Benachrichtigungen
Alles löschen
Panels, Wechselrichter, Laderegler
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Reactions
278
Ansichten
Themenstarter 11. März 2023 21:57
Hi,
ich bin plötzlich ziemlich schnell und preislich sehr interessant an einen Vitocharge S230 gekommen. In diesem ist ein SI4.4M-12 verbaut. Da dieser im Netzbetrieb max. 14.5A/3,3kVA zur Verfügung stellt, sollten doch theoretisch ein B16 und 3x1,5mm² Zuleitung ausreichen oder? Aufgrund der Leitungslänge von 15-20m würde ich jetzt 2,5mm² legen oder spricht etwas dagegen?
1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW