Der Froniuszähler ist an der verkehrten Stelle.
Deine Nulleinspeisung verstehe ich nicht so ganz.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Nulleinspeisung findet nur im Rahmen der Abgabe / Aufnahmefähigkeit des Victron statt. Wirklicher Überschuss der nicht direkt verbraucht oder gespeichert werden kann, wird ins Netz eingespeist...
Jupp, richtig wäre so:
UebersichtFrVi.pngNulleinspeisung findet nur im Rahmen der Abgabe / Aufnahmefähigkeit des Victron statt. Wirklicher Überschuss der nicht direkt verbraucht oder gespeichert werden kann, wird ins Netz eingespeist...
Nö, der muss an die gleiche Stelle wie der EM24 von Victron.
Wenn du 70% weich willst, dann musst den als Einspeisezähler nutzen weil Fronius sonst nicht weis wieviel gerade eingespeist wird und wann die 70% Einspeisung erreicht sind.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Nö, da hab ich andere Aussagen bekommen. Die 70% berechnet er abzüglich des selbst verbrauchten Stroms....
Edit: Wenn es der "richtige Zähler" von Fronius für 500€ aufwärts sein "muss", ist 70% weich nicht mehr sinnvoll. Dann 70% hart und die Kohle sparen...
Da stehts: S0 Zähler im Verbrauchszweig:
Hey und guten Abend,
kann mir mal bitte einer erklären was es mit 70% weich bzw. 70% hart auf sich hat... 🙂
Ich verstehe da nur Bahnhof... hehe
Gruß Martin
Ja dann mal ran: Ausprobieren bitte!! Hier warten ein paar auf Ergebnisse
Vielleicht mal hier rein schauen.
jo hatte den gleichen link auch am selben tag gefunden und heute ausprobiert
der sunnyboy wird jetzt vom system erkannt wie ich da aber die erträge sehen kann weiß ich noch nicht, hast du nen tip?
wahrscheinlich weil ich das loging auf die sd karte noch nicht eingeschaltet habe?
keine angst der akku ist nicht tiefentladen 😉
das diy bms hängt nur mit einer zelle als test dran
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Versuchsmal in den Einstellungen => Energiemessgeräten ob du da den SMA findest. Wenn ja musst du ihm die Rolle PV Wechselrichter zuweisen, und de Position wo er angesclossen ist.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Hey und guten Abend,
kann mir mal bitte einer erklären was es mit 70% weich bzw. 70% hart auf sich hat... 🙂
Ich verstehe da nur Bahnhof... heheGruß Martin
70% hart
Wenn du 10KWp hast, regelt dein Wechselrichter bei 7KW Erzeugung ab.
Wenn du 2KW verbrauchst, speist er nur 5KW ein.
70% weich
Wenn du 10 KWp hast, regelt dein WR nicht bei 7KW Erzeugung ab, sondern bei 7KW Einspeisung.
Du könntest also 3KW verbrauchen und 7KW einspeisen.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
wäre das denn auch 70% hart wenn man 10kwp installiert aber nur einen 7kw wr einsetzt?
Versuchsmal in den Einstellungen => Energiemessgeräten ob du da den SMA findest. Wenn ja musst du ihm die Rolle PV Wechselrichter zuweisen, und de Position wo er angesclossen ist.
PV-Wechselrichter.jpg
jo das teste ich mal morgen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
wäre das denn auch 70% hart wenn man 10kwp installiert aber nur einen 7kw wr einsetzt?
Ja
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
70% hart
Wenn du 10KWp hast, regelt dein Wechselrichter bei 7KW Erzeugung ab.
Wenn du 2KW verbrauchst, speist er nur 5KW ein.70% weich
Wenn du 10 KWp hast, regelt dein WR nicht bei 7KW Erzeugung ab, sondern bei 7KW Einspeisung.
Du könntest also 3KW verbrauchen und 7KW einspeisen.
Moin moin,
danke dir für die schnelle Antwort...
Langsam aber sicher verstehe ich immer mehr warum das mit der Energiewende so lange dauert... 🙂 Man man man... je mehr man sich damit beschäftig desto verrückter erscheint mir das alles...
Ich mein ich kann das je irgendwie verstehen, dass man da gewissen Regulären schaffen muss, keine Frage.
Na ja ändern kann man es eh nicht... von daher auch egal.
Reduzieren wir halt auf 70% und zahlen Steuern auf das was wir haben... 😎
Euch ein schönes Wochenende
Martin
Also ich kann mit 70% weich leben, meine Abregelung begrenzt sich auf weniger als 50KWh im Jahr, kann man alles hinbekommen wenn man Verbraucher plant und einen großen Speicher hat.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Die 70% greifen ja auch nur, wenn die Anlage überhaupt in diesen Bereich reinkommt. Bei mir ist die Ausrichtung nicht ideal und vermutlich wird das nur wenige Tage im Jahr sein. Insoweit muss jeder selbst wissen, ob sich der Aufwand grundsätzlich lohnt, oder der WR einfach auf 70% hart gesetzt wird und gut ist.
Grundsätzlich verstehe ich diese Regularie aber nicht wirklich: Packe ich mir 10kw aufs Dach (angenommen, mehr geht nicht), darf ich max 7kw einspeisen. Packt sich mein Nachbar (grob gerundet) 13kw aufs Dach weil er mehr Platz hat, darf er 10kw einspeisen. Ich darf die 10kw aber nicht einspeisen....Im Grunde sind also 30% der Panels für ein paar Tage im Jahr dadurch immer "tot" - für nix...
Aber gut, ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion hier anstoßen!
@martin2day: Schau die Dir 70% weich mal mit Fronius an. Der dafür benötigte S0-Zähler ist mit ~50€ echt günstig und Fronius und Victron kooperieren miteinander Das rundet das Gesamtbild für mich jedenfalls nochmal zusätzlich ab...
Hey,
stimmt schon wenn man es weiß, dann kann man damit recht einfach umgehen. Bei mir mit den 4 Dächern in alle Richtungen wird es eh nicht auf Max kommen... von daher fast egal.
Da kann ich wohl fast den WR einfach auf 70% auslegen und gut... wird wohl eh nicht mehr kommen.
Mal noch eine ganz andere Frage.
Ich mag ja irgendwie gerade bei meinem Dach die Idee mit dem einen langen String für alle 4 Dächer wie es SolarEdge macht.. sprich Optimieren an alle Module.
Frage von mir: Kann man die Module + Optimieren auch mit z.b. dem Fronius kombinieren oder muss ich da den Solaredge WR nehmen?
Euch ein schönes WE
Martin
diese 30% "verlust" fallen eh nicht sonderlich auf weil in dieser spitze eh nicht viel produziert wird
die pv analge speist ja nicht von früh bis spät 10kw ein
bei 10 kwp im sommer hat man da auch nur 80% davon wegen der wärme der module und im winter weniger wegen dem sonnenstand
nur an wenigen wochen im jahr würde man diese 10kw ereichen im frühjahr zB.
deswegen gibt es wohl diese regelung um das netz nicht zu überlasten
es kann schon eng werden in einem ort wenn auf jedem dach eine 10kwp anlage gleizeitig voll produziert
ich habe ja auch um die 12kwp und nur 9kw wr leistung weil ich mehr nicht brauche
im winter beomme ich eh nicht mehr und im sommer brauche ich sowiso nur die hälfte der wr leistung (inselanlage)