Wie sollte er sonst die Spannungen anzeigen?!
Vielleicht ist der Spannungsabgriff für die Messung vor dem Schalter.
Frage zur Installation (ist bestellt aber noch nicht geliefert): welchen Klemmbereich haben die Load und Generatorklemmen?
Hintergrund: ich möchte direkt vom Zähler auf den Deye Grid und vom Deye Load wieder zum kompletten Haus. Das sollte mindestens in 10mm² sein. Angeblich kann er ja 46A durchleiten und der LS scheint auch ein 50A zu sein.
Blöde Frage: den Deye kriegt man doch nur zum Laufen, wenn er am Grid hängt? Oder kann ich ihn schon durch Anschluss eines Akkus starten?
Der FI sollte selektiv sein, das heisst er sollte speziell wenn er zwischen Deye und Hütte am Load Ausgang hängt NICHT gleichzeitig auf einen AC Leckstrom reagieren der z.B. auch durch den FI des Badezimmers geht, ansonsten kann man sich all die FIs in der Unterverteilung auch sparen, der eine FI nach den Deye löst aus, und immer ist alles dunkel und stromlos...
Also sollte dieser Typ B FI erst bei einem grösseren Strom z.B. 300 mA auslösen
Achtung! Selektivität bei RCD's geht NICHT über die Auslöseschwelle! Ein 300mA RCD in Reihe mit einem 30mA RCD wird im Fehlerfall genau so schnell auslösen, also beide gleichzeitig. Für eine echte Selektivität muß der vorgeschaltete "kurzzeitverzögert" sein, meist durch das Symbol "S" gekennzeichnet. Der Auslösestrom ist dabei Nebensache aber logischerweise sollte er zur Gridseite immer größer werden.
JA, ist ein Inselfähiger WR. PV oder Batterie dran und der läuft.
8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah
Sagt das jemand etwas?
Das kann alles und nix sein, Glaskugel ist gerade beschlagen... mach dazu einen extra Beitrag auf, Link hier rein und genau beschreiben, was eingestellt ist und wie die Schalter stehen. Dann kann man was sagen. Welche FW ist drauf? Versuch mal ein FW Update über den support zu bekommen.
Aus Interesse habe ich mal den Umschaltvorgang des Deye auf Ersatzstrom aufgezeichnet. Es war nicht ganz einfach, das ganze richtig zu triggern. Die Ausfall- bzw. Umschaltzeit ist unterschiedlich und abhängig von der angeschlossenen Last. Ist der Ausgang hochohmig, schwankt nicht ganz unerheblich quasi nur die Amplitude, bei einer 2 kW großen ohmschen Last sind es bis bis zu 6 ms Ausfallzeit.
@markus26041977 ist schwierig. Welche Maximalspannung hat der ob Eingang des deye ? Wieviele Eingänge hast du? Ich denke es waren 3 Eingänge: also ist auf den ersten eingang, West auf Eingang 2 und 3 gleichmäßig verteilen. Süd auf deye Nr 2 eingang 1
Blöde Frage: den Deye kriegt man doch nur zum Laufen, wenn er am Grid hängt? Oder kann ich ihn schon durch Anschluss eines Akkus starten?
Moin, ja es geht auch nur mit Akku! Hab ich bei mir auch so um das FW Update zu machen.
Off-Grid heißt hier tatsächlich, dass er nicht angeschlossen ist :). Ein MWR habe ich da auch noch dran um den Akku zu laden... also zum rumprobieren.
Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
HI, (Sorry, I am from NL and my Deutsch is not as great as my English 😉 )
Short question, I have a Deye 3phase 12kw hybrid and it is connected (grid port) to 3phase system in the house. All works fine, with 2 strings (2x 9x415wp).
Can I connect 1 extra Deye micro inverter to the MI port ( and not connect 2 out of 3 phases on this MI port ) ?
Thx
Yes, you can connect single-Phase "Micro"Inverter to the GEN Port of a 3-Phase Deye.
Only Diesel/Petrol-Generators have to be 3-Phase connected to a 3-Phase Deye
HI, (Sorry, I am from NL and my Deutsch is not as great as my English 😉 )
Short question, I have a Deye 3phase 12kw hybrid and it is connected (grid port) to 3phase system in the house. All works fine, with 2 strings (2x 9x415wp).
Can I connect 1 extra Deye micro inverter to the MI port ( and not connect 2 out of 3 phases on this MI port ) ?
Thx
Beste Nederlandse vriend.
Voor zulke gevallen is er de oom Google.
Hij helpt je ook in moeilijke uren...
HI, (Sorry, I am from NL and my Deutsch is not as great as my English 😉 )
Short question, I have a Deye 3phase 12kw hybrid and it is connected (grid port) to 3phase system in the house. All works fine, with 2 strings (2x 9x415wp).
Can I connect 1 extra Deye micro inverter to the MI port ( and not connect 2 out of 3 phases on this MI port ) ?
Thx
you can also connect to LOAD or on GRID site. Deye reduce the energy when the battery is full (test with HM-600) and no sell activated.
Zur Ermittlung des Eigenverbrauchs meines mit Fronius WR an Deye GRID produzierten PV-Stroms wollte ich mit dem Deye gerne den Nettowert nach Batterieverlusten usw. bestimmen. Laut Anleitung kann der Deye ja sowohl das, was an LOAD geht als auch das was von GRID kommt und zu GRID geht messen jeweils je Tag und gesamt. Weiß jemand, wie genau die Messung ist? Ist es sinnvoll, zusätzlich noch einen Zähler einzubauen? Bisher logge ich die Daten des Zweirichtungszählers und des Fronius Wechselrichters in relativ kurzen Zeitabständen. Auf das Abfragen des Deye über Ethernet oder WLAN geht das Benutzerhandbuch leider nicht ein. Gibt es eine Möglichkeit den Deye wie den Fronius mit einem Webserver direkt abzufragen oder geht das nur über die Cloud (Solarman)? Ich habe lieber alles lokal.