Moin,
Da der Akku bau im gang ist bräuchte ich einmal Tipps für nen passenden Laderegler.
Habe 4x Trina Solar Vertex S mit 425W
Datenblatt hänge ich mal an.
Ich dachte an einen Victron Smartsolar 100/50 der müsste doch eigentlich passen oder?
Sollte man 2 in Reihe und 2 parallel schalten oder was wäre hier die beste Wahl?
Oder eher alle 4 Parallel ?
Hallo,
ob du in Reihe oder parallel oder kombiniert verschalten solltest, kommt allein auf die örtlichen Gegebenheiten an. Sobald du das festgelegt hast, und auch weißt, was du mit dem System machen willst, kannst du die Frage nach dem Regler/ WR stellen.
4s stellen ganz andere Anforderungen als 4p und alles dazwischen wieder andere Anforderungen.
Ich empfehle dir den MPPT Rechner von Victron zu googeln und dann damit den Regler zu bestimmen. Victron hat auch sehr gute Entscheidungshilfen zur Wahl des Layouts veröffentlicht.
Ein Tipp von mir: mehrere kleine Victron SMART Solarregler sind wirtschaftlicher als ein großer.
sonnige Grüße
mobilsolar
Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.
Du musst auf jeden Fall mit der PV Spannung über die Akku-Ladespannung kommen. Wenn du also 48V baust, mindestens 2S.
Wenn alles über den Laderegler läuft, auch drauf achten, dass dein Laderegler den Strom los werden kann. Angenommen du willst mindestens 1.4kw von deinen 1.6kwP nutzen können, brauchst du nen Laderegler der bei 48V 30A verarbeiten kann. Hat dein Akku nur 24V brauchst du einen der 60A kann.
Wie was ich mit dem System machen will? Strom erzeugen natürlich.
Ausrichtung sind alle Platten optimal Südlich.
Warum brauch ich einen Regler der 60a kann? Die Panels können doch max 11A dann müsste ich mit dem 50A von Victron gut klar kommen oder wo liegt mein Denkfehler?
Akku wird 24v habe ich vergessen sorry.
Wenn ich jetzt alle 4 Module Parallel schalte gibt es da noch was zu beachten?
Die frage ist welche Anschlussart ist am Sinnvollsten. Vermutlich alle Parallel oder?
Welche Anforderungen würden 4 Parallel genau stellen
Achja und der Victron Rechner hat mir den 100/50 vorgeschlagen
Strom erzeugen... Klar!
Und dann? EV Charging in der Insel hat ganz andere Anforderungen als 300 W 230V ins Haus einspeisen. Es gibt Kombigeräte von Victron...
Mit 4p bekommst du große Stromwerte und kleine Spannungswerte, mit 4s große Spannungswerte und kleine Stromwerte.
Je höher der Stromwert in A, desto höher der erforderlichene Kabelquerschnitt, um Verluste klein zu halten.
Hohe Spannungen kommen auch bei geringem Licht in den Arbeitsbereich eines MPPT Reglers.
Hier in Deutschland würde ich 2s2p realisieren. In Skandinavien 4s und in Süditalien 4p.
Ich würde 2 Smartsolar 100/20 parallel und einen Batterysense kombinieren in einem Victron Bluetooth Netzwerk.
Der 100/20 hat derzeit einen günstigen Preis - und der kann auch 48V, falls du mal wechseln wirst... Der Batterysense steuert die beiden Regler dann wie einen Regler mit Bezug auf Abschaltung und Ladeprogramm.
Die 100/20 haben einen programmierbaren Lastausgang, den du (über ein Relais und nicht direkt!!!!) zum Betrieb eines HybridWR nutzen kannst. Ab 30A wird es aufwendiger, mit dem Regler ein Relais anzusteuern, weil es dann keinen Lastausgang mehr gibt.
sonnige Grüße mobilsolar
Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.
Wenn du keine Verschattung hast ist neben 4 Parallel (höhere Ströme = dickeres Kabel) über 2S2P bis hin zu 4 Reihe (kleinere Ströme = dünneres Kabel) alle Varianten möglich.
Wenn du an den 100/50 parallel gehst, ist die Effizienz schlechter, aufgrund der niedrigen Spannung. Man sollte versuchen die Spannung möglichst hoch zu wählen. Beim 100/* kannst du 2 in Reihe schalten. Für 4 in Reihe wäre dieser Wechselrichter zu klein und der passende wahrscheinlich zu teuer.
An deiner Stelle würde ich 2S2P schalten.
Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.
An der Batterie soll nachher ein HM-1500 hängen der dann eine 0 Einspeisung realisiert.
Ok das mit dem Kabelquerschnitt is ok.
Wenn ich jetzt 2p2s mache ist aber der 100/50 doch ausreichend oder? Weil den kann ich momentan günstig bekommen.
Muss ich Rückstromdioden einbauen?
@mhltheone
Ok hört sich gut an , dann schalte ich 2s2p.
Der weg ist recht kurz, ca 3m. Dafür sollte 6mm² Kabel passen oder?
Edit: Da waren ein paar schneller. Paar Doppelungen also.
Deswegen kommt die Frage, was du mit dem System machen willst - wir bauen uns hier im Forum alle irgendwas zusammen, es gibt unzählige Möglichkeiten Strom zu erzeugen und nur, wenn wir wissen was du vor hast, können wir dir helfen.
Wenn alle Panele optimal ausgerichtet sind, bietet sich eigentlich eine Serienschaltung an - weniger Aufwand bei der Verkabelung. Bei >=3 Strings parallel, sollten die einzelnen Strings wenigstens gegeneinander abgesichert sein (nen paar behaupten Rückstromdioden sind notwendig, ich nicht. Aber bei 2S2P ist das egal.) . Bei Serieller Schaltung gibts nur ein PLus und Minus Kabel. Dieses kann dünner gewählt werden, weil höhere Spannung und weniger Strom bei gleicher Leistung.
Das beantwortet auch deine Frage nach dem Denkfehler. Deine Module bringen zusammen knapp 1600w. Bei 41V und 10A... Je. In Serie hättest du 164V*10A = 1640w.
Bei 2S2P 82V*20A=1640w
Jetzt hau die 1600w aber mal in deinen Akku. 12V akku: 1600w/12V = 133A. Dein 24V Akku bekommt 1600w/24V = 66A und ein 48V akku bekäme nur 33A ab. Das muss der Laderegler können. Der Victron kann maximal 50A, das heißt du kannst deinen Akku maximal mit 50A*24V = 1200w laden. (Wenn ich das Gerät schon da hätte fänd ich das okay. So oft hat man die MAximal Leistung an den Panelen sowieso nicht. Aber wenn ich eh schon neu kaufe, dann doch was passendes.)
Ich würd 2S2P gehen - das ist das unkomplizierteste. Nen Laderegler nehmen, der dir möglichs viel in deinen 24V akku rein geben kann oder doch noch auf 48v switchen. Dann bspw. nen Laderegler der nur 30A verarbeiten kann und da Kohle sparen.
2 Victron 100/20 würde ich bei 48v empfehlen, bei 24v hast du dann aber maximal knapp 1kw von deinen 1.6kwp... der 150/50 passt dann schon besser, da hast du dann knapp 1200w von deinen 1.6kwp. Auf Amazon gibts Laderegler, die 100v und 60A können und weniger kosten als Victron.... Da kannst du einfach 2S2P dran hängen. Hab selber aber keine Erfahrung mit denen
Achso, noch ein Nachtrag: Deine Module haben 50Voc, zwei in Reihe also knapp 100V. Das passt nicht mit 100/20, der Laderegler muss im Winter mehr als 100V ab haben können (schätzungsweise 120V) und damit passt dann wieder der 150/50 ganz gut.
6 mm2 reicht, mehr passt nicht in die Klemmen des Reglers
Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.
Ok danke, jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr. Da schalte ich das ganze auf 2s2p, ein 48v System kommt erstmal nicht in frage.
Brauche ich 4 Rückstromdioden für das vorhaben?
Achja eins noch wenn ich 2p2s schalte kommen ja 3 mal + und 3 mal - von den modulen.
Kann ich dann einfach ein 3 fach y Kabel nehmen um das ganze zu einem kabel zu verbinden? Dass ich nur noch 1x + und 1x minus habe.
Bei zwei in Serie sind Rückstromdioden nicht unbedingt relevant.
Victron hat im übrigen auf ihrer Seite einen Rechner für den richtigen Solarladeregler. Ich hab deine Module mal eingegeben.
Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.
okay, da geht es aber grausig ins Geld.
Würde der 100/50 kaputt gehen falls wirklich mal die 100v überschritten werden?
Zu hohe Spannung ist nie gut führt schnell zu defekten.
Alternative wäre bleibt nur 4 Parallel zu schalten (bevorzuge ich nicht) und dann reicht der 100/50 aus, wobei nicht ganz die maximale Panelleistung wirklich in den Akku könnte, aber diese erreicht man ja nur selten. Wobei der Leitungsquerschnitt mit 6mm² dann gering ist, bzw. wirklich nur ganz wenige Meter (max.3m) sein sollten (ab der Parallelschaltung).
Edit: Berechnung von Victron:
Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.
Bei Parallelschaltung von 4 Modulen, sind dann aber Sicherungerungen untereinander nötig. Bei nur 3m Länge der Kabel nicht so schlimm, weil man dann schon in der Nähe nen Platz findet um das zu verdrahten, ohne dass man gleich 8 Kabel einmal quer übers Dach und Fassade verlegen muss. Ich würde aber einfach 2S2P gehen und mir auf Amazon einen Laderegler besorgen, der 150V und 60A ab kann. Gibts da für <100€...Der hält vielleicht keine 15 Jahre aber der Threadersteller wird sowieso irgendwann auf 48v umbauen wollen und dann kommt eh nochmal n Invest. Oder halt in den sauren Apfel beißen und das Ding von Victron bestellen.
Man muss wirklich gegenrechnen: 100€ mehr für den passenden Laderegler oder mehr aufwand bei der Kontruktion der Anlage. Inklusive zusätzlichen Kosten für Sicherungen und extra Kabel, extra Y-Steckern etc... Da ist man ganz schnell bei nur noch 50€ Differenz aber 3h Arbeit, statt 30 Minuten.
Ich habs damals zu kompliziert gemacht und würd heute einfach die Kohle in die Hand nehmen...
Ein anderer Hersteller vom Laderegler wäre natürlich auch eine Option. Hätte tatsächlich aber lieber einen Victron um das ganze über VenusOs nachher ins SmartHome zu integrieren. Ich muss mir das ganze nochmal in Ruhe überlegen.
Eine frage noch zur schaltung von 2p2s.
Wie genau verbinde ich das ganze?
muss das so aussehen?