Benachrichtigungen
Alles löschen

Wechselrichter mpp solar oder doch Victron Multiplus II

19 Beiträge
9 Benutzer
1 Reactions
4,397 Ansichten
(@paul_m)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo,
vielleicht kann jemand mir etwas weiter helfen. Ich plane eine Anlage ganz ähnlich dieser
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=21018#p21018 von damianator. Allerdings habe ich vier sehr unterschiedliche Dachflächen. Das eine ist ein Wintergarten (Ausrichtung S), das andere ein Terrasse (Ausrichtung SO). Hier sind 31 Almaden M40 Module bestellt. Die sind zwar nicht sonderlich leistungsstark, passen aber ganz gut in die vorgegebenen Maße, sind lichtdurchlässig und sind Glaslaminate. Die dritte Fläche ist das Hausdach (Ausrichtung SW) und ein Schuppen (Ausrichtung NO). Insgesamt komme ich auf ca. 15 kwp.

Dazu möchte ich einen 48V 11kw DIY Batterieblock bauen.

Jetzt habe ich bei mpp Solar 2 Stck MPI5K angefragt und hier erstaunliche Preise mitgeteilt bekommen. Wenn noch Mwst. dazu kommt bin ich mit zwei Modbuskarten, 1 Energy meter und einem Modbus server bei um die 5000 Euro, vielleicht ein bisschen weniger.
Damit kommt wieder Victron ins Spiel. Hier könnte ich mir den Victron Energy EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX vorstellen. Der wird sicher nicht ausreichen und ich weiß nicht genau, womit man ihn kombinieren könnte. Lassen sich überhaupt hier vier Strings anschließen?
Auch steht auf der Victronseite " There are many other 3rd party options on the market, and some claim compatibility with Victron. If they are not listed above, from Victron's perspective they are considered untested, and unsupported." Somit ist die Frage, ob und mit welchem BMS der Batterieblock eingebunden werden könnte.
Für Victron spricht, dass sie keine so lange Lieferzeit haben und im Garantiefall als europäischer Hersteller mit deutschem Lieferanten ganz andere Garantiebedingungen als mpp solar bieten können.

Vielleicht hat auch jemand noch einen ganz anderen Vorschlag. Für Hinweise bin ich sehr dankbar!

Dankeschön

Paul


   
Zitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Ich stehe im Prinzip vor der gleichen Frage wenn mein Elektriker den MPI5K nicht akzeptiert - ein 2. würde bei mir keinen Sinn machen - evtl. der MPI10K aber da soll ja Standby recht hoch sein.
Ist aber allemal günstiger als 2 MPI5K.
Hast du den MPI10K auf dem Schirm?


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1837
 

Victron stellt auf seine Website excel einen MPPT Rechner zum Download zur bereit. Damit kannst du die Auslegung der strings Berechnen.
Für die vielen verschiedenen Dachflächen wirst du mehrere MPPT‘ s (-Eingänge) benötigen.
Wechselrichter die das bieten sind in der Regel viel zu groß für deine paar Module.
Also bleibt fast nur Victron da die immer die MPPT‘s getrennt vom WR haben, die sich aber problemlos um zusätzliche MPPT‘s erweitern lassen.

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@dortmunder44379)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 46
 

Moin ich stehe auch vor der Frage bzw, würde mich für die Victron Geräte entscheiden, aufgrund der Unverschämten preise für den MPI5K

Zu Wahl kommen wohl die Kombination aus SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr + MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX.

Find hierfür nur keine Vernünftige Anleitung für die Verschaltung von Laderegler + Wechselregler für eine 0-Einspeisung mittels Smart Meter und DIY 16S Akku.

Hat da jemand etwas?


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Würde immer wieder Victron wählen, da ist die Zufriedenheit im Preis inklusive.
Wenn du einen MP2 GX nimmst, und einen Victron MPPT dazu hängst, brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen.
Das läuft perfekt zusammen über CAN-Bus oder VE-direct
DIY-Akku und BMS musst du selber wissen.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@dortmunder44379)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 46
 

Mann kann den akku doch auch ohne BMS an den Victron anbienden Mittels einen shunt von victron so erhält der wr die soc Info oder


   
AntwortZitat
(@aakira)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 22
 

Schaut euch doch einmal den Solis 4.6 RHI 48ES 5G an. Vertrieb und Servuce direkt aus Deutschland.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

würde mich für die Victron Geräte entscheiden, aufgrund der Unverschämten preise für den MPI5K

wenns über den preis geht machts plötzlich klick bei einigen, wenns um die zuverlässigkeit und garantie auf lange sicht gesehen geht schert das die leute nicht
äußerst interessant

damit macht man aufjedanfall nichts verkehrt, außer dass man sich entscheiden muss möchte man überschuss einspeisen oder nicht
dafür gibts dann entsprechende wechselrichter oder mppt laderegler

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@paul_m)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

wenns über den preis geht machts plötzlich klick bei einigen

Soviel teurer finde ich Victron gar nicht. Für den MPI 5k soll ich auch über 2000$ Dollar hinlegen, dann für paypal noch 4% drauf oder ohne Käuferschutz und man weiß nie, was im Garantiefall passiert.

Es wäre wirklich sehr nett, wenn jemand Kluges mal schematisch darstellen könnten, wie man die Victron WR mit welchen weiteren Komponenten konfigurieren könnte. Vielleicht hat auch jemand Erfahrung, wie man einen DIY-Speicher einbinden könnte, weil ich es eben nicht selbst weiß.

LG

Paul


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Ich habe jetzt nicht wirklich nachgelesen aber ich bin mir ziemlich sicher dass es schon das eine oder andere Mal besprochen wurde hier.

Kommt ja auch drauf an was du erreichen willst.
Eine Phase oder mehr.... Etc.


   
AntwortZitat
(@dortmunder44379)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 46
 

würde mich für die Victron Geräte entscheiden, aufgrund der Unverschämten preise für den MPI5K

wenns über den preis geht machts plötzlich klick bei einigen, wenns um die zuverlässigkeit und garantie auf lange sicht gesehen geht schert das die leute nicht
äußerst interessant

damit macht man aufjedanfall nichts verkehrt, außer dass man sich entscheiden muss möchte man überschuss einspeisen oder nicht
dafür gibts dann entsprechende wechselrichter oder mppt laderegler

Moin Voltmeter!

hab schon einige deiner Beiträge sehr interessiert gelesen!
Kannst du mir noch ein TIPP geben für den "richtigen" Laderegler und Wechselrichter von Victron?

Gibt anscheinden viele Untertypen vom MPPT 450/100 und dem MultiPlus-II 48/5000/.

Was heißt zB mit GX? braucht man da keinen Cerbo GX? Hat man denn dann alle Anschlüsse wie beim Cerbo?

Grüße Martin


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Zum MPPT Kann ich auch noch einen Tipp geben.
Einfach die Daten der panele mal in den Rechner von victron eingeben https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Der sagt dir dann welche MPPTs in Frage kommen.

Mit strings und parallel mal etwas rumspielen. Ich pack gleich noch einen Screenshot dazu

Der Gx sollte ein zusätzliches Gerät unnötig machen, hab aber bisher nur gelesen dass es da auch inkompatibilitäten gibt und nen cerbo wohl trotzdem Vorteile bietet.

Viele Grüße


   
PNT reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

Kannst du mir noch ein TIPP geben für den "richtigen" Laderegler und Wechselrichter von Victron?

zuerst must du wissen das du mit einem mppt laderegler nur eine 0 einspeisung realisieren solltest

dann musst du deine stringaufteilung wissen bevor man sich nen laderegler sucht oder du fixierst dich auf den 450/100 und legst deine strings auf diesen aus

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

MultiPlus-II GX bedeutet, dass das GX-Gerät integriert ist.

Die Anschlüsse findest du dann an der Geräte-Unterseite:

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@wolfgang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 383
 

Jetzt habe ich bei mpp Solar 2 Stck MPI5K angefragt und hier erstaunliche Preise mitgeteilt bekommen. Wenn noch Mwst. dazu kommt bin ich mit zwei Modbuskarten, 1 Energy meter und einem Modbus server bei um die 5000 Euro, vielleicht ein bisschen weniger.kbar!

Dankeschön

Oops, hast Du per Mail in Taiwan bei MPP Solar direkt angefragt ?

Der MPI5K lag vor 18 Monaten bei grob 1200€, sprich 2400€ für 2 frei Haus, wenn ich mich recht entsinne.
Keine Ahnung, wie der Dollarkurs seither hochgegangen ist, denn das ist ein Nullsummenspiel für den Hersteller und unser Pech, dass der € in diesem Jahr wegen Ukraine und Corona abgestürzt ist im Vergleich zum Euro. Das macht dann halt fix mal 10% oder mehr, aber nicht das Doppelte.

Was ist denn der aktuelle Stückpreis von 1 MPI5K frei Haus Deutschland ?

Danke


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: