Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Welchen Hybrid Wechselrichter

29 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
7,056 Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

mmh, so könnte man zwar die Batterie wegschalten, wenn die Spannung zu niedrig ist, aber dann müsste man irgendwie mittels zweiter Spannungsüberwachung am PV-Eingang die Batterie auch wieder zuschalten, damit sie wieder geladen wird sobald die Sonne rauskommt.
Geht sicher irgendwie, ich wüsste nur gerade nicht, wie... :think:

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@blackbrain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Hallo,

ich habe nochmal eine Frage zur Umsetzung.
Ich habe jetzt mitbekommen das die 380V bei 3 Phasen eigentlich bei mir nicht notwendig sind.
In meiner Hausverteilung wird der Hausanschluss natürlich auf den 3 Phasen genutzt aber die kann man ja auch überbrücken und alle auf L1 Schalten wenn kein externes Netz vorhanden ist.

Selbstverständlich müssen noch sicherungen und Abschalter rein aber das würde ich hier vernachlässigen. Auch der Wirkungsgrad sollte zweitranig sein. Es geht erstmal rein um das Wirkprinzip.


   
AntwortZitat
(@blackbrain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Hallo Stefan, gegen eine Entladung der Batterie von einem MPI 5.5K, könnte mann einen Spannungswächter verwenden:

- mit einem Ladegerät 2A 54,6V für ~10€ https://de.aliexpress.com/item/1005001692343589.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4d78Bg3b
- und dazu ein Spannungswächter A30-U1 für ~14€ https://de.aliexpress.com/item/33045315279.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a003c00hcdJEs&mp=1

Du hast wunderbar sowas realisiert bei deinem Powerwall ATS Video!!!

Wie wärs?

Das ist ja schon sehr dicht an dem was mir vorschwebt.


   
AntwortZitat
(@tibor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 11
 

Stefan, ich meinte nicht, dass die Batterie weggeschaltet werden soll, wie bei deinem Wallbox Video,
sondern einfach das Ladegerät parallel zu Batterie schalten (in Serie mit der Spannungswächter) . Und wenn der Spannung so und so ist, sagt der Spannungswächter: - Akku mit 2A laden -, sonst nicht.
LADEN z.B.: 48V ein ~49V aus.
Das wäre ganz einfach zu realisieren.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

Hallo,

ich habe nochmal eine Frage zur Umsetzung.
Ich habe jetzt mitbekommen das die 380V bei 3 Phasen eigentlich bei mir nicht notwendig sind.
In meiner Hausverteilung wird der Hausanschluss natürlich auf den 3 Phasen genutzt aber die kann man ja auch überbrücken und alle auf L1 Schalten wenn kein externes Netz vorhanden ist.

switch 2 braucht auch eine 0 stellung
wie siet es leitungsmäßig aus dein herd wird doch sicher 5 adrig angeschlossen?
hast du noch irgendwo 5 adrige drehstomkabel liegen?

dann gibts nen problem wegen der neutralleiterüberlastung
da musst du dann 4 polig absichern mit einem speziellen ls

seh ich das richtig phase 2 und 3 werden nur über den generator abgedeckt im notstromfall?
da ist irgendwo ein hund drin ac in und ac out dürfen nicht zusammenkommen du brückst sie aber über den neutralleiter

ich würde wegen den leerlauf verlusten keine paralelschaltung des ac teils machen sondern nur einen wr laufen lassen der andere lädt dann nur den akku so hast du auch einen backup inverter sollte einer abrauchen
diese blauen wr kann ich nicht empfehlen mir ist so einer abgeraucht

oder du kaufst so einen wr der hat schon 2 tracker eingebaut
https://www.solarpower24.it/negozio/inverter-en/off-grid-inverters/primo-max-en/sp24-axpert-max-ii-10k-48-10000-watt-48-volt-inverter-off-grid-solar-island/?lang=en

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@blackbrain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

siet ok aus

Echt das würde klappen?
Hätte ich nie erwartet. :angel:

switch 2 braucht auch eine 0 stellung

Ja das ist klar da gibt es ja richtige Notstromumschalter.

wie siet es leitungsmäßig aus dein herd wird doch sicher 5 adrig angeschlossen?
hast du noch irgendwo 5 adrige drehstomkabel liegen?

Ja kann sein muss ich schauen aber für den Notfall wäre es ohne okay.

dann gibts nen problem wegen der neutralleiterüberlastung
da musst du dann 4 polig absichern mit einem speziellen ls

Okay das ist ein guter Tip.
Da muss man ja nur der weg zwichen dem AUsgängen der Solarwqechselrichter und den Stromschienen entsprechend groß sein.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

siet ok aus

Echt das würde klappen?
Hätte ich nie erwartet. :angel:

ne nicht ok
hab meinen post nochmal bearbeitet

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@blackbrain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Da war ich wohl zu schnell. Grin Grin Grin Grin

seh ich das richtig phase 2 und 3 werden nur über den generator abgedeckt im notstromfall?

Es geht mir um die Versorgung meiner gesamten Hausgeräte, dass sind meist nur kleine Leistungen aber die sind zur Zeit über die 3 Stromschienen auf die 3 Phasen verteilt.
Ja nur im Norfall würden die 3 Phasen mit Generator bzw. Batterieleistung versorgt werden.
Ich würde für den Netzbetrieb meine größten Dauerverbraucher aber auf Phase 1 klemmen so das die dann von der Batterie gepuffert werden.

da ist irgendwo ein hund drin ac in und ac out dürfen nicht zusammenkommen du brückst sie aber über den neutralleiter

Ich dachte das wäre okay.
Habe das schaltbild aus der Anleitung zum Anschluss eines EFFEKTA SWR Solarwechselrichter AX-K Serie

Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Oder wie ich es anders machen kann.

ich würde wegen den leerlauf verlusten keine paralelschaltung des ac teils machen sondern nur einen wr laufen lassen der andere lädt dann nur den akku so hast du auch einen backup inverter sollte einer abrauchen
diese blauen wr kann ich nicht empfehlen mir ist so einer abgeraucht

oder du kaufst so einen wr der hat schon 2 tracker eingebaut
https://www.solarpower24.it/negozio/inverter-en/off-grid-inverters/primo-max-en/sp24-axpert-max-ii-10k-48-10000-watt-48-volt-inverter-off-grid-solar-island/?lang=en

Ja von den Blauen hab ich auch nicht so viel gutes gehört.
Der von dir vorgestellte ist super alles in einem Gerät.
Leider hat die seite kein Impressum da bin ich sofort ängstlich.
Kannst du den Shop empfehlen?


   
AntwortZitat
(@blackbrain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Ich habe übrigens diesen ins Auge gefasst.

https://www.alibaba.com/product-detail/three-phase-off-grid-hybrid-mppt_1600193996258.html?spm=a2700.pccps_detail.normal_offer.d_image.4cf9622fsPM12X&s=p

Laut dem Angebot soll es sogar ein 3Phasiger sein aber da bin ich noch sehr skeptisch.
Leider schlafen die da drüben alle. 🙂


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

Kannst du den Shop empfehlen?

ich habe den schon bekommen und heute in betrieb genommen
3 tage versandzeit mit dhl express

ob der was taugt wird die zeit zeigen
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=14&t=1602&start=10

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@blackbrain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Na das klinkt doch super.

Was sagst du zum schleifen des Null Leiters?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

keine ahnung kenne mich da nicht so gut aus mit den netzformen da ich kein netz habe

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@tibor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 11
 

mmh, so könnte man zwar die Batterie wegschalten, wenn die Spannung zu niedrig ist, aber dann müsste man irgendwie mittels zweiter Spannungsüberwachung am PV-Eingang die Batterie auch wieder zuschalten, damit sie wieder geladen wird sobald die Sonne rauskommt.
Geht sicher irgendwie, ich wüsste nur gerade nicht, wie... :think:

Ich dachte nicht an wegschalten. Sondern mit den Spannungswächter immer den Akkustatus prüfen. Und wenn z.B. auf 48V runtersackt, soll der Spannungswächter das 2A Ladegerät an der Akku dranschalten bis z.B. 49V erreicht ist, dann wieder das Ladegerät freischalten.
Wäre das was?


   
AntwortZitat
(@tibor)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 11
 

Batterie nachladen, so wie am Bild


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: