Hallo zusammen,

 

meine (kleine) Anlage ist - wie in der Signatur beschrieben - eine geraume Zeit in Betrieb, und ich habe jetzt auch die Umschaltung zur Notstromversorgung durch die Victrons hindurch vorgenommen. Das heißt, meine Unterverteilung liegt komplett auf den kritischen Lasten der 3 Victrons.

Jetzt kommen einem natürlich Gedanken zur "Schwarzstart-Fähigkeit" auf.

Wenn ich jetzt noch einige Module auf das Hausdach (Süd) setzen wollte und diese über einen Victron MPPT direkt an die Batterie koppele (über Lynx Distributor), müsste ich diese zusätzliche Kapazität dann nachmelden ?

 

Gruß

André

3,6KWp (2xHM-1500 + HM-600) 9x Astroenergy 405 auf Garagendach
3x Multiplus II 48/3000, Cerbo GX, 11KWh DIY Eve-Cells mit DALY BMS


   
Zitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 945
 

Veröffentlicht von: @asgarond

müsste ich diese zusätzliche Kapazität dann nachmelden ?

 

Hallo

 

Die Antwort ist einfach: Natürlich. Wenn der erste Teil der Anlage ordentlich angemeldet wurde, muss es auch eine Erweiterung. Du erhälst vermutlich eine Einspeisevergütung 🙂

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Hab meine Anlage auch gerade um 4 Module erweitert. Müssen diese 4 Module auch wieder vom Elektriker abgenommen werden oder reicht eine einfache Änderung im MarktStamm?

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1398
 

Du kannst ja erst mal die Eintragung im Marktstamm machen. Falls sich dann irgendwann der Netzbetreiber meldet, und eine Meldung vom Elektriker haben möchte, kennst du die Antwort auf deine Frage.

 

Oliver


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1533
 

Ich sehe die rechtliche Situation ähnlich wie @chris-n Ich habe deutlich unter 10 kWp installiert. Und solange ich unter diesen 10 bleibe werde ich neue Module nicht anmelden. Wenn man darüber kommt kann es sein, dass man Subventionsbetrug begeht.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 191
 

@solarfreund 

Was ändert es denn, ob ich unter oder über 10kWp bin? Meiner Meinung nach ist eine Veränderung immer anzumelden, sofern man auf der rechtlich sicheren Seite sein will.

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1533
 

@phoenix_83 Du hast recht. Wenn einem wichtig ist die genauen Bedingungen einzuhalten muss angemeldet werden. Ab 10 kWp ändert sich die Einspeisevergütung. Ich mache häufiger mal Änderungen. Letzten Winter habe ich ein paar Module in den Garten gebaut, die dann im Frühjahr wieder weg kamen. Da melde ich nicht hin und her. Da wurde aber auch nichts eingespeist.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

@oliverso, danke für diesen hilfreichen Hinweis, da wäre ich gar nicht drauf gekommen 👍 


   
AntwortZitat
(@asgarond)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
Themenstarter  

Danke für Eure Antworten bisher.

Wir haben es hier natürlich mit einem besonderen Fall zu tun, der vielleicht nicht so wirklich erkannt wurde.

Der Anschluss der zusätzlichen Panels erfolgt nicht ans Netz, sondern an die Batterie. Solange ich hier im Cerbo nicht "DC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung" auf aktiv setze, laden diese Module nur den Akku auf, bis er 100% hat. Der Victron MPPT regelt dann die Leistung herunter bis auf 0%.

Es wird also nichts eingespeist mit dieser Erweiterung. 

3,6KWp (2xHM-1500 + HM-600) 9x Astroenergy 405 auf Garagendach
3x Multiplus II 48/3000, Cerbo GX, 11KWh DIY Eve-Cells mit DALY BMS


   
AntwortZitat
(@asgarond)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
Themenstarter  

Oh, gerade gesehen - Doppelpost.

Ist in meiner Suche vorher nicht aufgetaucht.

 

Anmeldepflicht PV zum Laden eines Batteriespeichers – Rechtliches – Akkudoktor Forum

 

Da ich dort ein vergleichbares System habe - wenn auch mit weniger Gesamtleistung - hänge ich mich mal da dran. @bernhards

3,6KWp (2xHM-1500 + HM-600) 9x Astroenergy 405 auf Garagendach
3x Multiplus II 48/3000, Cerbo GX, 11KWh DIY Eve-Cells mit DALY BMS


   
AntwortZitat
(@Anonym)
Newbie Gast
Beigetreten: Vor 1 Sekunde
Beiträge: 0
 

Veröffentlicht von: @asgarond

Es wird also nichts eingespeist mit dieser Erweiterung. 

 

Irrtum.

Du hast 3 MPII/3000 die ja sicherlich an L1/L2/L3 hängen.

 

Wenn jetzt auf L2 5000W gezogen wird speisen die beiden anderen MP's die auf L1 und L3 hängen je 1000W zurück ins Netz. Und holen sich den Strom dazu aus dem Akku. 😉

Also wird doch "eingespeist". Und dadurch ist die Erweiterung Anmeldepflichtig.

 

VG,

René


   
AntwortZitat