Benachrichtigungen
Alles löschen

Welches Modul bei Verschattung, Tripple Cut, Halbzellen?

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
111 Ansichten
(@balkonsolarundspeicher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

Ich würde gerne wissen, ob die Tripple Cut Zellen, wie z.B. bei Trina Solar Vertex S+ tatsächlich besser sind, oder ob ich lieber ein Halbzellenmodul nehmen kann mit mehr Watt?

 

Ich würde am Besten 4 Panele mit dem Ecoflow und Delta Max 2 betreiben, das Problem bei den Vertex S+ ist, dass sie sehr nah an dem Powerstream Maximum kommen, was Leerlaufspannung angeht. 51,5/52V bei 55V Max.

 

Theoretisch würde man laut Datenblatt und Leerlaufspannungsrechner mit 0,24% und 0,29% PMax im Winter bei tiefen Temperaturen über 56-57V landen.

 

Ist das sehr problematisch, oder kann der Ecoflow 800W Wechselrichter 2 V Leerlaufspannung verkraften, was glaubt ihr? Und wann genau wird dann dieser Fall eintreffen, wenn die Sonne im Winter bei -20C scheint oder wenn die Sonne nicht scheint, z.B. Nachts wenn es sehr kalt ist?

Im Prinzip könnte ich den Wechselrichter dann ausschalten, wenn es nur Nachts passiert - da bringen die Module eh kaum was selbst bei Sonne,könnte also im Winter nur die 2 weiteren über die Delta Max laufen lassen und über die Delta einspeisen, da ist die Leerlaufspannung bei 60V.

 

Ich habe mich mit dem Vertex S+ eingefreundet, weil sie günstiger sind, 25 Jahre Garantie anbieten, Full Black und Tripple Cut (was angeblich bei Verschattung besser sein soll)

Ist die Entscheidung dann richtig und kann ich mit den 2V Max Leerlaufspannung über den Ecoflow leben, oder wird das auf Dauer Probleme  bereiten mit den 2V?

 

Viele Grüße!

Dieses Thema wurde geändert Vor 4 Monaten von balkonsolarundspeicher

   
Zitat
Teilen: