Wenn ich das richtig interpretiere, hat der Deye WR eine empfohlene Dauer-Entladeleistung von 45A (?)
???
Der heißt eigentlich deshalb 12K, weil der 12kW kann.
https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun8-10-12ksg01lp3.html
Was meint ihr dazu?
Das wurde oben schon geschrieben: DLHs im (Quasi-)Inselnetz sind suboptimal.
Oliver
Wenn ich das richtig interpretiere, hat der Deye WR eine empfohlene Dauer-Entladeleistung von 45A (?),
Das habe ich bislang nirgendwo gelesen... Der Deye 12K hat Lade/Entladeleistung 240A. Die nutze ich auch regelmäßig. Bei den Überlegungen ist eher der kleine Speicher der limitierende Faktor.
Okay, dass der Deye 240A als Maximum kann hab ich gelesen. Aber bin davon ausgegangen, dass sich das eher auf kurzzeitige (zb 15s) Spitzen bezieht, und die Dauerbelastung deutlich darunter liegen soll. So wie das ja auch bei den Victrons der Fall ist: die können theoretisch auch 9kW Spitzen, sollen dauerhaft aber nur mit 4kW betrieben werden (pi mal daumen).
Dann wäre das ja geklärt!
Denkt ihr es würde sich lohnen in der Kombination den bestehenden SE WR durch 2 Deyes zu ersetzen, um dann DC seitig zu laden mit je einem String (ca 30 Module je String)? Oder besser einen Deye AC-seitig parallel zum SE betreiben?
@OliverSo: das hab ich verstanden, kann aber dennoch an den DLEs nichts ändern.