6 kWp aus 3 "Mini-P...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

6 kWp aus 3 "Mini-Pv-Anlagen" Frage zum Anschluss

46 Beiträge
11 Benutzer
10 Reactions
940 Ansichten
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1448
 

Veröffentlicht von: @fpg

für das ausfüllen der zettelei (was letztlich ich mache) und die stecker-steckaktion werden gerne 3-stellige beträge im oberen bereich aufgerufen.... das ist nicht gut für die psychische gesundheit aller beteiligten und muss verantwortungsvoll vermieden werden!

Da fürchte ich dann doch um deine Gesundheit. Das das alles etwas kafkaesk ist, sollte sich doch inzwischen rumgesprochen haben, und den Zaubertrank zur einfachen Erlangung von Passierschein 38 steht dir halt auch nicht zur Verfügung.

Du wirst um den verordnungs- und TAB-gemässen Anschluss mit Anmeldung deiner Anlage nicht drum herum kommen.

Oliver


   
AntwortZitat
(@a-team)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 43
Themenstarter  

Jetzt noch mal eine Frage zu den Zählern:

Die neuen Zähler können ja in beiden Richtungen Zählen. Benötigt man als Kleineinspeiser einen zweiten Zähler?

Ich frage nur deswegen, weil in den FAQ meines Netzbetreibers davon die Rede ist. 

 

EDIT: Hab es gefunden. Der eingebaute Zweiwegezähler reicht aus. Ich nehme an, dass man nur bei Zählerarbeiten einen Elektriker mit Konzession benötigt. 

Wir werden es früher oder später feststellen. 


   
AntwortZitat
(@a-team)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 43
Themenstarter  

So, Anfrage beim Netzanbieter ist raus und zur Information dieses hier bekommen:

Wir werden die Netzsituation prüfen und Ihnen im Anschluss auf dem Postweg eine manuelle Anschlusszusage zukommen lassen.

Danach kann Ihr Installateur über das Installateurportal einen „freien“ Niederspannungs-Inbetriebsetzungsauftrag ohne Abhängigkeit zu Ihrem Vorgang stellen.

 

Jetzt bin ich mal gespannt wie es weiter geht.  


   
AntwortZitat
(@rdx_07)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

@a-team 

Habe nochmal gegogelt:

https://www.vde.com/de/blitzschutz/infos/pv-anlagen

DC Überspannungschutz ist tatsächlich nur eine Empfehlung.

Die Überspannung könnte durch direkten Blitzeinschlag oder Einkopplung eines Naheinschlages herkommen.

 

"Jeder Stromkreis sollte RCD haben." Das hatte ich missverständlich formuliert. Natürlich sind mehrere Stromkreise über ein RCD möglich und üblich.

Wenn dein Anlage so alt ist das sie keine RCD hat, dann würde ich da gar nix zusätzliches anschließen (ist sie offenbar nicht). 

Bestandschutz gilt nur bis zur Veränderung der elektrischen Anlage. Stoff-isolierte Kabel, Bakelit-Drehschalter, Schraubsicherungen und klassische Nullung darfst du haben, aber nur bis ein neue Steckdose hinzukommen soll. 


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

@a-team und wie ist es weiter gegangen?

Antwort ist ja bereits sehr deutlich, der Installateur kann die Anlage eintragen, also brauchst du einen. 

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@a-team)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 43
Themenstarter  

Ich werde es sehen, wenn es soweit ist. 

Step for Step.

Ich war schon mal im Gespräch mit dem Einen oder Anderen vom Westnetz.

Die gehen immer von Anlagen mit größeren Leistungen, Zählertausch usw. und nicht steckerfertige Pv-Anlagen. 

Was willst du an so einer Anlage Abnehmen, ob der Stecker drin ist?


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

@a-team sag nicht das ich die Normen für sinnvoll erachte. Abnehmen könnte man viel, von sind es wirklich drei Phasen, bis hin zur Prüfung der Leitungen, Sicherungen und den Wahnsinn echte PV und Wurstcase neuer Zählerschrank wenn nicht nach aktuellen Normen. 

Persönlich halte ich nichts von der kWp Begrenzung bei BKW. Hätte für DE aber auch nur 600W zugelassen (reicht bei den meisten Haushalten dicke aus um Grundbedarf zu decken).

Und sofern ein Elektriker es bestätigt (aber ohne den weiteren Wahnsinn) dass das BKW separat abgesichert ist, auch gut und gerne 2000VA.

Aber leider sind wir nicht bei Wünsch dir etwas 😉

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@a-team)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 43
Themenstarter  

@mhltheone Wenn es dich beruhigt, ich habe unter anderem die fachgerechte Ausbildung im Elektroberuf. usw. usw.


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 902
 

@a-team hab nicht in Frage gestellt dies selbst beurteilen zu können. Wie gesagt halte ich auch nicht so viel von manchen Normen.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@a-team)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 43
Themenstarter  

So, Netzanfrage gestellt und die Zusage die Anschlusszusage ist da. Viele Formulare für jeden möglichen Fall ist dabei. 

Inbetriebnahme-Formular war auch dabei.  Sieht bisher alles gut aus.


   
AntwortZitat
(@jmj66)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Moin.

Wie sieht das eigentlich bei BKWs aus, die in Serie geschaltet werden können? Ich habe z.B. zwei E-Star Herf-800 Wechselrichter (800 Watt), die in einem Verbund von bis zu 7 Stk, in Reihe aneinander gesteckt werden können. Zählen mehrere in der Art betriebene BKWs als "eins", von mir aus auch als Nicht-BKW sondern als normale PV-Anlage, allerdings mit einem Schukostecker am Ende? Oder vielleicht am Ende dann kein Schuko, sondern Festverdrahtung?


   
AntwortZitat
(@a-team)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 43
Themenstarter  

Auch Moin.

Ein Balkonkraftwerk besteht normalerweise aus max. 4 Modulen mit 2000Wp und einem Wechselrichter 800W oder gedrosselt 800W.

Deine von 7kW ist zu viel für das normale Kabel, die kann man auch nicht einfach alle in die Steckdosen tüddeln.

Die benötigst 5 x 2,5mm² mir 3 x B16 abgesichert.

Für das was du vor hast lass dich von einem Elektriker beraten.

 

Alle Angaben ohne Gewähr und ist keine Anleitung.


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1891
 

@a-team Weder ist die Zahl der Module noch die der WR beschränkt. Die Grenzen sind 2000W PV-Leistung und 800W WR-Leistung. Woher nimmst Du deine Info´s?

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@a-team)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 43
Themenstarter  

@thorstenkoehler 

Ich hatte das wichtige Wort "normalerweise" vergessen.

Du bist in keinster Weise zielführend.

Alle Angaben ohne Gewähr und ist keine Anleitung.


   
AntwortZitat
(@jmj66)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 14
 

Veröffentlicht von: @a-team

...

Deine von 7kW ist zu viel für das normale Kabel, die kann man auch nicht einfach alle in die Steckdosen tüddeln.

Die benötigst 5 x 2,5mm² mir 3 x B16 abgesichert.

...

 

Wie kommst du auf 7kw und darauf, dass ich das so anschließen möchte? 7 Stk. a 800 Watt macht übrigens 5600Watt. 

Ich schrieb, dass ich 2 Stk. davon habe und auch nur, dass man 7 Stk. in Reihe aneinanderschließen kann. Wenn, dann würde ich 4 Stk. davon in Reihe schalten wollen.

Trotzdem Danke für den Hinweis mit dem Elektriker, aber der technische Aspekt, 7 Stk. nicht auf eine 1.5mm2 zu donnern ist mir bekannt.

Das war aber auch garnicht die Fragestellung.

 

 

 


   
AntwortZitat
Seite 3 / 4
Teilen: