Habe nun das BMS abgesteckt. 1x die Sicherung durch (Widerstand unendlich) und 2 MOSFET durch (Widerstand = 0). Eines davon auch aufgebläht.
Laut Spezifikation haben die auch nur bei 25°C die 207a (crss028n10n).
Titan Solar gibt wohl auch nur 80a frei. Dieses BMS BIS 195A...
Hab nun 5 Stück aus China bestellt. Werde versuchen zu tauschen. Die Sicherung auch.
Ansonsten sieht das PCB heile aus. Die SMD Widerstände sehen zwar kokelig aus aber bieten noch 100 ohm (101 beschriftet).
Interessanterweise sind die Pol Kabel im Innenleben ja gerade mal 10qmm stark. Und locker mal 60cm lang. Also nach Spezifikation dann bis zu 90a auf 10qmm?
So wie ich das lese kann der MOSFET maximal 207A bei 25°C dauerlast.
Im Diagramm zeigt sich bis ca. 60°C 180A ..und nicht 207A.
In den specs ist dieser auch als 180A version ausgewiesen.
Die 207A sind die absoluten max. Werte.
Die 10mm2 (vermutlicher eher AWG 7) sind doch bestimmt doppelt ausgeführt.Oder nicht? Ist zwar unschön aber in der Theorie 20mm² (AWG 4) am Ende.
Läst sich halt leichter verlegen,quetschen & verstauen. Vermute ich mal.
Die 195A könnte man ja ändern. Aber wer betreibt ein 200A BMS mit 200A? Finde ich sehr Fragwürdig.
P.S. 3x posten bringt Antworten 😉
3x antworten lag halt am Forum. Muss sagen dass die Software hier echt bescheiden ist. Kommt ja sehr häufig vor mit den mehrfach Postings...
Niemand betreibt ein 200a bms mit 200a. Aber mit 140a sollte noch im Bereich sein?
Awg 4 (20qmm) ist auch in der Theorie sehr grenzwertig. In der Theorie ja maximal um die 130a.
Naja die Kabel haben ja gehalten.
Kann bei Interesse berichten wie es mit der Reparatur aussieht. Delong wird auch mal angeschrieben.
Ansonsten hab ich schon nen diy mit bestellt. 2,15k für das 304ah Paket mit Gehäuse und seplos bms.
Hoffe den auch parallel schalten zu können mit dem. Delong. Die bms sollen aber wohl schon nicht miteinander kommunizieren. Aber raspi mit Solar assistant und deye auf voltage Regelung sollte doch reichen und funktionieren?
zum Thema Delongtop/Titan/FM wäre das nicht eine alternative die Zellen mit einem externen active Balancer auszugleichen. Was meint ihr ?
Die Frage was ich mir stelle, wie die Pole an den Zellen sind um die Krokodilklemmen anzubringen.
NEEY 15A Smart Active Balancer.
ja, das Forum läuft manchmal wie ein Sack Muscheln.
In der Theorie müssen die BMS nicht miteinander reden. Die laufen ja auch autark jedes für sich. Doof ist nur das dein Wechselrichter das nur nicht mitbekommt wenn ein BMS was zu mosern hat und das nicht am Wechselrichter hängt. Und du es somit erst einmal nicht mitbekommst. Kaputt gehen sollte nichts. Dafür ist das BMS ja da um die Zellen zu schützen. Und das sollte es alleine können ohne Hilfe von aussen.
Ich würde versuchen mir ein Pacebms zu besorgen und das Seplos verkaufen (oder anders rum nach belieben). Dann ist soweit ersteinmal alles kompatibel (in der Theorie).
Oder du holst dir die Daten der BMS gesondert rein auf Raspberry, ESP oder "what ever" und gaugelts deinem Wechselrichter ein virtuelles BMS vor mit den Daten der einzelnen BMS. Wäre auch machbar mit etwas Aufwand.
Hallo,
ich habe meinen Adapter inzwischen fertiggestellt und ein Repo inkl. Anleitung veröffentlicht: https://github.com/engel75/pace2neey
Ich übernehme natürlich keinerlei Garantie/Gewährleistung. Getestet ist der Adapter noch nicht, da ich noch keine Zeit hatte.
Ein kleines "Problem" sind die AWG 26 Kabel und die verwendeten Stecker, die den Balancer des PACE BMS mit den Zellen verbinden. Die Stecker und Buchsen sind für max. 2A ausgelegt. Imho sollte man maximal 2A über die verwendeten AWG26 Kabel schicken. Ich habe für meine Kabel zwischen Adapter und BMS AWG 24 Kabel verwendet, mehr geht leider nicht, weil die Stecker einfach zu klein sind.
Ich habe bedauerlicherweise keine Wärmebildkamera, um zu testen, wie weit man sich den 4A des Neey annähern kann. Feedback wäre natürlich sehr willkommen.
zum Thema Delongtop/Titan/FM wäre das nicht eine alternative die Zellen mit einem externen active Balancer auszugleichen. Was meint ihr ?
Die Frage was ich mir stelle, wie die Pole an den Zellen sind um die Krokodilklemmen anzubringen.
NEEY 15A Smart Active Balancer.
Meinen Adapter habe ich für die Titan/FM Batterie designed: https://github.com/engel75/pace2neey
Ziel war es einen aktiven Balancer anzuschließen ohne die originalen Kabel manipulieren zu müssen. Einziger Nachteil, den ich bisher sehe, ist, dass die originalen Kabel (in meiner Batterie) nur AWG26 Kabel sind und somit eigentlich keine 4A vertragen. Man kann den Neey aber begrenzen, z.B. auf 1A, um ganz auf Nummer Sicher zu gehen.
Habe gestern bei lichtex.de das xenes 160s200a bms bestellt (knapp 195€ inkl Versand). Scheint exakt Baugleich zum pace zu sein.. Unterschied wohl bloß die PCB Version (gibt auch ein paar Anschlüsse mehr). Aber funktioniert auf Anhieb. Die bms Parameter waren aber auch viel zu hoch gestellt
Moinmoin
ich habe seit langem meinen Speicher Fehler(meldungs)frei am Laufen
Jetzt mit der dunklen Jahreszeit kommt aber eine unschöne Sache zu Tage...
Der SOC-Wert wird offensichtlich aus verschiedenen (Mess)Werten berechnet. Hier liegt bei mir und mittlerweile anderen aus dem PV-Forum ein Problem - insbesondere mit dem SunnyIsland (möglicherweise auch mit anderen schwarzstartfähigen BatterieWR)
Der SunnyIsland bekommt seine Stromversorgung von der Batterie. Jetzt beobachte ich, dass nach einigen Tagen der Titanspeicher einfach abschaltet, ein Fehler ist im BMS nicht abgespeichert. Ich hatte das im Sommer beobachtet, als die Batterie über Nacht leergenudelt wurde.
Mit etwas höherer Einstellung im SI, was die Entladetiefe angeht liess sich das Problem aus der Welt schaffen.
Jetzt allerdings habe ich die Krux, dass ich tagsüber kaum Futter zum nachladen habe, da alles im Eigenverbrauch unter geht. Will heissen, dass das BMS scheinbar gar nicht mehr weiss, wie hoch der Ladezustand wirklich ist. Dazu müsste ich den Akku volladen und auch mal eine Weile im Balancer laufen lassen.
Das wiederum geht nicht, da der SI, mangels PV-Überschuss, die Ladeanforderung nicht bearbeitet. Ein manuelles Starten einer Volladung am SI geht auch nicht, da externes BMS eingestellt ist....
Nun denne.... das ist ein Nebenschauplatz.
Zurück zum eigentlichen Problem:
Da scheinbar der StandbyStromverbrauch des SI so gering ist, dass das BMS nichts mitbekommt, wird auch der SOC nicht nach unten korriegiert. Als Folge lädt der SI nicht nach ( so wie früher bei Blei), die Spannung der Batterie geht in den Keller und irgendwann schaltet das BMS ab.
Weiss jemand ob sich das mit einem FW Update beheben lässt, oder wie man den SOC im BMS automatisch etwas nach unten korrigiert, wenn zB die Unterspannungsalarmschwelle erreicht ist ?
@carstene1
Der Sunny Island lässt sich über Modbus steuern, ich kann über Homeassistant gezielt angeben, ob er jetzt und mit welcher Leistung laden (bzw. entladen) soll und das unabhängig von der zur Verfügung stehenden Solarleistung.
Habe dazu eine Automation erstellt:
Register sind: 40149 und 40151, diese müssen all 60Sekunden wiederholt gesetzt werden. Mit dieser Lösung kann ich die Ladeleistung begrenzen um dass initiale Balancen mal auszuführen.
(Diese Register sind auch nützlich, falls man dynamischen Börsenstrompreis nutzt und einen eventuellen negativen Strompreis zum Laden nutzen möchte)
PV9.7kWp, 1 SB15, 1 SB5000SE mit 2kWh Akku, 1 SI6.0-13 mit 9.7kWh Akku LiFePo 48V
Heute hatte ich endlich Zeit, den Adapter zu testen. Nach dem Anschluss des Neey blinken die blaue und die rote/orange (Mitte) abwechselnd. Die rote/orange LED geht aus, sobald man die Settings via App richtig eingestellt hat.
Die passende Android-App habe ich hier gefunden: https://m.apkpure.com/neey-electronics/com.neey.app/
Aktuelle (10.11.2023) Version: 1.2.26
Die Apps, die man auf Github findet, funktionieren nicht mit der 4A Version des Neey.
Ich habe leider kein DC Ladegerät das bis 57V geht und muss auf gutes Wetter hoffen, damit die PV die Zellen auf die eingestellten > 3,450 V bekommt. Ich berichte sobald der Balancer aktiv wird.
Aktuell habe ich den Neey auf 1A begrenzt, da, wie bereits oben erwähnt, die AWG26 Kabel der FM/Triton Batterie nicht unbedingt 4A vertragen dürften. Das werde ich dann noch genauer testen.
Wenn du ihn unbedingt testen willst und wenigstens ein wenig Sonne den Speicher lädt, kannst du ja den Startwert des Neey mal zur Probe niedriger ansetzen. Ich sage es funktioniert, da er dir im Neey ja schon alle Zellen anzeigt und somit überwacht
Im BMS noch den Balancer auf Start 3,6V hochsetzen, dass der nicht dazwischenregelt.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
2024- 10,35kwp Fronius mit TrinaSolar
Heute hatte ich endlich Zeit, den Adapter zu testen. Nach dem Anschluss des Neey blinken die blaue und die rote/orange (Mitte) abwechselnd. Die rote/orange LED geht aus, sobald man die Settings via App richtig eingestellt hat.
Die passende Android-App habe ich hier gefunden: https://m.apkpure.com/neey-electronics/com.neey.app/
Aktuelle (10.11.2023) Version: 1.2.26
Die Apps, die man auf Github findet, funktionieren nicht mit der 4A Version des Neey.
Ich habe leider kein DC Ladegerät das bis 57V geht und muss auf gutes Wetter hoffen, damit die PV die Zellen auf die eingestellten > 3,450 V bekommt. Ich berichte sobald der Balancer aktiv wird.
Aktuell habe ich den Neey auf 1A begrenzt, da, wie bereits oben erwähnt, die AWG26 Kabel der FM/Triton Batterie nicht unbedingt 4A vertragen dürften. Das werde ich dann noch genauer testen.
besteht die Chance, dass du den Adapter als Komplettpaket verkaufst?
Bei mir ist das Pace BMS jetzt seit etwa einem Jahr in Betrieb. Die meisten Probleme hatte ich weil der Hersteller die Kontakte nicht ordentlich gereinigt hatte und deswegen die Spannungen immer gesprungen sind. Jetzt erlebe ich sehr häufig, dass das BMS die RemainCapacity auf 67% setzt.
Wie ermittelt das BMS die RemainCapacity?
PS: BMS Version P15S100A-21134-2.00
Kann ich theoretisch mit einer PP16S100A-14220-3.10 Firmware update?