Hallo,
hab gerade eine Tabelle im Netz gefunden, die darauf hinweist, dass ein 2,5mm2 Kabel reicht, aber eben nicht im wärmegedämmten Bereich ausreicht. Sondern nur dann, wenn es frei, also am besten auch nicht im Rohr, verlegt wird.
Wie habt ihr das gemacht.
Stimmt das so?
LG Tifo15
Bei Verlegung in Rohr oder Kanal ist eine Absicherung von 20A zulässig, also 4,6kW bei 230V.
Wenn Du die Wärmeabstrahlmöglichkeit der Leitung verschlechterst oder die Umgebungstemperatur dauerhaft >25°C liegt, musst Du die Absicherung niedriger ausführen.
Ja, das stimmt so.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
4600W klingt nach Schieflastbegrenzung. Tatsächlich werden hier 4600VA gefordert was zu einer Reduzierung der Wattzahl führen kann.
6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀
habe 3m 2,5² bei 5000w
gibt bei mir keine probleme
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
danke
ok, dann werde ich auch ein 2,5mm2 nehmen und es frei verlegen, also ohne Rohr, damit es die Wärme gut los wird und nicht zu warm werden kann.
LG Tifo15