6 kWp aus 3 "Mini-Pv-Anlagen" Frage zum Anschluss

46 Beiträge
11 Benutzer
10 Reactions
745 Ansichten
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@a-team Du erzählst unbeabsichtigt was missverständliches. Ich korrigiere Deine Aussage und Du beschwerst Dich? Wo ist das Kopfschüttelsmiley gleich?

Gilt übrigens auch für Deine Leitungsempfehlung. Über 5*1,5² gehen außer in wärmegedämmten Wänden 16A also 11kW in Drehstromanordnung, in wärmegedämmten Wänden sind es 14A oder knapp 10kW. 2,5² ist zwar nicht falsch und im Interesse eines möglichst geringen Spannungsverlust auf der Leitung auch besser als 1,5²,aber nicht zwingend erforderlich. 7 BKW zu je 800W machen gerade 5600W.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche von ThorstenKoehler

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat