Von der Garage an d...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Von der Garage an den Verteilerkasten

24 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
3,754 Ansichten
(@derbuchner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 107
Themenstarter  

Ich hab in meinem Heizungsraum, in dem auch der Verteilerkasten hängt, relativ wenig Platz. Ist es zulässig, dass ich die ganze "Solargeschichte" (Laderegler, Batterie, WR, ...) in der Garage installiere und dann einfach 4 x 16mm² Leitungen (L1,L2,L3,N) von der Garage in den Heizungsraum lege und dort an den Verteilerkasten, hinter dem Zähler, anschließe (oder von einem Elektriker anschließen lasse)?


   
Zitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Was willst du denn über die 4x 16mm² übertragen?

Da kannste ja bei 50m Länge locker noch 100kW Drehstrom drüberschicken.

Solange du das von einem Elektriker machen läßt Null Problemo.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Es sollte schon eine 5 adrige Leitung sein.
Die muss mit einer 35A oder 50A Sicherung abgesichert werden. Dafür muss noch Platz im Zählerschrank sein.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@derbuchner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 107
Themenstarter  

Es sollte schon eine 5 adrige Leitung sein.

Für was brauche ich die 5te Leitung? Erdung? Die ist im Haus doch eh schon vorhanden.

Also die PV-Anlage ist geerdet. Der Verteilerkasten im Haus ist geerdet. Warum sollte ich beide Erdungen miteinander verbinden?


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Es sollte schon eine 5 adrige Leitung sein.

Für was brauche ich die 5te Leitung? Erdung? Die ist im Haus doch eh schon vorhanden.

Also die PV-Anlage ist geerdet. Der Verteilerkasten im Haus ist geerdet. Warum sollte ich beide Erdungen miteinander verbinden?

Auf welche Ader möchtest du denn den N durchführen? Die Grün/Gelbe Ader darfst du dazu nicht verwenden.

Wenn du ein 4 Adrige Leitung ohne Schutzleiter bekommst und alles was du da anschließen möchtest Schutzisoliert ist kannst du evtl. darauf verzichten.
Ich würde das nicht machen.
Den Schutzleiter wirst du in der Verteilung brauchen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@derbuchner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 107
Themenstarter  

Es sollte schon eine 5 adrige Leitung sein.

Für was brauche ich die 5te Leitung? Erdung? Die ist im Haus doch eh schon vorhanden.

Also die PV-Anlage ist geerdet. Der Verteilerkasten im Haus ist geerdet. Warum sollte ich beide Erdungen miteinander verbinden?

Auf welche Ader möchtest du denn den N durchführen? Die Grün/Gelbe Ader darfst du dazu nicht verwenden.

Wenn du ein 4 Adrige Leitung ohne Schutzleiter bekommst und alles was du da anschließen möchtest Schutzisoliert ist kannst du evtl. darauf verzichten.
Ich würde das nicht machen.
Den Schutzleiter wirst du in der Verteilung brauchen.

4-adrig:
- L1
- L2
- L3
- N

Schutzleiter bräuchte ich ja nicht, oder? Weil: ist eh schon im Haus.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Warum meinst du dass du keine Schutzleiter brauchst?
Bin mir nicht ganz Sicher was du unter Schutzleiter verstehst, damit ist nicht der Potenzialausgleich gemeint.

Ich habe bis jetzt an jede Unterverteilung eine 5 adrige Leitung gelegt.
Wie soll denn der Schutzleiter sonst in die Unterverteilung kommen?

Wenn du den nicht brauchst weil alles Schutzisoliert ist OK. Ich würde das aber nicht so machen sondern immer den Schutzleiter mitführen.
In der Regel ist deine Hausinstallation als TN-S Netz ausgeführt. Da wird der Schutzleiter immer extra mit geführt.
Ausnahme ist die Leitung vom HAK zum Zählerschrank die kann 4 adrig sein dann ist das der PEN.
Ab dem Zählerschrank wird das auf den Potentialausgleich geklemmt und N + PE getrennt.

Es gibt genau zwei Stellen an denen ist erlaubt ist die Trennung von PEN -> PE + N vorzunehmen.
1) Direkt am HAK
2) Im Zählerschrank

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Braucht der FI nicht auch nen Schutzleiter gegen den er seine 30mA zum Auslösen misst?

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Braucht der FI nicht auch nen Schutzleiter gegen den er seine 30mA zum Auslösen misst?

Herzliche Grüße

Ja, ansonsten könnte der kein Gehäuseschluss erkennen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@derbuchner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 107
Themenstarter  

Warum meinst du dass du keine Schutzleiter brauchst?

Ich brauche schon einen. Ich verstehe nur nicht, warum ich den im Kabel noch ein zweite mal ins Haus führen soll.

1) Der Verteilerkasten im Haus hat ja schon einen Schutzleiter drin.
2) Meine Solaranlage in der Garage hat auch einen Schutzleiter.

Warum also sollte ich den Schutzleiter von der Garage zum Sicherungskasten im Haus führe (in dem ja schon ein Schutzleiter drin ist)?


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 224
 

Wenn beide Erder korrekt verlegt sind und dir mit der Zeit nicht wegkorodieren spricht technisch nichts dagegen...
Wie das die VDE sieht wäre allerdings interessant zu wissen Smile


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

1) Der Verteilerkasten im Haus hat ja schon einen Schutzleiter drin.
2) Meine Solaranlage in der Garage hat auch einen Schutzleiter.

Ich glaube du bringst Potenzialausgleich und Schutzleiter durcheinander.
Jede Steckdosen- , Lampen-, Herd-, ... Leitung hat einen Schutzleiter der in der Unterverteilung auf die Schutzleiterklemme aufgelegt ist.
Wo kommt denn der Schutzleiter in der Garage her wenn nicht aus dem Zählerschrank. Das ist der einzige Ort wo der herkommen kann.

Alles andere hat nur was mit der Anlagenerdung zu tun.
Am Besten malst du mal ein Schaltplan oder machst Fotos. Aus dem Text verstehe ich nicht wie das funktioniere soll.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Wenn beide Erder korrekt verlegt sind und dir mit der Zeit nicht wegkorodieren spricht technisch nichts dagegen...
Wie das die VDE sieht wäre allerdings interessant zu wissen Smile

Doch, nur weil du an 2 Stellen einen Erder reingehauen hast liegt noch lange nicht das gleiche Potenzial an.
Auch darf man im Haus nur eine Erder haben ansonsten kann man Probleme mit Ausgleichströmen bekommen die über PE fließen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 224
 

Wenn beide Erder korrekt verlegt sind und dir mit der Zeit nicht wegkorodieren spricht technisch nichts dagegen...
Wie das die VDE sieht wäre allerdings interessant zu wissen Smile

Doch, nur weil du an 2 Stellen einen Erder reingehauen hast liegt noch lange nicht das gleiche potenzial an.
Auch darf man im Haus nur eine Erder haben ansonsten kann man Probleme mit Ausgleichströmen bekommen die über PE fließen.

Verstehe ich nicht. Wieso werden Ausgleichsströme ein Problem? Fehlerströme werden vom FI abgeschaltet und Ausgleichsströme über PE sind doch mehr oder weniger normal... (Schaltnetzteile, etc). Wenn der Erdungswiderstand zwischen Generator und der Verbraucherdose i.O. ist (<300mOhm), sollte es doch keine Probleme geben?


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Verstehe ich nicht. Wieso werden Ausgleichsströme ein Problem? Fehlerströme werden vom FI abgeschaltet und Ausgleichsströme über PE sind doch mehr oder weniger normal... (Schaltnetzteile, etc). Wenn der Erdungswiderstand zwischen Generator und der Verbraucherdose i.O. ist (<300mOhm), sollte es doch keine Probleme geben?

Der FI bekommt den Strom nicht mit da der über den PE fliesst.
Schaust du hier
https://www.haustec.de/sanitaer/installationstechnik/wie-falsche-erdung-zu-korrosion-wasserrohren-fuehrt
Und hier
https://www.elektro.net/file/show/92164/e7856c/DE_2020_17_18-22_EA41_LOW.pdf&ved=2ahUKEwj3opOO5bz5AhUBh_0HHU3ND6oQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw1JtjPHCqLaHzObVqFsD0P c"> https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.elektro.net/file/show/92164/e7856c/DE_2020_17_18-22_EA41_LOW.pdf&ved=2ahUKEwj3opOO5bz5AhUBh_0HHU3ND6oQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw1JtjPHCqLaHzObVqFsD0Pc

😉

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: