Potentialausgleich ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Potentialausgleich bei Mikrowechselrichtern - Unterkonstruktion und Modullen

4 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
74 Ansichten
(@balkonsolarundspeicher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 19
Themenstarter  

Guten Tag,

 

ich lese hier verwirrende Informationen und wollte mich vergewissern, dass die Infos, korrekt sind.

 

Brauch ich bei einer Anlage (Süd, West, zwei Seiten vom Dach) mit Hoymiles Mikrowechselrichtern einen Potentialausgleich-Erdung für die Module und für die Unterkonstruktion?

 

Es handelt sich um 2x HMT 2000 -4T mit jeweils 4x 470W also jeweils 4x4.

 

Oder ist durch die geringe Spannung von 30V pro MPPT das nicht notwendig?

 

Danke!


   
Zitat
 Tom
(@tom77)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Hi,

dafür brauchst Du keinen Potentialausgleich und der Hoymiles holt sich den über den grüngelben Leiter.
Bringst Du hier evtl. den Potentialausgleich mit Überspannungsschutz durcheinander? Einen Überspannungsschutz _kannst_ Du machen und ist je nach örtlicher Gegebenheit auch sinnvoll.

 

Gruß
Tom

Bereits Stromschläge bis 230V/16A überlebt. Persönliches Urteil: Nicht empfehlenswert.


   
AntwortZitat
(@balkonsolarundspeicher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 19
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @tom77

Hi,

dafür brauchst Du keinen Potentialausgleich und der Hoymiles holt sich den über den grüngelben Leiter.
Bringst Du hier evtl. den Potentialausgleich mit Überspannungsschutz durcheinander? Einen Überspannungsschutz _kannst_ Du machen und ist je nach örtlicher Gegebenheit auch sinnvoll.

Es geht mir um den Potentialausgleich von der Unterkonstruktion. Das hier

 

Aber vielleicht bringe ich Sachen durcheinander. Vielleicht kannst du mir helfen - was wäre der notwendige Schutz um die Installation und Wechselrichter zu schutzen. Und auch vor Brand zu schutzen. Personen werden dort nichts zu suchen haben, maximal bei schönem Wetter und ausgeschaltener Anlage.

 

 

   
AntwortZitat
(@komet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

balkonsolarundspeicher Egal was du auf dem Dach machst sobald irgendwas aus Metall verwendet wird brauchst du "immer" einen Potenzialausgleich.

1. Die Unterkonstruktion muß einen Potentialausgleich haben und dieser muss eine Verbindung zur Potentialausgleichschiene im Keller haben. Hier gibt es bestimmt Vorgaben wie groß der Querschnitt des Kabels sein muß.

Kennst du den Versuch mit dem Gummistab in der Schule wo die Haare einem zur Berge stehen.... dieser Effekt passiert wenn es keinen Potenzialausgleich gibt.

Wenn du auf eine Alu leiter steigst und dann die Unterkonstruktion auf dem Dach anfasst, die "keinen" Potenzialausgleich hast, kannst du wenns ganz dumm läuft dabei Sterben weil du einen ordentlichen Elektrischen Schalg bekommst. (Egal ob direkt oder indirekt weil man evtl dadurch von der Leiter gefallen ist...)

2. Bei großen Dachanalgen benötigst du auch einen Überspannungsschutz bzw das ist auch abhängig von Kabellängen etc pp

3. Nebenbei zwecks Begriffen: 1+2 hat überhaupt nichts mit Blitzschutz zu tun. Solltest du einen richtige Blitzschutz am Dach haben muß dies von einer Fachfirma bewertet werden ob die PV Anlage mit in den Blitzschutz integriert werden kann.

Da ich nur BKW im Garten auf dem Boden stehen habe, kenne ich leider die genauen Vorgaben von 1-3 nicht, da ich sie nicht benötige. Evtl können da andere helfen.

Da du aber das auf dem "Dach" hast ist Punkt 1. schon mal Mandatory

 

 


   
AntwortZitat