Hallo Leute,

mich beschäftigt derzeit eine Idee zu der ich aber trotz Recherche nichts Passendes finde.

Ausgangssituation:

PV Anlage mit Fronius 3 Phasen WR 2 Strings mit SO Zähler vorhanden. Einspeisung mit Eigenverbrauch, 70% Abregelung in Fronius Software.

Vorhaben:

Anlage mit Speicher und Multiplus II "upgraden"auf einer Phase.

Um es einfach zu halten will ich erstmal den MP II so einfach wie möglich in das AC Netz einschleifen mit EM24 ohne jeden Schnickschnack.

Jetzt würde ich einen String vom Fronius auslösen und in DC über den Multiplus laufen lassen um den Speicher zu laden.

Es darf ja zu 70% eingespeist werden, vielleicht auch ab 2023 zu 100% für Altanlagen, ergo sollte die Einspeisung im gesamten System kein Problem sein.

Vorstellung:

Der Fronius speist ein wie immer nur jetzt aus einem String. Der andere String lädt vorrangig den Speicher über den Multiplus, ist der Speicher voll hört die Speicherladung auf und der Multiplus schiebt den DC String ebenfalls ins Netz zur Einspeisung.

Ich sehe hier keine Veränderung der Anlage in der Größe, es darf eingespeist werden es wird lediglich dann weniger eingespeist, weil der DC String vom Fronius wegfällt. Es wird im Weiteren der Eigenstromverbrauch über den Speicher verbessert, also weniger Strom bezogen.

Der Speicher soll zudem vom String des Fronius mitgeladen werden wenn Überschuss da ist.

Ist die Sonne weg, dann vorrangig Entnahme aus dem Speicher, kein nachladen aus dem Netz, oder auch kein Einspeisen aus dem Speicher.

Ob das jetzt technisch umsetzbar ist mit dem MP 2 kann ich nicht sagen, aber was ich so lese sollte er es können.

Ich sehe hier keine Veränderung PV Anlage, sie ist nicht größer als vorher, sie wird nicht mehr einspeisen als vorher, eher weniger, lediglich der Speicher und der MP 2 kommt hinzu. Alles was eingespeist würde wurde auch selbst produziert.

Wo ist mein Denkfehler wenn ich zum Ergebnis komme, dass ich die bestehende PV Anlage nicht relevant verändert habe?

Für einen Gedankenaustausch wäre ich dankbar.


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741

   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

Um es einfach zu halten will ich erstmal den MP II so einfach wie möglich in das AC Netz einschleifen mit EM24 ohne jeden Schnickschnack.

Hast du genug Platz neben deinem Verteilerschrank für den Multplus, und darunter für das Akkupack, dann besorg dir die Komponenten , und bau es in unmittelbarer Nähe zum HAK
sind Wohnräume in der Nähe des MP2?, dieses Gerät hat keine NULL-Db, ein 50Hz Netzbrummen und/oder starkes LüfterGeräusch ist je nach Betriebszustand zu berücksichtigen
wer wie du keinen "Schnickschnak" möchte, für den integriert Victron bereits das GX Gerät in den Multiplus für etwas Aufpreis, dafür cleaner aufbau

Jetzt würde ich einen String vom Fronius auslösen und in DC über den Multiplus laufen lassen um den Speicher zu laden.

nicht notwendig, EM 24 erkennt Stromflussrichtung und teilt dies dem MP2 mit

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@holgers)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 80
 

der mp2 hat keinen pv eingang

Verständnisfrage: Man könnte aber z.B. einen Teil des Strings über einen mppt zum direkten Laden des Akkus verwenden und bei Geräten von Victron wäre der MP2 in der Lage das dann vorrangig zur Ladung zu verwenden?


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 946
 

Hi

Wenn der String von den Leistungsdaten an den Ladewechselrichter passt, kann man das machen. Volt und A sind dabei wichtig. Stringdaten mit denen des WR abgleichen!!!
Ich mache das auch. Im Sommer reicht locker ein String, zum laden der Bat. Im Winter brauche ich einen mehr. Da wird umgesteckt 😉

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

passt meistes nicht
die 3 phasigen werden mit sehr langen strings in betrieb genommen 600v und mehr

der mppt dc ladregler mit der höchsten eingangspannung welcher mir bekannt ist, ist der 450/100 mit max 450v

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@holgers)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 80
 

passt meistes nicht
die 3 phasigen werden mit sehr langen strings in betrieb genommen 600v und mehr

der mppt dc ladregler mit der höchsten eingangspannung welcher mir bekannt ist, ist der 450/100 mit max 450v

Wie verhält sich denn der mppt und der mp2 wenn der Akku voll geladen ist? Eigentlich soll der Akku ja nur den Strom zur Verfügung stellen der verbraucht wird. Der zusätzliche mppt an dem Akku benötigt man ja nur um diesen schneller laden zu können. Macht vielleicht auch nur bei größeren Akkus Sinn.

Ich habe 2 angemeldete Anlagen 9,24 und 6,66 KWp die auf einem Fronius 15 laufen. Wenn ich von einer Anlagenerweiterung oder Ersatzwechselrichter sprechen kann beteiligt sich das Finanzamt an dem Victron und Zubehör. Den Wechselrichter für einen Akku und den Akku selbst kann ich dem Finanzamt gegenüber nicht begründen.


   
AntwortZitat
(@flokistrom)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

Sorry für die späte Antwort, ich war unterwegs.

Die technischen Bedingungen sind mir relativ bekannt, Stringspannungen etc. ich wollte diese Sachen aber erstmal raushalten, sondern grundsätzlich darüber diskutieren.

Vielleicht etwas besser eingegrenzt: Wenn ich an der PV Anlage nichts verändere, sondern lediglich die Strings aus dem AC Wechselrichter rausnehme, wegen mir alle, und nun auf MP 2 (mit MPPT Regler zusätzlich) lege, also die PV jetzt DC seitig statt AC seitig verwende, dann ändere ich ja zunächst nichts an der gemeldeten Anlagengröße. Den MP 2 schleife ich dort ein wo vorher der Fronius war, den S0 tausche ich gegen den EM24 aus. Um die drei Phasen des Fronius zu ersetzen mache ich das mit drei MP2.

Was hat sich jetzt an der Anlage (außer dem Speicher) denn geändert, das gemeldet werden müsste?

Es muss ja möglich sein jederzeit defekte Wechselrichter auszutauschen genauso wie S0 Zähler, ohne jede Meldung an irgendjemand. Wenn ich den WR austauschen würde, dann schraube ich den Alten weg und schraube an die selbe Stelle den Neuen,
da muss ich nicht einmal an die Hauptverteilung ran, da das Kabel vom alten WR ja schon da liegt, das kann ich auch für die MP 2 benutzten.

Lediglich der Speicher hat sich geändert als zusätzliche Anlage, DC seitig brauche ich dafür wohl auch keinen Elektriker. Ob ich für den den Austausch des Fronius gegen 3 MP2 einen Elektriker brauche lasse ich mal offen, genauso für den S0.

Jetzt müsste man nur noch ergründen, ob ich an das Kabel das vorher im Fronius AC seitig war, an die Multiplus eingeschleift werden kann, soweit bin ich noch nicht.


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 946
 

Ich habe es so in Erinnerung: Wenn du einen defekten WR gegen einen gleichen Typs austauscht, dann musst du das dem Vertragspartner melden. Die Typenbezeichnung und die neue SN sind mitzuteilen. Es besteht bei solchen Dingen eine Meldepflicht des Anlagenbetreibers

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Die technischen Bedingungen sind mir relativ bekannt, Stringspannungen etc. ich wollte diese Sachen aber erstmal raushalten

das geht aber nicht pauschal drüber zu diskutieren
mir ist kein dc laderegler mit mehr eingangsspannung als 450v bekannt aber gut ich weiß ja auch nicht alles

du musst dir halt über die konsequenzen der nichtmeldung im klaren sein
dh mindestens 20 jahre knast mit anschließender sicherungsverwahrung 😉

spaß
aber deine einspeisevergütung können se dann nachträglich von dir zurückverlangen das wird dann ein spaß

wenn du geld vom staat möchtest dann musst du dessen bedingungen einhalten

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1535
 

Warum schließt du den Multiplus nicht AC-seitig an eine Phase von deinem Wechselrichter? Ist dann nicht mehr die Hälfte. Aber einfach zu realisieren. Fronius kann doch auch gut mit Victron zusammen arbeiten.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
Teilen: