Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Off Grid Anlage mit...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Off Grid Anlage mit Ladegerät bei MaStR anmelden?

178 Beiträge
26 Benutzer
100 Reactions
6,335 Ansichten
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1044
 

Veröffentlicht von: @alter-hase

Veröffentlicht von: @sarowe1972

...

...

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Ich verstehe das eigentliche Problem überhaupt nicht, hier wird immer so getan, als ob man eine Gliedmaße geben müsste. Die gesamte Anmeldung beim VNB ist doch das eigentliche Problem, wo einem oft Knüppel zwischen die Beine geschmissen wird. 

Du schreibst doch hier die Antwort, warum manche nix anmelden wollen.
Wenn das vereinfacht wird und man nur noch beim Marktstammdatenregister anmelden muss, hilft net viel.
Weil die dem vnb die daten geben und dann der Ärger los geht. 

„Lass oder lösch das bitte!“ ist dann keine Option des VNB mehr.
Das Amt kann der VNB nicht ignorieren, auch wenn er wollte oder möchte …

 


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Wer soll was lassen oder löschen????

Da hat sich gerade etwas überschritten 


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1044
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Wer soll was lassen oder löschen????

Da hat sich gerade etwas überschritten 

Insel anmelden oder wieder löschen falls man es schon getan hat.

 


   
Sarowe1972 reacted
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1128
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Momentmal wenn deine Insel keine Verbindung mit dem VNB hat, brauchst du dir doch auch keine Sorgen um den machen.  Und wenn keine "galvanische Trennung " vom Netz besteht, hast du keine Insel. 

Ich hab keine sorgen, bin mit meiner echten insel sehr zufrieden. Gerade weil ich autark genug bin, um immer so viel eigenen strom zu haben, dass das nötigste betrieben werden kann.

 

Veröffentlicht von: @solarheini

Das Amt kann der VNB nicht ignorieren, auch wenn er wollte oder möchte …

Falsch. Der vnb entscheidet, ob das was angemeldet so in ordnung geht. Die Anmeldung ist nur eine Anmeldung, die "Prüfung" erfolgt immer vom vnb vor ort. 

 

Meine insel ist sicherheitstechnisch überdimensioniert. Ich habe leitungsquerschnitt und Anzahl Sicherungsautomaten viel mehr und höher als nötig . Gibt schöne Fi/LS Automaten.  Meine Insel ist genauso sicher wie ein "normales" netz. Man kann das Inselnetz vielfältig abschalten. Und dann entsprechend arbeiten an den stromkreisen vornehmen. Natürlich auch die Automaten der einzelnen Stromkreise raus nehmen.  Es geht um nix weniger als die Sicherheit meiner Familie. Da friemel ich nix einfach so zusammen. Zumal die Kosten für die Sicherheit nicht die entscheidenten sind. Diese Kosten machen die Suppe nicht fett. Die Leitungen wo sehr hohe Ströme fliessen sind auch überschaubar und es sind nur sehr kurze leitungen. Vom Dach kommen 2x 10 A, die über 2 kabel 5x1,5 mm2 laufen. Und in jeder leitung sind auch noch sicherungsautomaten. 

 

Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Ihr schafft euch selber Probleme wo gar keine sind 


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1044
 

Veröffentlicht von: @alter-hase

Veröffentlicht von: @sarowe1972

...

... 

Veröffentlicht von: @solarheini

Das Amt kann der VNB nicht ignorieren, auch wenn er wollte oder möchte …

Falsch. Der vnb entscheidet, ob das was angemeldet so in ordnung geht. Die Anmeldung ist nur eine Anmeldung, die "Prüfung" erfolgt immer vom vnb vor ort. 

Wenn sie denn keinen Vorgang eröffnen wollen für etwas, Zeit verschwenden wollen mit etwas, dass keine zu prüfenden Punkte hat. Etwas, was ihnen eigentlich egal ist …

 


   
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1128
 

Veröffentlicht von: @solarheini

Wenn sie denn keinen Vorgang eröffnen wollen für etwas, Zeit verschwenden wollen mit etwas, dass keine zu prüfenden Punkte hat. Etwas, was ihnen eigentlich egal ist …

Wenn du das sagst. Meine erfahrungen mit Behörden, Ämtern und auch das, was ich hier schon gelesen habe, wie vnb Ärger machen, sagen was anderes. Einen schlimmeren Erbsenzähler Bürokratenstaat wie Deutschland findet sich auf der ganzen Welt net. Da wird ohne Sachverstand auf irgend Vorschriften gepocht, die man vorgegeben bekommt und denkt, man muss das haarklein so umsetzen. 

Freilich kann man net alle über einen Kamm scheren. Aber wer kann schon sagen, wie der vnb vor ort das handelt.

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Ihr schafft euch selber Probleme wo gar keine sind 

? Wo denn ? Ich habe meine insel ganz alleine gemacht, hatte dabei keine probleme und werde auch keine probleme haben.  Ich schaffe mir keine probleme, ich vermeide Probleme. 

Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Noch mal ganz ganz ruhig und Stück für Stück. Wenn du eine echte Insel hast, also galvanische Trennung zwischen deiner "Insel " und dem VNB Netz hast,  kann dich der VNB mal am Arsch lecken.  Dann würde ich mir die Vögel sogar ins Haus holen und sagen "bitte sehr, messt doch alles nach und danach leckt mich am Arsch " oder du hast keine echte Insel, dann ist deine Anlage einfach illegal. 

So einfach ist es, darüber brauchen wir nicht tagelang streiten und diskutieren 


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1044
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Noch mal ganz ganz ruhig und Stück für Stück. Wenn du eine echte Insel hast, also galvanische Trennung zwischen deiner "Insel " und dem VNB Netz hast,  kann dich der VNB mal am Arsch lecken.  Dann würde ich mir die Vögel sogar ins Haus holen und sagen "bitte sehr, messt doch alles nach und danach leckt mich am Arsch " oder du hast keine echte Insel, dann ist deine Anlage einfach illegal. 

So einfach ist es, darüber brauchen wir nicht tagelang streiten und diskutieren 

Wenn das mit einer galvanischen Trennung erledigt ist, dann brauchen wir uns wirklich nicht lange aufhalten.  
@Ragnar wollte sicherlich kein VNB-Netzkabel direkt zum Laden an die Batterie klemmen?
Über die Erdung ließe sich streiten: Eines oder beide Netze🙄 sind dann als IT Netz auszubilden? 🤣 😘  

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von SolarHeini

   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Was genau eine galvanische Trennung ist, möchte ich nicht beurteilen. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, kann es aber nicht so genau definieren wie einige Experten.  Ein fest installiertes Ladegerät ist es aus meiner Sicht jedenfalls nicht. 


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1044
 

@sarowe1972
Eine galvanische Trennung verhindert Gleichstrom zwischen zwei Stromkreisen.
Durch Transformatoren, Übertrager usw.
Es gibt nur eine Erde, die ließe sich dann schlecht trennen?
Ist ein Ladegerät in einer Steckdose auch fest angeschlossen?


   
Carolus reacted
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Nur Gleichstrom.....?


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921

   
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1128
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Ein fest installiertes Ladegerät ist es aus meiner Sicht jedenfalls nicht. 

Ich schädige mich doch net selbst. Ich habe kein Ladegerät ausser meinem RS Smart 48/6000 Solar Wechselrichter. Nur der Lädt den Akku.

Das laden und entladen eines Akku ist mit Verlusten behaftet. Warum sollte ich Energie (230 VAC) in einen Akku ( 48 VDC) geben und das später wieder in 230 VAC transformieren, wenn ich gleich die 230VAC an den 230VAC Verbraucher geben kann ? Die Kosten dieses Ladegerätes kommen (außer den besagten Verlusten) auch noch hinzu.

Besser ist es, zu Überwachen was die Insel schafft. Wenn wegen zu wenig Sonne die Insel weniger Stromkreise versorgen kann, lege ich was auf VNB Netz um. Das wird 2x oder 3x im Jahr so sein. Ich gönne mir das, dass die Insel sauber läuft und net auf Kante. Bin sicher, dass ich so am besten fahre, die beste Effizenz habe was Investition, Amotisation, Ärger mit der Anlage/System, betrifft. Ohne irgend externes Ladegerät, das iwann Ärger macht. 

Bei mir ist das komplett getrennt, im Sinn der Vorschriften ist dies mit "erheblichem Aufwand" verbunden, eine solche Änderung der Installation durchzuführen. Das kann nur eine ausgebildete Fachkraft machen. Bin ich zum Glück. Gut, es gibt Geräte wie "Wahlschalter Gruppenschalter 4/2/3 Polig 40/25/32 A Reiheneinbau HAGER". Damit ist aber dann der Punkt "erheblicher Aufwand" Geschichte. Und das wollen wir doch net, oder ? Aussderdem muss ein richtiger Elektriker doch an die Leitungen, einfach nen Schalter umlegen, das geht net. Wobei ich mir wünschen würde, dass mancher Zeitgenosse mal nen Schalter umlegen würde, in seiner Denkweise.

 

 

Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1044
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Nur Gleichstrom.....?

Darum geht es im Wesentlichen solange Wechselspannungen bestimmter Frequenz übertragen oder erzeugt werden sollen/müssen.
Wenn nix durch soll dann ist das Isolation.

Ein Ladegerät trennt galvanisch und ist mit einem Netzstecker nicht fest installiert.
Wären alle Stromnetze die sich auf die Erde als Erde beziehen dann miteinander galvanisch verbunden, weltweit? 

Merkt hier eigentlich keiner wie gewollt bekloppt das wirre Zeug ist und wozu der Mist so Hirn frei vieldeutig formuliert wurde.
BUH!

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von SolarHeini

   
AntwortZitat
Seite 7 / 12
Teilen: