Damit sind PV Module und Wechselrichter fast bezahlt)

Jede kWh die ich selber produziere und Verbrauche, reduziert jetzt die restlichen Stromkosten erheblich und finanziert die Akku Lösung. Wenn ich die 2.000 kWh schaffe, ist der 5 kw Akku inkl. dem ersten Laderegler und Grid WR zu 2/3 bereits bezahlt, wenn es weniger wird, dann halt nur zur Hälfte. Im zweiten Jahr wird die Einsparung nicht mehr so groß, da die Strompreisbremse nicht mehr so gut zuschlägt. Da könnte sich dann für 2024 aber eine Erweiterung wieder gut lohnen, um nochmal 20% den Fremdstrombedarf zu reduzieren


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

@qatux Guck an, das macht Sinn. Wir liegen noch unter 30 Cent pro kWh da rechnet sich eine Erweiterung nicht. Wir machen das aber ähnlich mit der Wärmepumpe durch den Verzicht auf Gas sollte sich da auch ein zusätzlicher Spareffekt ergeben der sich rechnet. Mal gucken...

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
(@qatux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @gersch

Ich persönlich ärgere mich inzwischen fast ein wenig darüber damals auf einen 5000er gesetzt zu haben als auf 3x3000 aber nachher ist man ja immer schlauer. Wenn es hart auf hart kommt kann ich ja noch 2x5000 dazu hängen. Wenn die Wärmepumpe dann mal endlich im Einsatz und die 11kw Wallbox hängt kann das sogar ein realistisches Szeanrio sein...

ach mist... da habt ihr mich ja auf was gebracht. Hab mal Venus OS kurz auf nem Raspi installiert, der 3EM ist eingebunden und auch der 1 PM Plus zeigt seine Werte schön als Inverter an. Per Modbus TCP ist das ganze schon im ioBroker drin... arghh... das sieht schon nice aus

Und mein Finger schwebt schon über dem bestellen Button für den Multiplus II 48/5000, hab nen nettes Angebot für 1.380,- für den gefunden

und die nächste Überlegung ist auch schon am laufen, ob ich meine Elli Wallbox durch eine von Victron ersetze, damit ich gleich Überschussladen machen kann (oder als zweiten,  dann einphasigen Charger für PV Laden im Sommer)

 


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

@qatux

hi hi Smile

aber guck so hast innerhalb kürzester Zeit schon einige der ursprünglichen Probleme gelöst.

1380? Geiler Preis, vermutlich mit 0% MWST? Bevor Du aber bestellst höre sicherheitshalber nochmal auf Deinen Basteltrieb nicht das Du Dich morgen ärgerst nicht gleich 3 phasig angefangen zu haben, der ganze Strom will ja auch verarbeitet werden....

Und wenn Du schlussendlich noch einsiehst das das Ganze nun ein Hobby ist...naja Hobbies kosten Geld sie bringen keins Smile

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
(@qatux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @gersch

1380? Geiler Preis, vermutlich mit 0% MWST? Bevor Du aber bestellst höre sicherheitshalber nochmal auf Deinen Basteltrieb nicht das Du Dich morgen ärgerst nicht gleich 3 phasig angefangen zu haben, der ganze Strom will ja auch verarbeitet werden....

Der 3000 ist halt recht begrenzt, was den maximalen Ladestrom und Entladestrom angeht, da müsste ich schon fast mit 3x 3000 anfangen und wenn ich meine PV Ausbaue, dann komme ich mit der Lösung auf maximal 105 A bzw. so 5kw Ladeleistung in Richtung Akku. Da wäre ich bereits an der Grenze mit ner 6,7 kwp Anlage (bzw. kann evtl. nicht alles verbrauchen/speichern.

Den Multiplus II kann ich aber auch mit zwei Phasen anscheinend betreiben. Also jetzt mit einem 5000er anfangen auf L1 (Hauptlast und Haupt PV Einspeisung im moment) und dann später um einen zweiten auf L2 erweitern. Und wenn ich noch mehr brauche, dann wirklich auf den 3-phasigen Ausbau gehen. Notstrombetrieb brauche ich nicht, bzw nicht drei phasig. (nennt sich Split phase Betrieb)

Veröffentlicht von: @gersch

Und wenn Du schlussendlich noch einsiehst das das Ganze nun ein Hobby ist...naja Hobbies kosten Geld sie bringen keins Smile

Hab ich irgendwo was anderes behauptet 😆 ? Das meiste, was ich an technischen Spielereien so mache ist mein Hobby, meist auch ein recht teures. Aber solange alles auch Spaß macht, ist alles gut

 


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

@qatux 

ja klar, jede Phase einzeln kannst Du natürlich auch betrachten. Wenn ich mich recht erinnere kann man glaub ich auch mehrere MPs auf einer Phase betreiben.

"Hab ich irgendwo was anderes behauptet" Nö, ich meine ja nur. Smile

Nur aus Erfahrung, ich hab 15,2kWp liegen und ca. 25kWh Akku und es gibt kaum Tage in denen mir 3 5000er auf der Ladeseite geholfen hätten. Entweder scheint die Sonne so stark und entsprechend lange das ich den Akku über die Zeit vollkriege und dann eben 10kw ins Netz gehen oder aber Leistung ist nicht stark genug das die Ladung eh nicht mit voller Power läuft. Es sind nur Einzelfälle an denen mal 2h volle Sonne ist und der Rest des Tages dunkel.

Mal sehen wie es aussieht wenn ich bald mehr und stärkere Verbraucher habe die den Akku auch im Sommer mal leer kriegen. Dann könnte das schnell anders aussehen.

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: