Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo,
wie dick muss das Erdungskabel vom WR zur Potentialausgleichsschiene sein?
Reichen 6 mm2 Litze oder starrer Draht vorgeschrieben?
LG Tifo15
Hallo
Zur Erdung einzelner Geräte sind 6mm2 ausreichend, ich verwende H07V Litze als Leiter.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
wie dick muss das Erdungskabel vom WR zur Potentialausgleichsschiene sein?
Reichen 6 mm2 Litze oder starrer Draht vorgeschrieben?
Ich nähme, wenn ich könnte, 16 mm² und natürlich bei einer festen Installation im Kabelkanal immer Draht. Litze ginge zwar mit Adernendhülsen auch, aber so richtig begeistert wäre ich davon nicht.
Daniel
Welchen Wechselrichter hast du denn? Bisher habe ich immer nur den PE mit angeschlossen. Habe dann ein 3 oder 5 adriges Kabel verwendet mit entsprechendem Querschnitt.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten...
Ich habs jetzt erst in der Anleitung des Growatt min4600tl-xd gefunden...
Der PE-Anschluss ist mit im AC-Connector untergebracht. Daher muss ich keinen PE extra legen.
Der WR ist einphasig angeschlossen und macht max 4600W (20A).
Da wäre doch einen 20A-Sicherung an der Grenze zum Auslösen...Muss da dann nicht eine 25A Sicherung rein?
LG Tifo15
Ich habs jetzt erst in der Anleitung des Growatt min4600tl-xd gefunden...
Der WR ist einphasig angeschlossen und macht max 4600W (20A).
Da wäre doch einen 20A-Sicherung an der Grenze zum Auslösen...Muss da dann nicht eine 25A Sicherung rein?
Du meinst vermutlich LS-Schalter. Die 20,9 A sind beim WR das absolute Maximum, aber die riefe ich nicht stundenlang Dauerstrich ab, sondern das ist Deine kleine Reserve für Anlaufströme. Nimm besser nur 16 A, die Du ja ebenfalls eine Zeitlang für Anlaufströme überlasten darfst.
Nähmest Du dagegen 25 A und zögest diese auch, überlastetest Du den WR, was sehr wahrscheinlich in einen Defekt mündete.
Aber auch einen B16, C16 oder D16 kann man eine Zeitlang so überlasten, daß sich Dein Growatt in einen Aschehaufen verwandelt. Es ist damit auch Deine Aufgabe, dafür zu sorgen, daß im täglichen Betrieb bei mehreren Verbrauchern (vor allem mit Anlaufströmen) diese 4,6 kW nie ausgereizt werden. Heißt: Die Tischkreissäge mit CEE-Stecker betriebe ich darüber jetzt wirklich besser nicht. 😉
Beim FI/RCD (vorzugsweise Typ-B), der immer zwischen Growatt und LS-Schalter montiert wird, nimmst Du dagegen ruhig deutlich mehr als die 20,9 A, am besten 40 A oder so. Denk dran: Der FI/RCD (Typ-B) sichert nur gegen Fehlerströme ab, aber nicht gegen Überlastung. Deswegen muß der LS-Schalter zwischen FI/RCD und Verbraucher platziert werden, damit er bei Überlast rechtzeitig abschaltet, bevor sich Dein FI/RCD in ein Häufchen Asche verwandelt. 😉
Den FI/RCD nach dem Einbau mit einem zweipoligen Spannungsprüfer mit 30 mA testen!
Daß man bei Sicherheitstechnik nur Markenware von Marken kauft, die auch der Elektriker um die Ecke in seinem Sortiment hat, sollte sich von selbst verstehen.
Daniel
Der WR ist einphasig angeschlossen und macht max 4600W (20A).
Da wäre doch einen 20A-Sicherung an der Grenze zum Auslösen...Muss da dann nicht eine 25A Sicherung rein?
Das kommt auf deine Anschlussleitung an. Wenn du mit 2,5mm2 anschließt dann 20A.
Bei 4mm2 25A.
Mit einem LS Schalter wird die Leitung geschützt. Einen Geräteschutz kannst du damit nur bedingt erreichen.
Hallo Daniel,
das ist mir zu kompliziert...
Mein WR hat angeblich alle möglichen Absicherungen eingebaut.
Und drückt solange nicht 4600VA überschritten sind, alles ins Stromkabel, was an PV-Energie da ist.
eingebaute Absicherungen siehe: https://www.growatt.de.com/show-40-578.html
Ob neben LS noch ein FI(RCD) zusätzlich nötig ist, soll der Elektriker entscheiden (ist ja auch schon im WR vorhanden). Oder ist ein Zweit-FI in DE Vorschrift?
LG tifo15
Hallo profantus,
danke
LG Bernd
Ob neben LS noch ein FI(RCD) zusätzlich nötig ist, soll der Elektriker entscheiden (ist ja auch schon im WR vorhanden).
Was kostet die Elektrikerstunde mit Anfahrt? Für das Geld kannst Du Dir doch auch einen zweipoligen Spannungsprüfer kaufen, aber einen, mit dem man eine Last von 30 mA aufschalten kann. 😉
Muß ja nicht gleich ein Benning Duspol sein, sowas gibt es auch preisgünstig.
Daniel
Hi Daniel,
danke für den Tipp...so ein Teil wollte ich schon immer mal haben.
LG tifo