 wihz
(@wihz)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 617
 

Veröffentlicht von: @jayha

[Wenn der Umschalter auf Netz steht, dann wird die Hausverteilung von Insel zu Netz. Akku, Laderegler und Wechselrichter bleiben aber Insel - und das geht niemanden etwas an, ob das netzkonform ist.

Wenn der Umschalter auf Netz steht, ist es unzweifelhaft keine Insel mehr. Muss also angemeldet werden bzw. den Regularien entsprechen.

Der Vergleich mit einer realen Insel ist egal. Die Systeme sind mit dem Netz des Verteilnetzbetreibers verbunden.

 


   
paddy72 and endurance reacted
AntwortZitat
(@jayha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 77
 

Veröffentlicht von: @wihz

Veröffentlicht von: @jayha

[Wenn der Umschalter auf Netz steht, dann wird die Hausverteilung von Insel zu Netz. Akku, Laderegler und Wechselrichter bleiben aber Insel - und das geht niemanden etwas an, ob das netzkonform ist.

Wenn der Umschalter auf Netz steht, ist es unzweifelhaft keine Insel mehr. Muss also angemeldet werden bzw. den Regularien entsprechen.

Der Vergleich mit einer realen Insel ist egal. Die Systeme sind mit dem Netz des Verteilnetzbetreibers verbunden.

 

Ja, die Hausleitungen werden der Insel entzogen bzw. von dieser abgetrennt und dem Netz angeschlossen. Die Insel mit Wechselrichter bleibt aber bestehen, zumindest soweit sie nicht ausgeschaltet wird.

Das Hausnetz muß netzkonform sein (und das sollte nicht so schwer sein - sind nur zugelassene Kabel, Steckdosen, Sicherungen, eben all der übliche Kram, den man hier erwerben kann; sowie zugelassene Verbraucher. Auch hier gehe ich davon aus, was im Binnenmarkt angeboten wird, ist netzkonform). Der Inselwechselrichter und Co. aber nicht, weil die niemals mit dem Netz verbunden werden.

Nochmals: die ganze Kabelage im Haus kann bei 1-0-2-Umschalter entweder Netz oder Insel sein. Der Netzbetreiber hat kein Recht, einmal ans Netz angeschlossene private Hausinstallationen für immer und ewig als zu seinem  Netz zugehörig zu sehen.

Der Vergleich mit einer physischen terrestrischen Insel ist insofern nicht egal, weil daher der Inselbegriff stammt. Sylt wird nicht zum (vorgelagerten) Festland oder zur Halbinsel, weil man den Hindenburgdamm als feste und dauerhafte Verbindung gebaut hat. Im Inselbetrieb sind sie eben nicht dauerhaft mit dem Netz verbunden. Wer Insel nicht als abgeschlossenes System versteht, sollte andere Begriffe benutzen.

Eine Hausinstallation kann durch 1-0-2-Umschalter beides sein, nur nicht zur gleichen Zeit. Darum ging es meines Erinnerns im Ausgangspost.

Da ist völlig egal, was da an üblichen Verbrauchern dran hängt, ob anmeldepflichtig oder nicht. Wenn Netzanbindung, dann deren Regularien Pflicht, sonst nur Kür.

Die Hauptsicherung zur Durchsetzung zu ziehen, grenzt schon an Erpressung. Der Netzanschluss ist für eigenenergiearme Tage. Ja, man sucht sich das für einen selbst Beste raus. Ist meiner Kenntnis nach nicht illegal. Es gibt, sofern nicht anders vertraglich vereinbart, keine Pflicht, im Sommer Strom aus dem Netz abzunehmen oder im Winter ganz darauf zu verzichten. Könnten ja Saisontarife anbieten, dann aber bitte auch nur dann Grundgebühr, wenn der Tarif gerade aktiv ist. Dann kann der Stromanbieter besser planen, braucht im Sommer weniger fossile Kraftwerke vorhalten und schmeißt die im Herbst peu á peu wieder an.

Wobei, die paar 'Sommerinseln' machen den Kohl nicht fett.

 


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 727
 

Also meine Carportinsel die einen Warmwasserboiler, die Wärmepumpe vom Pool und das E-Auto bedient, wollte niemand anmelden. Hat sich auch niemand zuständig gefühlt. Die läuft jetzt schon 2 Jahre. 


   
voltmeter and endurance reacted
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1121
 

Veröffentlicht von: @jayha

Nochmals: die ganze Kabelage im Haus kann bei 1-0-2-Umschalter entweder Netz oder Insel sein. Der Netzbetreiber hat kein Recht, einmal ans Netz angeschlossene private Hausinstallationen für immer und ewig als zu seinem  Netz zugehörig zu sehen.

Da kommen wir wieder zum eingangs post, sehr sehr viele Sachbearbeiter sind ahnungslos. Es wird einfach alles verboten, dann muss man auch keine verantwortung für die "genehmigung" übernehmen. Hier im forum tummeln sich viele, die auch nicht das technische verständnis haben, dass mit einem 1-0-2 umschalter alles sauber getrennt ist. 

Wenn ich im gartenhaus eine inselanlage betreibe, kann ich den toaster in eine steckdose des normalen netzes einstecken oder in eine steckdose der inselanlage. Ich könnte auch eine mehrfach steckdose nehmen und gleichzeitig mehrere verbraucher da oder dort betreiben. Oder den stromkreis eines ganzen raumes, oder die stromkreise eines ganzen stockwerkes. 

Ein 1-0-2 umschalter ist komfortabel, man muss nicht alles einzeln umstecken. Ändert aber nix daran, dass alles technisch sauber getrennt ist.  

Die endlosen diskussionen werden nie enden, weil die eine seite nicht genug technisches verständnis hat. Und egal, wie und was für beispiele wir schreiben, das ist nutzlos. 

 

Veröffentlicht von: @zx6r

und ewig grüßt das murmeltier Scared Einfach machen .. Bisher wurde noch keiner Verurteilt ... Eat  

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
JayHa and voltmeter reacted
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 307
 

Veröffentlicht von: @jayha

Eine Hausinstallation kann durch 1-0-2-Umschalter beides sein, nur nicht zur gleichen Zeit. Darum ging es meines Erinnerns im Ausgangspost.

Das ist schon richtig mit der sauberen Trennung. Aber ab welchem zeitraum der Netzverbindung ist es dann ein Netzsystem und wann ist es eine Insel?

Aus sicht des VNB genügt die mögliche Umschaltung - und sei es nur für Sekunden. Da können wir uns hier den Mund fusselig diskutieren - ist eben so. 

Daher macht eine dauerhafte Insel ohne jegliche Umschaltung (da könnt Ihr dann schalten und walten wie Ihr wollt) und einen Teil der am Netz hängt oder evtl. auch umschaltbar ist.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 727
 

@endurance 

Hab ich was verpasst oder kontrolliert der VNB schon die gesamte Elektroinstallation vom Haus? Meine Insel hat auch einen Umschalter. Hab ihn zwar noch nicht gebraucht aber im Notfall kann ich auf das Netz schalten. Wer zum Geier erzählt dies dem VNB. Zeigt sich jeder brav selbst an wenn er mal 110 statt 100 gefahren ist? 


   
alter Hase and voltmeter reacted
AntwortZitat
(@jayha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 77
 

@endurance

"Ist eben so" - Wie ein bockiges Kind.

Ist eben nicht so. Bei einem 1-0-2-Umschalter ist bei 0 das Hausnetz auch nicht für Sekunden mit irgendwas verbunden, quasi eine Insel aus toten Verbrauchern.

Deshalb der Zwischenschritt auf Null.

Du kannst das Netz auf 1 legen, oder auf 2. Ist doch völlig egal. Und die Insel auf den Gegenpart.


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1398
 

Veröffentlicht von: @thomas0815

Wer zum Geier erzählt dies dem VNB.

Freiwillig natürlich niemand. Der ein- oder andere Netzbetreiber will sich aber dann doch schon mal die Anlage vor Ort anschauen. Da kommen dann jetzt natürlich die "my home is my castle"-Verfechter um die Ecke, die den dann nicht reinlassen wollen, aber wenn die Diskussion auf dem Level erst einmal losgeht, ist der Ausgang halt ungewiss.

 

Oliver

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7549
 

Veröffentlicht von: @wihz

Wenn der Umschalter auf Netz steht, ist es unzweifelhaft keine Insel mehr. Muss also angemeldet werden bzw. den Regularien entsprechen.

Der Vergleich mit einer realen Insel ist egal. Die Systeme sind mit dem Netz des Verteilnetzbetreibers verbunden.

falsch!

die hausverteilung gehört nicht zur inselanlage die wird über einen zertifizierten notstromumschalter getrennt

versteht ihr das immer noch nicht?

die inselanalge hat pv module wr und akku die gehen nie ans netz und können es nicht, wenn man es richtig verdrahtet

was versteht ihr daran nicht?

aber gut widerhole ich das eben auf jeder seite

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/204404/

https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/sind-photovoltaik-inselanlagen-meldepflichtig

https://solarbringer.de/genehmigungsfreie-solaranlage-ist-das-moeglich/

https://www.krausnaimer.com/fileadmin/user_upload/Kraus_u_Naimer/Pdfcat/Manual_Transfer_Switch/Netz-0-Notstrom_Umschalter_web_DES_DE.pdf

Die Norm IEC 60947-6-1 regelt die Ausführung
und Prüfungen, die ein Schaltgerät dieser Kategorie
erfüllen muss, damit ein Verbraucher auf
Strom aus Aggregat-Betrieb sicher und zuverläs-
sig geschalten werden kann. Hier müssen gewisse
technische Parameter eingehalten werden, die
auch großteils von der Norm IEC 60947-3 ab-
gedeckt werden und als MTSE (Manual Transfer
Switch Equipment) gekennzeichnet sind.
 

Veröffentlicht von: @endurance

Das ist schon richtig mit der sauberen Trennung. Aber ab welchem zeitraum der Netzverbindung ist es dann ein Netzsystem und wann ist es eine Insel?

Aus sicht des VNB genügt die mögliche Umschaltung - und sei es nur für Sekunden. Da können wir uns hier den Mund fusselig diskutieren - ist eben so. 

es wird nie das inselnetz auf das vnb netz geschaltet auch nicht für millisekunden.

der umschalter hat immer eine zwangs 0 stellung

die insel kann so nie auf netz geschaltet werden es werden nur die verbraucher auf netz oder auf insel umgeschaltet

 

Veröffentlicht von: @alter-hase

Die endlosen diskussionen werden nie enden, weil die eine seite nicht genug technisches verständnis hat. Und egal, wie und was für beispiele wir schreiben, das ist nutzlos. 

ja so ist es und die verbreiten dann immer ihre german angst

aber wir die es besser wissen, müssen leider auf jeder seite mit daten und fakten kontra geben sonst verfestigt sich diese falschbehauptung in den köpfen der leute die eine insel bauen wollen.

 

also mein vorschlag an alle die nichts anmelden wollen

baut eine insel mit umschalter, aber richtig!

oder baut eine insel ohne umschalter aber mit netz ladegerät für den akku

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
petrel, WolleWolle, WDomi and 2 people reacted
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 727
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @thomas0815

Wer zum Geier erzählt dies dem VNB.

Freiwillig natürlich niemand. Der ein- oder andere Netzbetreiber will sich aber dann doch schon mal die Anlage vor Ort anschauen. Da kommen dann jetzt natürlich die "my home is my castle"-Verfechter um die Ecke, die den dann nicht reinlassen wollen, aber wenn die Diskussion auf dem Level erst einmal losgeht, ist der Ausgang halt ungewiss.

 

Oliver

 

Bist du dir da sicher dass der Netzbetreiber deine ganze Elektroinstallation begutachten will? Ich bezweifle dies stark. Selbst wenn ich ihn reinlasse. Da hat er einiges zu tun die gesamte Elektroinstallation zu checken. Zudem er was sucht was vermutlich gar nicht vorhanden ist. Ich halte sowas für fiktive Geschichten.

Es versteht sich aber von selbst dass ich den Netzbetreiber mit Sicherheit keine Hausdurchsuchung machen lasse. Da frag ich mich wo wir falsch abgebogen sind wenn ich so etwas mal aus "Gutmütigkeit" zulassen muss. 

 


   
voltmeter and alter Hase reacted
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1398
 

Veröffentlicht von: @thomas0815

Bist du dir da sicher dass der Netzbetreiber deine ganze Elektroinstallation begutachten will?

 

Der will die Installation der PV-Anlage anschauen, nicht die ganze Elektroinstallation. Wenn der Notstromumschalter dabei nicht auffällt, fällt der nicht auf. Nur sitzt sowas halt doch meistens im oder am Zählerkasten, und ist dann unübersehbar.

 

Oliver

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 18 Stunden von OliverSo

   
endurance reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7549
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Wenn der Nostromumschalter dabei nicht auffällt, fällt der nicht auf.

der notstromumschalter ist zulässig wenn dieser eine bestimmte norm erfüllt und richtig angeschlossen wurde

da kann sich der netzbetreiber auch auf den kopf stellen

man kann das auch ganz einfach nachprüfen. indem man auf 0 schaltet geht das licht aus und man kann dann messen, gibt es eine verbindung von insel zu vnb netz oder nicht.

Die Norm IEC 60947-6-1 regelt die Ausführung
und Prüfungen, die ein Schaltgerät dieser Kategorie
erfüllen muss, damit ein Verbraucher auf
Strom aus Aggregat-Betrieb sicher und zuverläs-
sig geschalten werden kann. Hier müssen gewisse
technische Parameter eingehalten werden, die
auch großteils von der Norm IEC 60947-3 ab-
gedeckt werden und als MTSE (Manual Transfer
Switch Equipment) gekennzeichnet sind.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 727
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @thomas0815

Bist du dir da sicher dass der Netzbetreiber deine ganze Elektroinstallation begutachten will?

 

Der will die Installation der PV-Anlage anschauen, nicht die ganze Elektroinstallation. Wenn der Notstromumschalter dabei nicht auffällt, fällt der nicht auf. Nur sitzt sowas halt doch meistens im oder am Zählerkasten, und ist dann unübersehbar.

 

Oliver

Das kann er ja gerne machen. Bei mir sitzt er in einem Kellerraum an einem Unterverteiler. 

 


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 727
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @thomas0815

Bist du dir da sicher dass der Netzbetreiber deine ganze Elektroinstallation begutachten will?

 

Der will die Installation der PV-Anlage anschauen, nicht die ganze Elektroinstallation. Wenn der Notstromumschalter dabei nicht auffällt, fällt der nicht auf. Nur sitzt sowas halt doch meistens im oder am Zählerkasten, und ist dann unübersehbar.

 

Oliver

Das kann er ja gerne machen. Bei mir sitzt er in einem Kellerraum an einem Unterverteiler. 

 


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 307
 

Veröffentlicht von: @jayha

"Ist eben so" - Wie ein bockiges Kind.

Ist eben nicht so. Bei einem 1-0-2-Umschalter ist bei 0 das Hausnetz auch nicht für Sekunden mit irgendwas verbunden, quasi eine Insel aus toten Verbrauchern.

Deshalb der Zwischenschritt auf Null.

Mach doch mal ein Bild von was Du redest. Das mit dem bockigen Kind kannst Du Dir übrigens echt sparen - solche Aussagen helfen niemandem weiter.

Mein Eindruck Du redest von drei Netzbereichen: VNB Netz - einer PV Insel und Hausnetz. Und klar kann man dann das Hausnetz zwischen VNB Netz und PV Insel als Versorgung umschalten - das ist genaus das was ich jetzt X-Mal geschrieben habe.

Den Fall den Thomas beschreibt: VNB Netz und EINEM Haus-Netzbereich für Haus darf man eben nicht einfach mal so umschalten, wenn nicht angemeldete PV, Speicher, WP, Ladepunkte oder ähnliches in dem Netz betrieben werden. Das ist bei Verbindung zum VNB Netz keine Insel mehr. Und wie auch schon geschrieben wer es trotzdem macht - sein Bier, wenn es der VNB merkt gibt es halt potentiell Ärger. Wer sich dann durchsetzt - keine Ahnung.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 17 Stunden von endurance

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat