Benachrichtigungen
Alles löschen

Wechselrichter(-kombination) bei 30kwp und Akku

35 Beiträge
9 Benutzer
0 Reactions
4,815 Ansichten
Skibba
(@skibba)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Moin,

ich plane mir eine 30kwp-Anlage auf das Dach meiner Halle am Wohnhaus zu bauen und damit dann (so viel wie möglich über Photovoltaik) zu Heizen (Klima-Multisplitgeräte) und Strom für 3-4 Personen im Haushalt zu nutzen. Dazu soll ein 20-30kw Akku mit LiFePo4 Zellen DIY gebaut werden.

Aktuell stehe ich aber auf dem Schlauch, wie ich da am besten einen passenden Wechselrichter auswähle.

Hybridwechselrichter in 25-30kwp habe ich noch nicht gefunden. Mehrere kleine Hybridwechselrichter nehmen und die dann auf 3 Phasen getrennt laufen lassen? Oder einen großen "Normalen" plus Victron Multiplus? Mir fehlt die konkrete Idee was sinnvoll ist.

Vielleicht hat hier ja jemand mehr Überblick und kann mir Tipps oder Vorschläge geben wie ich das am sinnvollsten kombiniere. :shifty:

Die Anlage soll dann in >12 Monaten evtl noch einmal erweitert werden, je nach Marktlage, Eigenverbrauch etc.

MfG Benny


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

bei 30kwp und mehr kommt man um ein 3 phasiges sytem nicht rum ich würde vorschlagen 3x multiplus 48/5000 und 3 sunny tripower 8 oder 10

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Skibba
(@skibba)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Okay, das ist ja schon einmal ein Ansatz.
Allerdings sind die kleinen Tripower je Stück nicht viel günstiger als ein Tripower STP 25000TL-30.

Da würde ich natürlich lieber einen großen statt 3 kleinen Wechselrichtern nehmen.
3-phasig könnte man doch bestimmt dann auch 3 MultiPlus mit einem großen WR nutzen, oder denke ich falsch?

MfG Benny


   
AntwortZitat
(@horst-horstmann)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 377
 

Also,ich habe ähnliches vor. Knappe 20kwp und um die 50kwh speicher. Da ich mehrere Richtungen, also Ost, Süd und West belegen werde wollte ich ursprünglich 3x mpi5k nehmen...das wären 6 mppts gewesen und hätte dann auf jeder Phase eingespeist. Da die jetzt so teuer geworden sind suche ich nach Alternativen...angeregt bin ich durch dieses video:

Da werden jeweils 2 Easun verwendet, die auch auch dieser Gruppe der mppsolar, infinisolar, easun hybriden zugehörig. In diesem Fall haben die jeweils 5000W einspeiseleistung, also gesamt 30kw....das sollte schon auf längere Sicht ausreichen. Die laderegler dieser Richter sind nicht soo geil. Glaub max 450V pro Trecker und max 18A ....da würden dann so um die 10 Panele mit 40V leerlaufspannung und um die 10 bis 11A ...die Panele die bei mir drauf passen würden wären so 37 oder 380W Panele...also pro String max 3,7kw....muss man mal gucken.
Einziges Problem, wenn man 6 von den Dingern hat, dann haben die theoretisch 6x80A Ladeleistung. Also 480A würden dann da in die Batterien Drücken. Da muss ich mir ehrlich gesagt Gedanken machen wie man das handelt. 4 16S Blöcke mit jeweils 500A Dalys z.B. ..die habe aber auch nur 250A chargeleistung....alles problematisch.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Okay, das ist ja schon einmal ein Ansatz.
Allerdings sind die kleinen Tripower je Stück nicht viel günstiger als ein Tripower STP 25000TL-30.

must halt schauen wie viele mppt tracker du brauchst und wieviele die geräte dann haben
notstrom geht dann nicht mehr mit victron. 3x mp2 können maximal 15kw wr regeln

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@horst-horstmann)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 377
 

Ja. Und dennoch ist die victron oder Premiumhersteller Variante um ungefähr das 3 fache teurer. Wenn man jeden Cent achten muss...is dann halne alternative mit der man leben muss.


   
AntwortZitat
Skibba
(@skibba)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Moin,

das mit dem höheren Preis kann ich verstehen und möchte selbst auch so günstig wie möglich bauen, da gerade auch noch das Haus kernsaniert werden muss.

Ich habe mal (ohne lange Vergleiche) die aktuellen Preise bei Google gesucht:
Den Tripower STP 25000TL-30 gibt es aktuell für 2759€, die Victron Multiplus II 48/5000/70-50 für 3x 1630€, macht in Summe 7649€.
Die ISolar-SM-II-5KW-48 aus dem von Horst verlinkten Video gibt es beim deutschen Händler schon für 6x 460€ also in Summe 2760€.
Also knapp 5000€ günstiger. 😮

Ich habe ein simples langes Ost/West Dach mit 15 Grad Dachneigung, also keine komplexe Verschaltung nötig.

zu ea sun und anderen chinakrachern
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=26162#p26162

Danke für die direkte Verlinkung!
Bei mir kommen die Geräte in die Halle, in der später diverse Oldtimer stehen, und die dank Grenzbebauung auch noch sehr dicht (ca50cm) an mehreren Nachbargebäuden steht.
Somit möchte ich hier mit einer "chinesischen Bastellösung" mit gleich 6 potentiellen Fehlerquellen kein Risiko eingehen. Wenn bei mir ein Wechselrichter abbrennt, dann wird es vermutlich ein sehr sehr teurer weiterer Schaden. Da gebe ich lieber etwas mehr aus, wenn der Aufpreis denn gerechtfertigt ist.
Im Tread zum Chinawechselrichter liest es sich nicht unbedingt so, als wenn Support oder Qualität toll wären...


   
AntwortZitat
(@horst-horstmann)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 377
 

Das is eben der Unterschied. Bin ja auch am hin und herüberlegen. Die Variante 3x mpi5k fällt bei 6k aus. Aber die Komponenten 3x1600 für die multiplus macht schon mal 4800€ . Dann kämen bei mir noch mindestens 3, eher 4 laderegler dazu. Das von voctron müsste ich erst mal überschlagen...aber sicher auch noch mal 2 bis 2,5k ...dann bin ich schon bei 7500...dazu noch das em24 wenn ich das richtig verstanden habe und paar zusätzliche Kabel, Sicherungen und so weiter. Einziger Vorteil bei der victron Lösung wäre: Ich könnte ein Kabel zur Einspeisung nutzen das ohnehin schon in der Garage liegt. Glaub 4mm2 5 adrig ist das. Hatte ich mal für starkstrom gelegt und sollte ja ansich für die 5000w reichen. Muss von diesem energiemeter bei victron eigentlich noch nen netztwerkkabel zu den multiplus in der Garage gezogen werden?
Alles echt teuer i. Vergleich zu den chinakrachern ...ohnehin is alle teuer geworden was den solarkram angeht. Da scheint echt goldgräberstimmung ausgebrochen zu sein.


   
AntwortZitat
Skibba
(@skibba)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man nach dem MP2 nur noch ein BMS?

War zB hier so genannt.


   
AntwortZitat
Skibba
(@skibba)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

So, ich habe noch einmal etwas gerechnet:

Wenn ich einen 48V 540AH Akku aus 2x 16 Stück 270AH LiFePO4 baue, komme ich auf theoretische 26KWH, bei 80% Entladung also auf 20,8 KWH nutzbaren Speicher.

Der Victron MultiPlus 2 48/5000/70-50 lädt mit maximal 70A. Damit sollte der 80% entleerte Akku innerhalb von 555 Minuten (9:15 Stunden) voll sein, wenn man einen Wirkungsgrad von 80% beim Laden berücksichtigt.

Für mich klingt das so, als wenn der Akku so perfekt zu einem MP2 48/5000 passt. Bei 3 Victrons könnte ich nur schneller laden, oder hätte einen höheren Anteil Eigenstrom bei Nutzung von sehr starken Verbrauchern / Starkstrom, und das nur während keine Sonne scheint. Bei Sonnenlicht wäre auch der Herd so oder so direkt durch den Tripower STP 25000TL-30 abgedeckt.

Habe ich einen Denkfehler? Dann wäre doch in meinem Fall mit einer Ost / West Belegung und 30kwp die Lösung mit einem Tripower STP 25000TL-30 plus einem Victron MultiPlus 2 48/5000/70-50 und 20,8kwh-Akku für den Großteil der Nutzung völlig ausreichend? Durch den kontinuierlichen Verbrauch der Klimaanlagen wird der Akku über Nacht fließend entladen, ohne dass plötzliche starke Verbräuche abgedeckt werden. Und wenn dann doch mal ein paar kwh gekauft werden müssen, ist das vermutlich günstiger als direkt 3 Victrons zu verbauen....


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Dann wäre doch in meinem Fall mit einer Ost / West Belegung und 30kwp die Lösung mit einem Tripower STP 25000TL-30 plus einem Victron MultiPlus 2 48/5000/70-50 und 20,8kwh-Akku für den Großteil der Nutzung völlig ausreichend? Durch den kontinuierlichen Verbrauch der Klimaanlagen wird der Akku über Nacht fließend entladen, ohne dass plötzliche starke Verbräuche abgedeckt werden. Und wenn dann doch mal ein paar kwh gekauft werden müssen, ist das vermutlich günstiger als direkt 3 Victrons zu verbauen....

ne du hast keinen denkfehler das geht auch mit einem mp2 und falls das nicht reicht kanst du immer noch auf 3 stück aufrüsten

du kannst mit einem gerät aber dann deinen akku nicht schnell genug laden das ist dann der flaschenhals aber bei 30kwp sollte da auch im winter genug leistung vorhanden sein um den an einem tag voll aufzuladen
zumindest solange das netz außen nicht ausfällt denn dann ist blackout in der bude

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Skibba
(@skibba)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Dann habe ich wohl meine Lösung gefunden. :clap:

Ich denke auch, dass 30kwp erst einmal auch im Winter reichen sollten. Zumal durch Ost/West die nutzbare Zeit am Tag ja auch recht lang ist.
Der MP2 kann doch sogar Notstrom, je nach Verschaltung. Steht zumindest bei greenakku (wo ich nicht bestelle). Link, und etwas runter scrollen

Ein einfaches System, mit nur einem Wechselrichter, viel Solarfläche und einem MP2. Und die Option mit der weiteren Nachrüstung halte ich mir natürlich offen, evtl werden in kommenden Jahr dann noch Akku und weitere Module erweitert, dann kann ich auch noch bei Bedarf 1-2 weitere MP2 kaufen. Falls die "kleine" Version nicht ausreichen sollte...


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Der MP2 kann doch sogar Notstrom

solange dein akku noch ladung hat
wenn das thema notstrom relevant sein sollte kann man einen dc gekoppelten laderegler verwenden zb den mppt rs 450/100 damit hast du auch den flaschenhals des mp2 etwas entschärft

wenn du jetzt von deinen 30kwp 5kwp an den mppt rs anschließt. das teil sollte aber nicht einspeisen dh die 5kwp fehlen dir dann in der einspeisung
musst du entscheiden was dir wichtiger ist entweder maximale einspeisung oder eine gewisse notstromfähigkeit(ich würde den 1000er zusätzlich investieren der aufwand hält sich in grenzen)

was ist eigentlich ein ost west dach? ein halbkreis? LoL oder ein zeltdach?

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Skibba
(@skibba)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Da habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt. Je 15KWP in Ausrichtung Ost und 15KWP in Ausrichtung West. Jeweils 15 Grad Neigung. 😉

Das mit dem Notstrom ist mir eher weniger wichtig, das wird denke ich erst mit größerem Speicher interessant. So sollte es aber auch schon dazu reichen, dass das Licht an bleibt, wenn mal kurzzeitig kein Strom geliefert wird.

Mein Plan ist eigentlich einen kontinuierlichen Stromfluss für die Klimageräte zu haben, die im Winter heizen und im Sommer das Dachgeschoss kühlen. Da parallel noch je Stockwerk meist ab dem Feierabend mit (gratis) Holz geheizt wird, sollte der Verbrauch der Klimageräte auch für die restliche Nacht mit dem 20kwh Speicher hin kommen. Die restliche Grundlast im Haus ist eher gering, stromintensive Verbraucher würden bewusst bei direktem Sonnenschein laufen, und nicht Abends über den Speicher.

Die 30KWP dienen mir hauptsächlich dazu, auch im Winter einen brauchbaren Ertrag zu haben. Die Einspeisung in den Sommermonaten für knapp 6 Cent ist ein kleiner Bonus, der aber leider auch viel Papierkram mit sich bringt.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 3
Teilen: