Victron Smartsolar MPPT - Verständnisfrage CC- CV - Erhaltungsladung

78 Beiträge
7 Benutzer
27 Reactions
998 Ansichten
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 871
Themenstarter  

Hallo Leute,

probiere gerade den Victron Smartsolar MPPT 150/45 an meiner PV. Batterie 8 x LFP105Ah Eve Zellen.

Fragen:

1. Wodurch wird die Bulk-Phase beendet? Das ist ja die CC-Phase, in der mit max. Strom geladen wird bis zum Erreichen welcher Spannung?

    Ist das die eingestellte 'Konstantspannung'? Die steht bei mir auf 28V (also 3,5V/Zelle).

    Das ist mir eigentlich zuviel - ich möchte die 3,5V Zelle gar nicht erreichen oder nur bei hohem Ladestrom (0.05C oder mehr). Dennoch möchte ich anfangs, wenn der Akku weitgehend leer ist, natürlich mit möglichst hohem Strom (max. 20A) laden.

2. CV-Phase: das wäre die 2. Phase, nachdem CC abgeschaltet wurde, oder auch 'Absoptionsphase' genannt. Hier wird die eingestellte Konstantspannung gehalten. Was habt ihr hier für LFP eingestellt: adapativ / nicht adaptiv oder Zeitbegrenzung? Brauche ich eigentlich nicht, da mein Akku meist um die 65 - 99% SoC liegt. Habe den Schweifstrom auf 1,5 A eingestellt - o.k. ?

3. Float-Phase / Erhaltungsladung: hier habe ich eine Spannung von 27V eingestellt (3,375 V/Zelle). Was habt ihr eingestellt und warum? Hintergrund: bei 3,375V wird eine Zelle im Ruhezustand als 100% SoC angesehen (nach der Nordkyn-Studie). Ich möchte die Zellen nicht unnötig stressen.

Danke Euch!


   
Zitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
 

Absorbtion hab ich auf 29V stehen. Zeitbegrenzung 18 Stunden.

Schweifstrom aus. kenn ich nur von Blei.

Float kommt bei mir nicht vor.


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 871
Themenstarter  

Wow! Absorption 29V - das sind 3,625V/Zelle und das über 18 Stunden!?

Ich glaube, da tust Du Deinen Zellen keinen Gefallen. Der Strom dürfte am Ende minimal sein (es sei denn, die Zellen werden gleichzeitig auch entladen und fast in Höhe des Ladestroms). Wenn dem so ist, werden die Zellen arg strapaziert. Wieviele Zyklen haben die hinter sich?

Du gewinnst vielleicht 2% mehr Ladung pro Zyklus, aber verlierst Ladezyklen an Lebensdauer.


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 954
 

@paddy72

Ist nich böse gemeint aber ich wußte das diese Fragen irgentwann aufkommen, spätestens wenn du mal ein vernünftiges Ladegerät oder eben jetzt einen Laderegler hast 😉. Ich habs nur gut gemeint und kann Tipps dazu geben, aber jeder kann und sollte am Ende das tun was er für richtig hält.

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/203291/

In den Datenblättern stehen eben keine unterschiedlichen Ladeschlussspannungen und passende Abschlussströme beschrieben sondern nur empfohlene maximal Werte oder Werte für die Testbedingungen zur Kapazitätsmessung. Jetzt kannst du dich entscheiden und nach der Nordkyn Seite richten, dann hast du auch immer zu fast jeder Ladeschlussspannung einen Abshlussstrom und somit sollten sich deine Fragen oben mehr oder weniger bereits erledigt haben.

Oder aber du liest meine Anleitung zur richtigen Einstellung eines MPPT, die ich dir sogar schon beim Thema zum Shunt mit verlinkt hatte (am besten alles und von Anfgang an lesen):

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/196093/

Hier auch normal alles bis ins Detail von mir beschrieben:

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/160546/

Da steht alles drin was du wissen must und deine Fragen oben sollten sich erledigt haben, ansonsten kurz:

1. Da Bulk die CC-Phase ist wird bis zur eingestellten Ladeschlussspannung geladen dann beginnt die CV-Phase.

Als erstes solltest du dir unter Batterievoreinstellung ein eigenes Ladeprofil erstellen unter "Vorseinstellung erstellen". Dann den Experten Modus einschalten und du kannst alles selbst einstellen. Alles was das Ausgleichen betrifft deaktivieren....

2. Absorptionsdauer (CV-Phase) gehört auf "Fest" eingestellt. Adaptive Absorption funktioniert für Lifepo nicht die ist nur für Blei Batterien gedacht.

Steht alles bis ins Detail im zweiten Link beschrieben... wie, warum, und weshalb.... und im ersten Link steht auch noch was dazu.

3. 27V ist gut gewählt... und Re-Bulk auf -0,2V (meine Einstellung).

Ist aber eine Sache von probieren und Erfahrungen sammeln.

Wie das geht steht alles im ersten Link beschrieben.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 954
 

Veröffentlicht von: @jay

Absorbtion hab ich auf 29V stehen. Zeitbegrenzung 18 Stunden.

Schweifstrom aus. kenn ich nur von Blei.

Float kommt bei mir nicht vor.

Du solltest dich unbedingt mal zum Thema CC-CV Ladeverfahren einlesen. Die Absorptionszeit bestimmt am Ende nämlich indirekt auch den Abschlussstrom (Schweifstrom) auch wenn der deaktiviert ist. Ist die Zeit lang genug (wie in deinem Fall) dann würde der Abschlussstrom irgentwanm 0 Ampere betragen und das ist alles andere als Gesund. 18 Stunden CV-Phase ergibt keinen Sinn und führt zu 100% zum überladen😉. Den Schweifstrom (Abschlussstrom) gibt es nicht nur für Blei Akkus sondern für sämtliche Lithium Akkus. Und als Ladeschlussspannung reichen auch 3,45V/Zelle also 27,6V bei 8s.

Wenn du dir das durchliest was ich Paddy oben verlinkt habe solltest du einiges an Wissen mitnehmen können😉.

 

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
saugnapf reacted
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
 

Veröffentlicht von: @u-f-o

18 Stunden CV-Phase ergibt keinen Sinn

In dem Fall einen minimalen: Der Strom zum Verbraucher ist bei 29V kleiner als bei 26.

Veröffentlicht von: @u-f-o

auch wenn der deaktiviert ist. Ist die Zeit lang genug (wie in deinem Fall)

Die Zeit ist so lang, da nach 30 Minuten der Verbraucher eingeschaltet wird und sich den Strom des Ladereglers klaut.

Veröffentlicht von: @u-f-o

Den Schweifstrom (Abschlussstrom) gibt es nicht nur für Blei Akkus sondern für sämtliche Lithium Akkus.

War in meinem Datenblatt nicht zu finden.

Veröffentlicht von: @u-f-o

Und als Ladeschlussspannung reichen auch 3,45V/Zelle also 27,6V bei 8s.

Ja, ich hatte anfangs diese "Schonwerte" eingestellt.

Nach Empfehlung eines "Akkugurus" hab ich dann einfach die Werte aus dem Datenblatt genommen.

Vor Überladung sollte das BMS schützen und ob er bei kleineren Spannungen überhaupt balanciert ist fraglich...

Veröffentlicht von: @u-f-o

18 Stunden CV-Phase ergibt keinen Sinn

Ja, weil es vorher dunkel wird, kommt das auch nicht vor. Smile /p>

 


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 871
Themenstarter  

Danke U-F-O, das sind ja wieder sehr ausführliche Erklärungen.

Aber mit meinen Vermutungen von oben liege ich da ja schon ganz richtig. Mir ist wohl noch ein kleiner Fehler in Deinen Ausführungen im 2. Post aufgefallen: Du sprichst von einem Abschlußstrom von 0,005C bei der anagegebenen Ladeschlußspannung von 3,65V in den Datenblättern. Ich meine es müßte 0,05C, also 14A bei einer 280Ah Batterie heißen? Man braucht also deutlich mehr Ladestrom als gedacht! (Habe gerade nochmal im DB meiner EVE-Zellen nachgesehen 😉 )

Die Abschaltbedingungen für die Bulk-Phase habe ich wohl auch richtig verstanden, das Erreichen der eingestellten Konstantspannung (bei mir bisher 28V für 8S, also 3,5V/Zelle). Ich möchte diese Spannung aber eigentlich gar nicht erreichen, aber dennoch anfangs mit dem höheren Strom laden, den diese Spannung ermöglicht - dazu sehe ich keine Möglichkeit? Wenn ich die Konstantspannung reduziere, auf sagen wir 27,6V, dann ist automatisch auch der mögl. Ladestrom kleiner. Bei der Bulk-Ladung habe ich ja keine Möglichkeit einen Schweifstrom (Mindestladestrom) vorzugeben, wie in der CV-Phase?

Ich habe die CV-Phase sehr kurz (5 min.) gewählt, weil ich diese Spannung eigentlich gar nicht lange halten möchte (könnte sie auch auf Null setzen). Die Zellen haben dann kaum die 3,5V erreicht und fallen gleich wieder ab, da ja immer auch ein gewisser Verbrauch stattfindet über den angeschlossenen WR mit ca. 50W Grundlast.

Bin ich zu vorsichtig mit einer möglichen Überladung?

Mein Problem ist, das die Zellen meist eher schon sehr voll sind, pendele aktuell nur zwischen 100 (99%) SoC und vielleicht 70...65%. Gegen Mittag sind die Zellen schon bei 3,37...3,4V und das bei relativ kleinem Ladestrom (0,08C etwa) - d.h. sie sind eigentlich schon bei 95...99%. Wenn ich mit kleinem Ladestrom weiter bis 3,5V lade, werden sie schon leicht überladen - und dies nahezu jeden Tag. Da ich genug Reserven habe, sollte ich mit der eingestellten Konstantspannung evtl. noch weiter runtergehen?

Noch eine Frage: Ich habe den Expertenmodus gewählt und die Parameter so wie beschrieben eingestellt, vorher das Profil für LFP über die Connect App ausgewählt. Jetzt habe ich ja eine benutzerdefinierte Einstellung. Wo läge der Vorteil eines eigenen Batterie-Presets? Gut - es ist wiederverwendbar und kann vermutlich separat abgespeichert werden(?) - könnte ich machen. Aber von der Wirkung her ist es doch das gleiche?

Danke Dir!


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 954
 

Veröffentlicht von: @jay

In dem Fall einen minimalen: Der Strom zum Verbraucher ist bei 29V kleiner als bei 26.

Veröffentlicht von: @jay

Die Zeit ist so lang, da nach 30 Minuten der Verbraucher eingeschaltet wird und sich den Strom des Ladereglers klaut.

Je nach dem wieviel Strom du dem Laderegler klaust sinkt dann aber auch schon wieder die Spannung. Es gibt durchaus andere Möglichkeiten um das ganze besser umzusetzen als mit 18 Stunden CV-Phase (siehe meine Links oben). Wenn du keinen Schweifstrom eingestellt hast und die CV-Phase utopisch hoch gewählt ist, schaffst du dir damit ein Sicherheitsrisiko und läufst Gefahr das dein Akku überladen wird. Ein Laderegler oder aber auch Ladegerät sollte man so einstellen das er/es zu jeder Zeit (auch ohne Verbaucher) sicher den Ladevorgang anhand eben dieser genannten Parameter beenden kann, das ist in deinem Fall aber nicht gegeben. Wenn aus welchen Gründen auch immer deine Verbraucher ausfallen (WR defekt zb.) und du nicht dabei bist dann werden deine Zellen gnadenlos überladen. Im Worst Case platzt dann das Überdruckventil auf usw... Ich persönlich lasse den LR auch ungerne oft in der CV-Phase rum dümpeln weil das erstens Leistung verschenkt (da hier der Strom sinkt) wenn du nicht gerade auch Verbaucher dran hast die zusätzlich Strom abnehmen können damit der LR wieder hoch regelt, und zweitens ist es ungesünder für den Akku. Deshalb balance ich auch nur alle paar Wochen. Lieber nehme ich einen überdimensionierten Akku der selten voll zu bekommen ist und setze falls ich doch mal voll laden muss und es nötig ist den SOC am Tag zuvor höher bis zu dem der Akku entladen werden darf. So bekommt man jeden noch so großen Akku bei Bedarf voll, bekommt alles an PV-Leistung gespeichert, und hängt nur in CV-Phase wenn gebalnced werden muss. Zusätzlich nutze ich dann wenn ich doch mal voll lade die Erhaltungsladung welche mit dem Re-Bulk zusammenhängt. Die Werte habe ich dann aber ziemlich hoch angesetzt so das der Laderegler so früh wie möglich wieder PV-Leistung nachschieben kann damit ich nicht die Leistung vom Akku nutze sondern eben PV-Leistung die sonst verschenkt wäre. Aber ich widerhole mich zum Teil und habe das alles schonmal oben in den Beiträgen der Links beschrieben.

Veröffentlicht von: @jay

War in meinem Datenblatt nicht zu finden.

Ich nehme an zu deinen Zellen? Sowas findest du auch kaum in Datenblättern sondern eher in Anleitungen zu professionellen Ladegeräten die mehr können als nur Akku einlegen und eine Taste drücken, weil die das dann automatisch machen. Es sind halt Efahrungswerte die du bekommst wenn du dich näher mit dem CC-CV Ladeverfahren befassen tust, Testberichte liest, oder aber Ladegeräte besitzt die wie gesagt ein bissl mehr können als nur Akku einlegen und Taste drücken. Oder z.b. auf Seiten wo viel Akku Zeugs und Ladegräte getestet werden wie zb. Lygte Info, da gibt es wunderschöne Diagramme wo man sich das ganze gut anschauen kann was bei einem CC-CV Ladeverfahren so passiert usw.. hier ein Beispiel:

https://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20SkyRC%20MC3000%20UK.html

Dort wird der Abschlussstrom, Abschaltstrom, Ladeendstrom, Schweifstrom übrigens als Termination bezeichnet... kann schon verwirrend sein soviele Ausdrücke die aber alle das selbe bedeuten😀.

Es gibt Ladegeräte dagegen sind die möglichen Einstellungen in einem Victron MPPT ein Witz auch wenn es ausreicht. Trotzdem hängt man im PV Bereich in Sachen Ladetechnik im Vergleich zu anderen Ladern weit hinter her... Und auch Victron ist mit Vorsicht zu genießen was die Empfehlungen zum Laden von Lifepo in ihren Anleitungen betrifft. Und YT kannst du auch vergessen... die Leute werden zum Teil gesponsert und wollen nur Klicks und Kohle generieren, haben im Wirklichkeit aber nur halb soviel Ahnung von dem was sie erzählen. Hab letztens erst ein Video von einen sicher bekannten Kanal gesehen der sich ausschließlich mit PV befasst und die Einstellungen eines Victron MPPT im Zusammenhang mit einem Lifepo erklärt hat bzw. wollte. Leider hat es aber nur bis zu den Grundeinstellungen gereicht die jeder auch so hinbekommen sollte... als es dann zu den Experten Einstellungen ging wurde schnell drum herum geredet und übersprungen. Man merkte richtig das er nicht wirklich wußte was er da erklären sollte weil es er es eben selbst nicht weiß. Was ja absolut kein Beinbruch ist, aber Hauptsache kräftig Werbung für Produkte machen, Klicks genrerien und Kohle damit machen usw... kann ich irgentwie nicht ab. Was ich damit sagen möchte, gerade im DIY und bei den Akku Größen die man sich heute so in die Wohnung stellt ist es nicht verkehrt sich mit der Sache genauer zu befassen 😉. Für mich ist es Hobby, ich begeistere mich dafür und philosophiere (wie du sicher merkst 😜) gerne darüber, erkläre aber auch gerne sehr Ausführlich das dem anderen der Kopf fast platzt (inklusive meinem, wenn ich Antworten in der größe eines oder mehrerer A4 Blätter von der Gegenseite bekomme 😆). Ich habs gerne wenn Ladegeräte und Co 100.000 Einstellungen bieten und ich selbst die Hand über alles habe... da muss man schon ein kleiner Spinner und verrückt danach sein aber nennen wir es mal Enthusiast 😊.

Veröffentlicht von: @jay

Vor Überladung sollte das BMS schützen und ob er bei kleineren Spannungen überhaupt balanciert ist fraglich...

Da irrst du dich... bei Entladung schützt die UVP, das stimmt. Beim Laden aber nur die OVP also schützt es vor Überspannung. Das gewöhnliche BMS kennt aber nicht den Abschlussstrom. In deinem Fall gibt es keinen, und die Konstantspannungszeit ist vollkommen zu hoch eingstellt... was da passieren kann hab ich dir oben beschrieben. Da nützt dann auch das BMS nix mehr und der Akku bekomnt dicke Backen 😉. Es hat schon seinen Sinn das der Laderegler den Ladevorgang beendet wenn der eingestellte Abschlussstrom erreicht ist, und zusätzliche eben auch noch über die maximale Konstantspannungszeit.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
saugnapf and paddy72 reacted
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
 

Veröffentlicht von: @u-f-o

Es gibt durchaus andere Möglichkeiten um das ganze besser umzusetzen als mit 18 Stunden CV-Phase

Das mag sein, aber die Spannungen und Vorgaben (außer der Zeit, die war bei 2 Stunden) entsprechen meine Werte der Voreinstellung des Victron LIfepo Profils.

Han ich aber nicht mehr ganz genau in Erinnerung.

Veröffentlicht von: @u-f-o

und läufst Gefahr das dein Akku überladen wird.

Wozu ist denn das BMS da? Das mag bei Selbstbau oder Einzelzellen vielleicht stimmen, aber doch nicht bei meinem Senario...

Veröffentlicht von: @u-f-o

dann werden deine Zellen gnadenlos überladen

Nein. dann regelt das BMS runter. Im Gegenteil, es braucht die hohe Spannung evtl sogar, um die Einzelzellen ordnungsgemäß balancieren zu können.

Veröffentlicht von: @u-f-o

Ich nehme an zu deinen Zellen? Sowas findest du auch kaum in Datenblättern sondern eher in Anleitungen zu professionellen Ladegeräten

Ich habe keine Zellen, sondern komplette Akkus. Blackbox.

Und ich will keine Wissenschaft mehr aus einer blöden Akkuladung machen.

Veröffentlicht von: @u-f-o

als es dann zu den Experten Einstellungen ging wurde schnell drum herum geredet und übersprungen. Man merkte richtig das er nicht wirklich wußte was er da erklären sollte weil es er es eben selbst nicht weiß.

Deshalb schenke ich mir YT Videos zu dem Thema. Jeder Lulli macht irgendwelche Videos, auch wenn er gerade zum ersten mal einen Akku gesehn hat. Die Expertise der Leute kann man ja eh nicht überprüfen.

Veröffentlicht von: @u-f-o

Da irrst du dich..

Deine Glaskugel reicht bis zu meinen Akkus? Smile /p>

Aber ich häng dir gerne mal ein paar Logs an. Da kannst du dann interpretieren was du siehst und nicht theoretisch rumphilosophieren.

Vielleicht überzeugst du mich auch davon, Einstellungen wieder zu ändern...

Ich bin schon experimentierfreudig und hab gerade gestern auch weitere Akkus bestellt.

 

Wobei, hab ich heute echt erst um 5 den Verbraucher angemacht?

Hm, ich nehm vielleicht besser die Werte von gestern...

ja, ich glaub, das passt besser:

 


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 954
 

Gerne

Veröffentlicht von: @paddy72

Aber mit meinen Vermutungen von oben liege ich da ja schon ganz richtig. Mir ist wohl noch ein kleiner Fehler in Deinen Ausführungen im 2. Post aufgefallen: Du sprichst von einem Abschlußstrom von 0,005C bei der anagegebenen Ladeschlußspannung von 3,65V in den Datenblättern. Ich meine es müßte 0,05C, also 14A bei einer 280Ah Batterie heißen? Man braucht also deutlich mehr Ladestrom als gedacht! (Habe gerade nochmal im DB meiner EVE-Zellen nachgesehen 😉 )

Nein... ich spreche da von einer Ladeschlussspannung von 3,4V/Zelle und wenn er nach der Nordkyn Tabelle laden möchte (weil der TE das so wollte soweit ich das in Erinnerung habe). Und da stehen für 3,4V/Zelle Ladeschlussspannung... 0,005C Abschlussstrom drin. Es war auch nur ein Beispiel um zu erklären wie er die Konstantspannungszeit bestimmen kann. Lies einfach die Stelle nochmal 😉....

Veröffentlicht von: @paddy72

Ich möchte diese Spannung aber eigentlich gar nicht erreichen, aber dennoch anfangs mit dem höheren Strom laden, den diese Spannung ermöglicht - dazu sehe ich keine Möglichkeit? Wenn ich die Konstantspannung reduziere, auf sagen wir 27,6V, dann ist automatisch auch der mögl. Ladestrom kleiner. Bei der Bulk-Ladung habe ich ja keine Möglichkeit einen Schweifstrom (Mindestladestrom) vorzugeben, wie in der CV-Phase?

Es wird immer mit dem eingestellten maximalen Ladestrom geladen bis die Ladeschlussspannung erreicht ist sofern genügend PV-Leistung zur Verfügung steht. Warum sollte sich der Ladestrom reduzieren wenn du die Ladeschlussspannung tiefer setzen tust 🤔, kannst du das genauer erklären? Natürlich must du hierbei im realistischen Rahmen bleiben... bei zb. nur 3,35V/Zelle Ladeschlussspannung und hohem Ladestrom bist du schneller in der CV-Phase bei dem der Strom dann zu sinken beginnt. Schweifstrom gibt es natürlich nur am Ende der CV-Phase. Es ist auch kein Mindestladestrom sondern ein Abschlussstrom oder nach Victron genannt Schweifstrom. Bei zb. 27,6V Ladeschlussspannung kannst du locker über 90% SOC mit vollen Ladestrom reinladen bis die Ladeschlussspannung erreicht ist und auf die CV-Phase umgeschalten wird.

Veröffentlicht von: @paddy72

Ich habe die CV-Phase sehr kurz (5 min.) gewählt, weil ich diese Spannung eigentlich gar nicht lange halten möchte (könnte sie auch auf Null setzen). Die Zellen haben dann kaum die 3,5V erreicht und fallen gleich wieder ab, da ja immer auch ein gewisser Verbrauch stattfindet über den angeschlossenen WR mit ca. 50W Grundlast.

Bin ich zu vorsichtig mit einer möglichen Überladung?

Du kannst die natürlich auch auf 0 Stellen dann gibt es keine Konstantspannunsgzeit, aber irgentwann must halt auch mal balancen und dazu nutzt man normal die CV-Phase weil hier auch der Strom sinken tut. Wenn du den Abschlussstrom passend gewählt hast kannst du nicht überladen und zusätzlich begrenzt die eingestellte Konstantspannungszeit das ganze. Steht alles in den Links oben.... lade einfach bis 3,45V/Zelle mit passenden Abschlussstrom und passender Konstantspannungszeit. Wenn du zuviel Spannungsabfall über die Kabel haben solltest must du mit der Ladeschlussspannung evt. noch etwas höher gehen. Einfach die Spannung am Akku messen und schauen was der MPPT anzeigt. Besser wäre hier ein Shunt dann hast du "keinen" Spannungsabfall bzw. übermittelt er die reale Spannung (Klemmspannung) vom Akku und gleichzeitig auch den Strom den Laderegler dann zum abschalten nutzt (Abschlussstrom). Ich lade auch ungern viel bis zur CV-Phase, die Gründe und wie ich das umgehe habe ich oben an Jay geschrieben 😉. So lade ich nur alle paar Wochen mal voll zum balancen und bin ich eigentlich überwiegend immer unter 90% SOC.

Veröffentlicht von: @paddy72

Mein Problem ist, das die Zellen meist eher schon sehr voll sind, pendele aktuell nur zwischen 100 (99%) SoC und vielleicht 70...65%. Gegen Mittag sind die Zellen schon bei 3,37...3,4V und das bei relativ kleinem Ladestrom (0,08C etwa) - d.h. sie sind eigentlich schon bei 95...99%. Wenn ich mit kleinem Ladestrom weiter bis 3,5V lade, werden sie schon leicht überladen - und dies nahezu jeden Tag. Da ich genug Reserven habe, sollte ich mit der eingestellten Konstantspannung evtl. noch weiter runtergehen?

Einen MW könntest du zb. anschließen der die Leistung ab einem bestimmten SOC ins Hausnetz einspeisen tut so verschenkst du kaum oder keine PV-Leistung und der Akku dümpelt nicht ständig schon ab Mittags voll rum weil du keine Lasten hast. Wer sagt denn das die Zellen bei 3,5V und einem Ladestrom von 0,08C überladen werden 🙂? Bei einem PV-Speicher hast du eh ständig schwankende Ströme durch Wolken etc.... dazu sinkt der Strom doch eh in der CV-Phase bis zum gewählten Abschlussstrom. Bei 100Ah sind 0,08C... 8 Ampere... mit richtig eingestellten Abschlussstrom und Konstantspannungszeit sehe ich hier bei deinem 150/45 MPPT absolut keine Probleme. Und ich wiederhole mich... deswegen stelle ich den Abschlussstrom immer passend zum maximalen Ladestrom ein wie viele professionelle Lader das auch machen. Und falls der Ladestrom in der CV-Phase Wetter bedingt mal kleiner sein sollte ist das auch kein Problem, da bei kleineren Ladestrom entsprechend auch der Abschlussstrom geringer sein kann, und Laderegler durch den bereits eingestellten Abschlussstrom passend zum maximalen Ladestrom sogar schon vorher abschaltet.

Veröffentlicht von: @paddy72

Noch eine Frage: Ich habe den Expertenmodus gewählt und die Parameter so wie beschrieben eingestellt, vorher das Profil für LFP über die Connect App ausgewählt. Jetzt habe ich ja eine benutzerdefinierte Einstellung. Wo läge der Vorteil eines eigenen Batterie-Presets? Gut - es ist wiederverwendbar und kann vermutlich separat abgespeichert werden(?) - könnte ich machen. Aber von der Wirkung her ist es doch das gleiche?

Danke Dir!

Ja genau du hast dann einen eigenen Namen für dein Ladeprofil und kannst es bei Bedarf im Handumdrehen einfach wieder auf den MPPT über Einstellungsdatei Manager laden, dann kommst du auch nicht durcheinander. Oder aber auch auf den PC runter laden. Kann schon praktisch sein... ich habs für alle Victron Sachen. In einem Multiplus zb. sind es schon ein paar Einstellungen mehr und wenn ich was teste und viel verstelle kann ich im handumdrehen wieder auf meine alten Einstellungen zurück.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
paddy72 reacted
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 954
 

Veröffentlicht von: @jay

Wozu ist denn das BMS da? Das mag bei Selbstbau oder Einzelzellen vielleicht stimmen, aber doch nicht bei meinem Senario...

Tja das ist eine Sache an die viele nicht denken die aber vorkommen kann wenn man falsche Einstellungen macht.

Ich sagte doch bereits das BMS schützt vor Überspannung aber nicht vor einem falsch gewählten Abschlussstrom.

Was glaubst du denn was in in deinem fertig Akku drin steckt wenn auch ein BMS vorhanden ist 🙂.

Veröffentlicht von: @jay

Nein. dann regelt das BMS runter. Im Gegenteil, es braucht die hohe Spannung evtl sogar, um die Einzelzellen ordnungsgemäß balancieren zu können.

Was hast du den für ein BMS und was heißt das BMS regelt runter?

Du kannst in deinem BMS also eine Konstantspannungszeit vorgeben bei dem es den Ladestrom komplett auf 0 runter regelt und anschließend aber auch irgentwann automatisch wieder frei gibt? Denn nur runter regeln wie man es zb. im Serial Battery Treiber für die JK-BMS einstellen kann damit der Balancer bei stark driftenden Zellen hinterher kommt reicht nicht. Aber ich hole wie du sagst schonmal die Glaskugel raus und behaupte das dein BMS das nicht kann 🙂. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren 😉. Und ich habe nichts geschrieben das es keine bestimmte hohe Spannungen braucht um zu balancen. Deine 29V Ladeschlussspannung braucht es aber im normal Fall nicht es sei denn du kannst dein BMS nicht so einstellen das es zb. schon ab 3,45V anfängt zu balancen.

Veröffentlicht von: @jay

Ich habe keine Zellen, sondern komplette Akkus. Blackbox.

Und ich will keine Wissenschaft mehr aus einer blöden Akkuladung machen.

Dann brauchen wir nicht weiter reden und ich verschwende meine Zeit.

Veröffentlicht von: @jay

Deine Glaskugel reicht bis zu meinen Akkus? Smile /p>

Aber ich häng dir gerne mal ein paar Logs an. Da kannst du dann interpretieren was du siehst und nicht theoretisch rumphilosophieren.

Vielleicht überzeugst du mich auch davon, Einstellungen wieder zu ändern...

Vielleicht....

Ich philosophiere in deinem Fall nicht sondern wollte dir nur einen Tipp geben das du unter Umständen deinen Akku überladen tust. Weitere Fragen dazu habe ich dir ja gestellt und du kannst mich gerne eines besseren belehren. Was sind das denn  für Grafiken bei denen die Kennlinie für Strom und Leistung exakt die gleichen sind? Oder sehe ich da was falsch... ist ja schon spät 😴. Ohne dem kann ich eigentlich nix dazu sagen... aber brauche vielleicht auch nicht mehr da du wie du sagst "keine Wissenschaft aus einer blöden Akkuladung" machen möchtest.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
saugnapf reacted
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 871
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @u-f-o

Warum sollte sich der Ladestrom reduzieren wenn du die Ladeschlussspannung tiefer setzen tust 🤔, kannst du das genauer erklären?

Hallo U-F-O,

erstmal herzlichen Dank für Deine ausführlichen Erklärungen - gefällt mir sehr gut und scheint mir auch sehr kompetent 🙂

Ich habe bisher mit DC-Buckconverter geladen mit CC/CV Einstellungen. Und ich stelle fest, dass der Ladestrom höher ist, wenn ich die CV höher eingestellt habe. Das mag an der relativ langen Leitung mit 2,5mm2 liegen (ca. 7m) - das ist erstmal nur ein Provisorium. Der MPPT kommt natürlich mit dicken, kurzen Kabeln (10mm2) direkt an den Akku, da dürfte sich das nicht mehr so deutlich auswirken.

Ein zusätzlicher MWR fehlt mir noch, der mir etwas Überschußleistung ins Hausnetz speist. Bisher habe ich ja nur eine kleine Inselanlage mit aktuell ca. 400Wp (auch ein Provisorium). Baue derzeit eine 2kWp-Anlage aufs Gartenhaus, die wird in wenigen Wochen fertiggestellt sein - dann muß eine bessere Lösung her. Kann ich denn direkt an den Batterieausgang des MPPT einen MWR hängen? Habe hier doch irgendwo gelesen, dass sich die MPPT-Algorithmen da irgendwie ins Gehege kommen?

Später kommen dann nochmal 2 BKW dazu oder - falls wir einen Elektriker finden, der ein akzeptables Angebot macht - auch eine große Einspeise-PV mit bis zu 15 kWp. Deshalb speise ich noch nichts in Hausnetz ein, weil ich ja sonst anmelden müßte. Die 2 BKW sind deshalb bei uns möglich, da wir 2 separate Zähler haben (der 2. für den Mieter, aber über uns gemeldet). Würde ja gerne soviel wie möglich in DIY machen, weils einfach erheblich günstiger ist, aber da finden wir hier keinen Eli, der das Ganze abnimmt und anmeldet. Außerdem müßte der ZS massiv umgebaut werden oder im worst case ganz neu - und dann gibt es noch Platzprobleme...


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 871
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @u-f-o

Wer sagt denn das die Zellen bei 3,5V und einem Ladestrom von 0,08C überladen werden 🙂?

Bei den 0,08C habe ich mich vertan, es sind eher 0,02 - 0,04C (also 2-4A für 100Ah) und da scheinen mir 3,5V schon recht hoch, wenn man der Nordkyn-Studie folgt, da ja bereits bei 3,37Voc die Zelle voll ist. Über kurz oder lang muß ich mir eine Phase suchen, auf der ich sinnvoll ins Hausnetz einspeisen kann, aber damit hätte ich eben keine 'insel' mehr und könnte auch ins Netz einspeisen - das ist ja unvermeidlich (es sei denn man betreibt eine Nulleinspeisung, aber dafür fehlt mir sowohl die Technik als auch das nötige Wissen).

 


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 954
 

Veröffentlicht von: @paddy72

Kann ich denn direkt an den Batterieausgang des MPPT einen MWR hängen? Habe hier doch irgendwo gelesen, dass sich die MPPT-Algorithmen da irgendwie ins Gehege kommen?

Läuft bei mir genau so einwandfrei... Akku und MPPT hängen an einer Sammelschiene.

Man darf bei einem 24V Akku aber die Einspeiseleistung nicht zu niedrig einstellen (<60 Watt) dann steigt zumindest der Hoymiles aus...gibt auch einen Thread dazu kann ich bei Bedarf mal raussuchen. Mit 48V läuft das wohl wesentlich besser.

Veröffentlicht von: @paddy72

Über kurz oder lang muß ich mir eine Phase suchen, auf der ich sinnvoll ins Hausnetz einspeisen kann, aber damit hätte ich eben keine 'insel' mehr und könnte auch ins Netz einspeisen - das ist ja unvermeidlich (es sei denn man betreibt eine Nulleinspeisung, aber dafür fehlt mir sowohl die Technik als auch das nötige Wissen).

Eine Insel hast du in dem Sinne nach Gesetz auch so nicht da du einen Netzanschluss hast.

Aber dazu gibt es hier bereits endlose Diskussionen.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1660
 

Veröffentlicht von: @u-f-o

Du kannst in deinem BMS also eine Konstantspannungszeit vorgeben bei dem es den Ladestrom komplett auf 0 runter regelt und anschließend aber auch irgentwann automatisch wieder frei gibt?

Ich kann dem BMS garnix vorgeben. Das hat der Hersteller getan. Der ganze Akku ist eine komplette Blackbox mit 2 Anschlüssen.

Veröffentlicht von: @u-f-o

Tipp geben das du unter Umständen deinen Akku überladen tust

Ja, aber deine Posts machen den Anschein als würden sie auf Selbstbauakkus zielen, die man selbst einstellen kann/muss.

Veröffentlicht von: @u-f-o

Was sind das denn  für Grafiken bei denen die Kennlinie für Strom und Leistung exakt die gleichen sind?

Ja, das habe ich beim Posten auch bemerkt. Wenn man nicht grad Screenshots nebeneinander hält, bemerkt man ja sowas garnicht.

Ob das wirklich so ist, oder ob victron2mqtt da was falsch ausliest, weiß ich grad nicht.

Ich werd wohl mal nochmal ein andres Auslesetool dranhängen.

Der steile Spannungsanstig und der sofort sehr geringe Absorbtionsstrom von ca 130mA der am Ende oft bis 20mA runter geht, sprechen aber doch dafür, dass das BMS runterregelt?

 

 

Hm, die Kurven sehen auch mit einem andren Auslesetool kaum anders aus. Sind halt ähnlich und mit ner andren Skala...

Dann scheinen die wohl so aus dem Bluesolar zu kommen...

 

 

 


   
AntwortZitat