Hallo zusammen,

 

ich habe eine Bestandsanlage mit aktuell 33kWp. Der Wechselrichter hat eine max. Scheinleistung von 30kVa weswegen ich keinen NA-Schutz und Wandlermessung benötigte. 

Mich würde interessieren, wenn ich jetzt eine Batteriespeicher mit einem Victron WR nachrüste, falle ich dann wegen dem Victron WR über die 30kVa und müsste einen NA-Schutz und Wandlermessung nachrüsten? 

Theoretisch könnte die Batterie und zusätzlich die PV gleichzeitig ins Netz einspeisen und dann wären es >30kVa. 

Hat hier jemand schon so eine Anlage beim VNB angemeldet? 

 

 

Gruß Flo

Dieses Thema wurde geändert Vor 4 Monaten von deflou

   
Zitat
(@pvstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59

   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 617
 

Veröffentlicht von: @deflou

ich habe eine Bestandsanlage mit aktuell 33kWp. Der Wechselrichter hat eine max. Scheinleistung von 30kVa weswegen ich keinen NA-Schutz und Wandlermessung benötigte. 

Du hast einen Wechselrichter ohne NA-Schutz anmelden können? Dein Wechselrichter speist also auch ein, wenn das Netz des Netzbetreibers ausfällt?

Ich dachte der Nachweis eines NA-Schutzes ist die Voraussetzung für den Anschluss eines Balkonkraftwerkes und auch einer normalen Solaranlage? Wichtig m.E. zum Schutz der Techniker bei Arbeiten am Stromnetz durch den VNB, wenn es Störungen gibt.

 


   
AntwortZitat
(@brain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
 

@wihz Er meint ohne "externen NA-Schutz" WR haben natürlich einen internen NA-Schutz, aber ab 30kVA am NVP benötigt man einen externen.


   