24. Februar 2024 10:41
Wenn in der TAB des Netzbetreibers dazu nichts gegenteiliges steht, dann kann die 4-adrige Leitung zum ZS bleiben!
Ja, das sieht so aus. Aber ist damit alles gut?
Diese 4 x 10 mm² Leitungen ab Hausanschlusskasten sind ja i.d.R. (auch bei mir) mit 63 NH Sicherungen abgesichert. Lt. aktuellen Vorschriften ist bei einer 10 mm² Leitung allerdings nur ein SLS 35 vorgesehen. Bei 16 mm² ein SLS 50. Wenn das mit dem alten Kabel umgesetzt wird, würde es bei mir mit 35 A pro Phase zum Engpass führen.
* falsche Einheit.
24. Februar 2024 14:38
Weil ?