Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
48kg bei 14kWh = 290Wh/kg .....
Super Tipp ! Das ist in etwa so als wenn man an seinem Auto Chiptuning betreibt weils wahrscheinlich eh keiner merkt. Geht in 99,99% der Fälle gut. Das Restrisiko mag jeder für sich selbst abschätzen.
Der Vergleich hinkt massiv. Es gibt kein Gesetz, welches besagt ein Speicher nach deinem WR müsste angemeldet werden, dagegen gilt in Deutschland die StVO auf öffentlichen Straßen.
Mein Netzbetreiber schreibt ausdrücklich dazu ortsfest, also halte ich mich natürlich daran.
Ich muß ja auch nicht angeben, ob ich eine Waschmaschine oder Kühlschrank betreibe - soweit kommt es noch! Dann wird eine Kühlschranksteuer eingeführt, es sei denn er ist hocheffizient, nachhaltig und klimafreundlich 😎
Wenn ich einen Rasenmäherakku über den WR lade, muß ich den dann auch anmelden? O.k. ist nicht ortsfest. Solange von Batterie nicht ins Netz eingespeist wird, geht das den NB m.E. überhaupt nichts an - wieso auch?
Super Tipp ! Das ist in etwa so als wenn man an seinem Auto Chiptuning betreibt weils wahrscheinlich eh keiner merkt. Geht in 99,99% der Fälle gut. Das Restrisiko mag jeder für sich selbst abschätzen.
Der Vergleich hinkt massiv. Es gibt kein Gesetz, welches besagt ein Speicher nach deinem WR müsste angemeldet werden, dagegen gilt in Deutschland die StVO auf öffentlichen Straßen
Die Empfehlung lautete aber den Wechselrichter mit den Batterien irgendwo im Haus zu verstecken.
Mein Netzbetreiber schreibt ausdrücklich dazu ortsfest, also halte ich mich natürlich daran.
Mach doch mal eine Anfrage bei deinem Netzbetreiber ob deine 14kWh Batterie nicht mehr anmelden musst weil du Rollen drangeschraubt hast. :d
Habe einfach mal 3kg/Zelle gerechnet und 16 Zellen = 48 kg und 48V 😉
Bei 280 Ah/Zelle wären das ca. 14 kWh - so klein scheint mir das nicht.
So eine Batterie wiegt eher was um 100kg.
EVE 280Ah wiegt 5,5kg . 5.5 x 16 = 88 und z.B. beim Seplos sitzen die Zellen ja auch noch in einem massiven Stahlgehäuse
Da hatte ich wohl mit einer zu optimistischen Energiedichte gerechtnet 😉
Mach doch mal eine Anfrage bei deinem Netzbetreiber ob deine 14kWh Batterie nicht mehr anmelden musst weil du Rollen drangeschraubt hast. :d
Muss ich nicht, ortsfest ist im Maschinenbau klar definiert.
Fassen wir mal diesen Thread zusammen:
Zählerschrank ist nur sicher, wenn er ein bestimmtes Maß hat. Alles was so die letzten 100 Jahre verbaut wurde hat unzählige Leben gekostet.
Ich kann machen was ich will, wenn ich vom Netz gehe (Insel).
China Akkus sind ok, wenn sie ein Hersteller sonst wo zertifiziert hat und diese sich in einem schicken Gehäuse mit Hersteller Logo befinden.
Energiewende nur mit vielen sinnlosen Auflagen und so teuer, dass es doch nur die wenigstens machen, weil sonst die Netz Betreiber statt 10 Mrd. Umsatz nur noch 9 Mrd. machen? *Gewinn
Hab ich was vergessen?
Eventuell daß wenn man diese Hürden genommen hat, für etwaig eingespeiste Energie dann überschwenglich viel Geld bekommt ?
China Akkus sind ok, wenn sie ein Hersteller sonst wo zertifiziert hat und diese sich in einem schicken Gehäuse mit Hersteller Logo befinden.
Du wirst lachen, aber ich habe schon erlebt, dass der NB Zertifikate vom Chinesischen Wechselrichter nicht anerkennen wollte mit der fadenscheinigen Begründung “die Zertifikate von den China-Dingern sind doch sowieso alle gefälscht”.
Das ging dann doch mit massivem Druck und mit Setzung einer Frist und Androhung von Schadenersatzansprüchen.
Das doofe an der Sache ist, dass wenn du Pech hast, dich dann so ein Schnösel auf dem Kieker hat und du mit allen möglichen Unsinn schikaniert wirst.
Ein Kollege hatte schon mal den Fall, dass die anfingen einzelne Sätze aus der VDE Wort für Wort umzuinterpretieren wollen. Es ging um eine UV in der Garage, die mit 5x10qmm versorgt wurde und mit 35A im Zählerschrank abgesichert wurde. Der unfreundliche Herr vom Netzbetreiber war der Meinung, dass die Zuleitungen zu sämtlichen UV für 63A dimensioniert werden müssten (VDE 18015) und die 5x10qmm dann wegen der Länge nicht ausreichen würde. Aus diesem Grund wurde der Anschluss einer 11kW-Wallbox (war zu dem Zeitpunkt noch genehmigungspflichtig) abgelehnt. Wir sollten doch bitte mal kurz das ganze Pflaster wieder hochnehmen und 5x25qmm verbuddeln.
Energiewende nur mit vielen sinnlosen Auflagen und so teuer, dass es doch nur die wenigstens machen, weil sonst die Netz Betreiber statt 10 Mrd. Umsatz nur noch 9 Mrd. machen? *Gewinn
Hab ich was vergessen?
Jau, das trifft es ungefähr. Aber nicht nur die Netzbetreiber sind Nutznießer dieser widerlichen VDE Lobbyisten Scharade. Zubehör- und Zählerschrankhersteller, eingeschriebene Elektriker usw. sind die eigentlichen Profiteure. Und die haben natürlich auch ihre Leute in den Verbandgremien sitzen.
Auszug aus der DIN 18015:China Akkus sind ok, wenn sie ein Hersteller sonst wo zertifiziert hat und diese sich in einem schicken Gehäuse mit Hersteller Logo befinden.
Du wirst lachen, aber ich habe schon erlebt, dass der NB Zertifikate vom Chinesischen Wechselrichter nicht anerkennen wollte mit der fadenscheinigen Begründung “die Zertifikate von den China-Dingern sind doch sowieso alle gefälscht”.
Das ging dann doch mit massivem Druck und mit Setzung einer Frist und Androhung von Schadenersatzansprüchen.
Das doofe an der Sache ist, dass wenn du Pech hast, dich dann so ein Schnösel auf dem Kieker hat und du mit allen möglichen Unsinn schikaniert wirst.
Ein Kollege hatte schon mal den Fall, dass die anfingen einzelne Sätze aus der VDE Wort für Wort umzuinterpretieren wollen. Es ging um eine UV in der Garage, die mit 5x10qmm versorgt wurde und mit 35A im Zählerschrank abgesichert wurde. Der unfreundliche Herr vom Netzbetreiber war der Meinung, dass die Zuleitungen zu sämtlichen UV für 63A dimensioniert werden müssten (VDE 18015) und die 5x10qmm dann wegen der Länge nicht ausreichen würde. Aus diesem Grund wurde der Anschluss einer 11kW-Wallbox (war zu dem Zeitpunkt noch genehmigungspflichtig) abgelehnt. Wir sollten doch bitte mal kurz das ganze Pflaster wieder hochnehmen und 5x25qmm verbuddeln.
Für den Anschluss des Stromkreisverteilers ist vom Zählerplatz für jede Wohnung eine Leitung mit drei Außenleitern (3L, N, PE) und einer zulässigen Strombelastbarkeit von mindestens 63 A zum ersten Stromkreisverteiler vorzusehen. Sind mehrere Stromkreisverteiler für eine Wohnung vorgesehen (z. B. bei mehrgeschossigen Wohnungen), richtet sich die Mindestbelastbarkeit der Leitungen zu den weiteren Stromkreisverteilern nach dem zu erwartenden Leistungsbedarf oder nach der zugeordneten Überstrom-Schutzeinrichtung.
Der Herr vom Netzbetreiber muss mal seine Hausaufgaben machen oder die Leitungslänge ist weiter als 100m!!! Da stimmt etwas nicht.
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Genau durch solche Sachen überlegt man gleich 3x ob man etwas anmelden solle.
Ich werde mir den Spaß erlauben, ein Balkonkraftwerk mit 36 Modulen anzumelden. Bzw. die Anzahl der Module geht die nichts an
Ich hab eh nicht vor einzuspeisen, wenn doch was raus geht ist der Akku zu klein und wird vergrößert. Was soll passieren... Wollen die mir den Strom abschalten? Dann ists eh ne Insel und ich kann auf alles Sch...
Klar wärs einfacher das nach und nach zu realisieren aber nicht zu dem "Preis/seltsame Auflagen"
Aber ich such gerne Streit, Anschluss hab ich genug
Na, das kann doch nach hinten losgehen, wenn die Auflage für die Anmeldung einer "großen" Anlage dann kommt. Entweder kannst Du Deine Module dann entsorgen oder Du machst Deinen ZS picobello, incl. perfektem Blitzschutz für sagen wir insgesamt ca. 15.000 € 😉 .
Ach, die komplette Hausinstallation hab ich noch vergessen, nochmal ca. 25.000 €
Dann ists eh ne Insel
Ein Balkonkraftwerk, welches Du anmelden willst, ist keine Insel. Egal mit oder ohne Nulleinspeisung. Nulleinspeisung macht keine Insel.
Wie Du bei 25 Panels der BNetzA als auch dem Netzbetreiber klar machen willst, dass maximal 600 Watt eingespeist werden, bin ich gespannt.
Den Leuten bei der BNetzA und Deinem Netzbetreiber wird Deine Anmeldung nicht ärgern. Die werden dafür bezahlt. Den Ärger kannst Du bekommen, wenn die Anmeldung abgelehnt wird und Du zurückbauen musst.