Ich plane grad 2 ähnliche Projekte je 10kW PV ...
[...]
... der 1-phasige MPI 5k ist da wegen der reduzierten max Strom beim MPPT zu schwach/an der Kante. Den möchte ich nicht herausfordern daher ist leider der 3 phasige die einzige wahl.
bei 10kW passt der MPI 10k doch ziemlich perfekt, da wäre auch jeder andere 5kW Wechselrichter überfordert.
Evtl. kannst Du noch ein paar mehr Module unter bekommen um den 10k besser aus zu reizen
Der Elektriker wird auch nur das einbauen was er kennt und bedienen kann.
MPP ist für mich völlig OK, nur wo finde ich in Norddeutschland einen Elektriker der das anschließt?
Oder gibt es Wechselrichter die auch der Elektriker kennt?
Entweder Du hast einen Elektriker, der nur das verbaut was er kennt - dann musst Du eben auch nehmen, was dieser im Angebot hat.
Oder Du hast einen Elektriker, der in der Auswahl der Produkte frei ist, dann kannst Du auch MPP Solar nehmen.
Kommt also ganz drauf an, welchen Elektriker Du raussuchst. Die musst Du eben mal abtelefonieren und nachfragen.
der 3phasige mpi 10k hat 150w eigenverbrauch
Wo finde ich diese Info?
Was mir auch aufgefallen ist, dass die MPIs eine Effizienz DC-zu-AC von nur 91% haben, die Geräte in meiner Liste: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=10796#p10796 haben alle mehr, 94 - 97 %.
Mir fiel dann auch noch auf, dass sie mit "pure sine" werben, aber keinen THD-Wert angeben, wie nah sie am Sinus sind, denn perfekter Sinus ist unmöglich.
Ich meine, MPP ist nett, reagiert schnell, aber technisch ist da was komisch, denn deren erste Aussage war z.B., dass die MPIs nicht netzparallel arbeiten können. Also auch wenn sie mir gute Preise geboten haben, bin ich gerade etwas skeptisch.
Auf der anderen Seite preist du die Victron-Geräte an. Die haben in er Tat die besseren Spezifikationen, Effizienz von 94 - 96 %.
Was ist mit den anderen? Anders gefragt, welche Geräte kannst du NICHT empfehlen und warum?
Was ich nur rein nach Specs und Benutzerhandbuch neben Victron interessant finde, sind die Geräte von Sofar Solar und Goodwe von meiner Liste. DA du vie Erfahrung hast, würde mich deine Einschätzung interessieren.
Noch eine wichtige Info direkt von MPP Solar.
Ich habe denen Dr. Backes Video gezeigt, indem er den netzparallelen Betrieb der MPIs erklärt:
Hier die Antwort von MPP Solar:
-----------------
Actually the mode the video you are talking about is "grid-rely" function of MPI series only,
MPI 5K Max Output Power (via grid relay) will be 7,000W.
Please refer to the user manual Page. 31 33, It will indicate that when in off-grid (I) and (II)mode, the grid relay will be used automatically, will avoid overload fault because grid can supply load when connected load is over 5KW.
-----------------
Also wenn man im Haus auch mal 10 kW verbraucht hat, wird der MPI bei 7 kW abschalten, richtig? Oder meinen die bloß, dass wenn das Netz ausfällt, der Inverter nur 7 kW liefern kann. Das letztere wäre ja logisch.
Meine Anwendung ist, dass z.B. der max. Verbrauch bei 10 kW liegt, die Solaranlage nur 5 kW liefern kann und ich daher einen 5 kW Inverter wollte. MPP Solar sagt mir aber, dass ich dann zwei 5 kW MPIs parallel nehmen soll.
Ergo, ich bin verwirrt, also kann der MPI 5 k nun netzparallel arbeiten, egal wie hoch der max. Verbrauch eins Haushalts ist oder nur bis zu 7 kW?
Ergo, ich bin verwirrt, also kann der MPI 5 k nun netzparallel arbeiten, egal wie hoch der max. Verbrauch eins Haushalts ist, oder nur bis zu 7 kW?
Vielleicht kann @drbacke mich aufklären?
.
Auf der anderen Seite preist du die Victron-Geräte an. Die haben in er Tat die besseren Spezifikationen, Effizienz von 94 - 96 %.
Was ist mit den anderen? Anders gefragt, welche Geräte kannst du NICHT empfehlen und warum?
ich kenne nur Victron, MPP Solar und SMA.
praktische erfahrungen habe ich nur mit SMA sammeln können weil ich das system von denen aufgebaut habe.
das mit victron oder sma wird alles sehr teuer und du wirst das letztendlich nicht kaufen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Die Effizienzwerte sind nicht immer 1zu1 vergleichbar. Da sind die Marketing KOllegen sehr erfinderisch, denn meistens wird der Max Wert angegeben , aber keine Bedienung dazu.
Ich hätte auch die 94% erwartet, das ist eben ein typischer Mittelwert in der Klasse, höhere Werte sind nur bei HV Batterieumrichter zu erwarten.
Bei MPP fehlt mir persönlich die Spezifikation zur Geräuschentwicklung, ich vermute die werden eher stärkere Lüfter einbauen als eine größere Kühlplatte.
Hat jemend die Erfahrung zur Geräuschkulisse bei dem MPI 10k ?
grüße Daniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
Hallo DrBacke,
Danke für Deine Videos.
Im Video war von einem Zusatzgerät PIP die Rede. Was ist das?
Die Effizienzwerte sind nicht immer 1zu1 vergleichbar.
Aber es gibt für Vergleiche die "European Efficiency"
https://www.pvsyst.com/help/index.html?inverter_euroeff.htm
Viele Hersteller geben die an, MPP Solar jedoch nicht.
das stimmt, vielleicht wird man bei den "einheimischen" Kopien etwas schlauer, oder man misst das selbst aus.
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
Hallo Daniel,
ich habe auch den MPI 10 K im Einsatz.
Er ist bei mir mit einem DIY 48V 16x200 Ah LiFepo4 Akku,(mit JK BMS) an meine Hausinstallation angeschlossen.
Ich kann die Vorredner bestätigen, das Gerät braucht schon seinen Strom.
Doch muss man sagen, mit den 150 W ist aber auch ein 3 Phasiges Versorgungsnetz komplett am laufen.
Du fragtest nach der Geräuschkulisse,
....also leise ist das Gerät nicht!
Es sind oben 3 relativ leistungsstarke Lüfter verbaut.
Diese laufen immer. Die Drehzahl der Lüfter richtet sich nach der Wechselrichterleistung, die er gerade bereitstellen muss.
Ebenfalls modulieren die Lüfter wenn die PV Anlage gerade richtig Ladestrom ( bzw. Leistung) liefert. Das integrierte Ladegerät kann ja bis zu 200A Ladestrom erzeugen.
Voraussetzung ist natürlich, das die PV Anlage gerade genug Leistung liefert.
Ich sage immer, wenn der Chinese richtig arbeitet, klingt das wie ein Düsenjet der gerade abheben will.
Solltest du an einer Geräuschprobe Interesse haben, kann ich dir ja per Mail mal eine zukommen lassen.
Viele Grüße
Giorgio
3Phasiges Victron MP2 5000 als Insel, 18x 305 Wp Risen Module Ausrichtung SW, 6x 275 Wp Amerisolar Ausrichtung Süd, 15S160P DiY 18650 Akku an JK- Inverter Bms, mehr PV und Akkukapazität folgen.
Mein Ziel: 100%ige Strom Autarkie,
Hi Giorgio
vielen Dank für die umfassende Antwort. Ich habe meine 2 Geräte die Tage bekommen und werde in Betrieb nehmen.
Die Messungen kommen dann die nächsten Tage dann schaun wir mal was wir draus machen.
Bist Du sonst mit der Anlage zufrieden ? Ich werde meine Wechselrichter in das Dashboard / Solaranzeige inkl Daly BMS einbauen.
Mein LiFePo4 Speicher ist ca 23kWh mit 2P16S Konfiguration aus 230AH EVE Zellen.
grüße Daniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
MOin moin zusammen,
also mein erster MPI 10k läuft . Geräuschkoulisse ganz passabel, der MPI5.5k is um einiges lauter als MPI 10k (Überaschung, Überaschung).
Integration mit Daly und Solaranzeige ist grade im Prozess.
grüße Daniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
Hallo Daniel,
ich habe auch den MPI 10 K im Einsatz.
Er ist bei mir mit einem DIY 48V 16x200 Ah LiFepo4 Akku,(mit JK BMS) an meine Hausinstallation angeschlossen.
Ich kann die Vorredner bestätigen, das Gerät braucht schon seinen Strom.
Doch muss man sagen, mit den 150 W ist aber auch ein 3 Phasiges Versorgungsnetz komplett am laufen.
Du fragtest nach der Geräuschkulisse,
....also leise ist das Gerät nicht!
Es sind oben 3 relativ leistungsstarke Lüfter verbaut.
Diese laufen immer. Die Drehzahl der Lüfter richtet sich nach der Wechselrichterleistung, die er gerade bereitstellen muss.
Ebenfalls modulieren die Lüfter wenn die PV Anlage gerade richtig Ladestrom ( bzw. Leistung) liefert. Das integrierte Ladegerät kann ja bis zu 200A Ladestrom erzeugen.
Voraussetzung ist natürlich, das die PV Anlage gerade genug Leistung liefert.
Ich sage immer, wenn der Chinese richtig arbeitet, klingt das wie ein Düsenjet der gerade abheben will.
Solltest du an einer Geräuschprobe Interesse haben, kann ich dir ja per Mail mal eine zukommen lassen.Viele Grüße
Giorgio
Hi GIorgio
könntest DU bitte deine Batterieeinstellungen in der Watchpower SW teilen ?
Ich bin grad beim debuggen na der guten EInstellungen, wäre sehr hilfreicht .
vielen DAnk im VOraus
grüße Daniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
Hi Daniel,
ich bin da auch noch am Ausprobieren.
kannst du mir evtl. eine PN mit deiner Mailadresse senden, denn ich bekomme die Daten hier nicht rein kopiert.
gruß Giorgio
3Phasiges Victron MP2 5000 als Insel, 18x 305 Wp Risen Module Ausrichtung SW, 6x 275 Wp Amerisolar Ausrichtung Süd, 15S160P DiY 18650 Akku an JK- Inverter Bms, mehr PV und Akkukapazität folgen.
Mein Ziel: 100%ige Strom Autarkie,
Servus
vielleicht ne andere Frage zum MP10k oder MPP insgesamt:
grade in den letzten 2 WOchen war so gut wie keine Sonne , damit war der EIgenverbrauch höher wie die PV Leistung :-(. Ist nachvollziehbar, doch wie geht ihr damit um ?
- Kann ich den WR bei SOlarprognose <4kW(Beispiel) nur in den Grid Tie schicken zum Beispiel mit Solaranzeige oder andere Automatisierungstools ?
- WR abschalten ?
- andere Lösung ?
grüße Daniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung